Ist das WU-Beton???

Diskutiere Ist das WU-Beton??? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, kann mir bitte jemand sagen ob der auf den Lieferscheinen aufgeführte Beton meiner Bodenplatte WU-Beton ist oder nicht???...

  1. #1 Schmittle, 15.09.2008
    Schmittle

    Schmittle

    Dabei seit:
    13.06.2008
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selfmade Häuslebauer
    Ort:
    Daheim
    Hallo Zusammen,

    kann mir bitte jemand sagen ob der auf den Lieferscheinen aufgeführte Beton meiner Bodenplatte WU-Beton ist oder nicht???
    Kommen die unterschiedl. Bezeichnungen komisch vor...

    Danke & Gruß
    Christian
     
  2. #2 morten25, 15.09.2008
    morten25

    morten25

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Statik
    Ort:
    Meckenbeuren
    genauer lesen:

    links unter Eignung/Klasse Chloridgehalt steht "WU"
     
  3. #3 Schmittle, 15.09.2008
    Schmittle

    Schmittle

    Dabei seit:
    13.06.2008
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selfmade Häuslebauer
    Ort:
    Daheim
    ...beim ersten ja...sehe ich jetzt auch, trotzdem Danke!

    aber beim zweiten PDF steht halt nichts!!!
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Entspricht nicht der WU RiLi festigkeitsklasse C20/25 statt C 25 / 30

    Also beim 2.
     
  5. #5 Schmittle, 15.09.2008
    Schmittle

    Schmittle

    Dabei seit:
    13.06.2008
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selfmade Häuslebauer
    Ort:
    Daheim
    ...hab nochmla bei allen Lieferscheinen nachgeschaut...Fundamente wurden mit C20/25 gemacht und Bodenplatte C25/30 und mit der Eignung/Chloridklasse 0,4!

    also wu oder nicht?
     
  6. #6 morten25, 15.09.2008
    morten25

    morten25

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Statik
    Ort:
    Meckenbeuren
    bodenplatte ist wu, fundamente nicht

    wie dick ist die bodenplatte eigentlich?
     
  7. #7 Carden. Mark, 15.09.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Der erste Lieferschein bestätigt eine W/Z - Wert von 0,56 das ist OK
    Der zweite Lieferschein bestätigt eine W/Z - Wert von 0,68 das ist eben nicht OK

    Die WU-Richtlinie fordert einen W/Z-Wert von maximal 0,60.
    Dieses entspricht bei Normalbeton einer Druckfestigkeitsklasse C25/30.
    aber.....

    Bei Ausnutzung der Mindestdicken nach Tabelle 1 in Abschnitt 6.2 der WU-Richtlinie, ist bei Beanspruchungsklasse 1 ein Beton mit einem (w/z)eq < 0,55 (entspricht bei Normalbeton einer Druckfestigkeitsklasse C30/37) und bei Wänden ein Größtkorn < 16 mm zu verwenden.

    Es ist somit nicht NUR die FRage zu stellen, ob Sie Beton mit einen hohen Eindringwiederstand erhalten haben, sondern zudem noch - was für ein Bauteil und wurden die Mindestdicken ausgenutzt.
     
  8. #8 Schmittle, 15.09.2008
    Schmittle

    Schmittle

    Dabei seit:
    13.06.2008
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selfmade Häuslebauer
    Ort:
    Daheim
    bodenplatte ist mind. 20cm dick wenn nicht sogar 30cm...
     
  9. #9 Schmittle, 15.09.2008
    Schmittle

    Schmittle

    Dabei seit:
    13.06.2008
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selfmade Häuslebauer
    Ort:
    Daheim
    ...wie schon gesagt der zweite lieferschein war für die fundamente!! der erste bodenplatte!
     
  10. #10 wasweissich, 15.09.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    aber ganz schön umständlich , die fundamente unter die bodenplatte zu friemeln...........:mega_lol::bounce:
     
  11. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    :mega_lol:
     
  12. #12 Schmittle, 16.09.2008
    Schmittle

    Schmittle

    Dabei seit:
    13.06.2008
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selfmade Häuslebauer
    Ort:
    Daheim
    ...ja war nicht ganz einfach....aber hat geklappt...haus steht noch!!!:mega_lol:
     
Thema:

Ist das WU-Beton???

Die Seite wird geladen...

Ist das WU-Beton??? - Ähnliche Themen

  1. Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?

    Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller zu renovieren und wollte mal fragen was ich am besten auf die Innenseite einer Außenwand...
  2. Zwischendecke aus Beton entfernen

    Zwischendecke aus Beton entfernen: Ich habe ein kleines Flachdachhaus in Griechenland erworben. Am Hauptgebäude (etwa 45qm) wurde nachträglich eine Badezimmer angebaut von ca. 1,8 x...
  3. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?

    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  4. Mineralische Haftbrücke für Beton

    Mineralische Haftbrücke für Beton: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Außenmauer welche ich mit Schalungssteinen hochziehen und anschließen verputzen will. Ich erinnere mich,...
  5. Tragkraft von Beton

    Tragkraft von Beton: Hallo, ich schildere kurz die Situation. Wie haben hier ein Nebengebäude (ältere Landwirtschaft) das mal vom Vorbesitzer Beoniert wurde (alter...