24,5 cm Hbl_l_600 + 20 cm Außendämmung vs. Wienerberger T9 mit normalem Putz?

Diskutiere 24,5 cm Hbl_l_600 + 20 cm Außendämmung vs. Wienerberger T9 mit normalem Putz? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Bau des EFH wird im Frühjahr 2009 beginnen. Nun stellt sich auch uns die Philosophie-Frage: 1. Wandaufbau: a)...

  1. #1 Wartreck, 21.09.2008
    Wartreck

    Wartreck

    Dabei seit:
    31.08.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Rheinland
    Hallo zusammen,
    unser Bau des EFH wird im Frühjahr 2009 beginnen.

    Nun stellt sich auch uns die Philosophie-Frage:

    1. Wandaufbau:
    a) Gipsdämmputz
    b) PUR_H_040 200 mm (oder Alternativ - 16 cm)
    c) Hbl_l_600 mit LM21 240,00 mm
    d) Gipsputz (innen)
    U_Wert = 0,161 W/m2K (bei 16 cm anderer Wert)

    oder

    2. Wandaufbau
    a) Gipsputz
    b) Wienerberger Poroton T9 365 mm
    c) Gipsputz (innen)
    U_Wert = 0,09 W/mK (gem Homepage Wienerberger=

    Wie hoch ist der Preisunterschied (pro m2 im Material - Arbeitskosten sind für uns zu vernachlässigen, da ein Onkel ein sehr erfahrerner (auch T9) Bauunternehmer ist und uns das Haus baut)?
    Was würden Sie/Ihr empfehlen?
    Vielen Dank im Voraus
    Michael
     
  2. #2 wasweissich, 21.09.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    und der kennt die preise nicht ??
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Dafür verarbeitet er Gipsputz außen.
    Dafür brauchts wirklich sehr viel Erfahrung...
     
  4. #4 Wartreck, 21.09.2008
    Wartreck

    Wartreck

    Dabei seit:
    31.08.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Rheinland
    Sorry, dass habe ich vergessen: Er ist seit ca. 2 Jahren nicht mehr aktiv und tut uns nun den gefallen und baut nochmals für uns. Seine Bedigung: wir kümmern uns um alle drum herum!

    Daher bitte ich um Eure Hinweise/Meinungen. Danke
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Noch was:
    Deine Werte stimmen wohl nicht!

    Zumindest Version 2 erreicht keinesfalls etwas im Bereich von unter 0,1, sondern eher zwischen 0,2 und 0,3!
    Also wäre Version 1 deutlich besser (ohne die jetzt nachgeprüft zu haben, ist das auch logisch).
     
  6. RaHu

    RaHu

    Dabei seit:
    19.03.2007
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Regensburg
    Variante 2 mit dem 365 T9 ergibt einen U-Wert von 0,23
     
  7. #7 Stefan61, 22.09.2008
    Stefan61

    Stefan61

    Dabei seit:
    13.01.2007
    Beiträge:
    635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    StB
    Ort:
    Hannover
    Mal als allgemeine ...

    ... Gebrauchsanleitung zur Berechnung des U-Wertes bei Wienerberger: T9 heißt Lambda = 0,09. Dies ist ein stoffspezifischer Wert. Der schichtspezifische (und damit für den Wärmedurchlaß relevante) U-Wert ergibt sich, indem man Lambda durch die Schichtdicke dividiert. Hier also U=0,09/0,365 = 0,246. Zusammen mit dem Innen- und Außenputz liegt der U-Wert der Wand noch etwas darunter.

    Nach demselben Muster kommt ein 42,5 cm starker T8 auf einen U-Wert von 0,08/0,425 = 0,188.
     
  8. #8 VolkerKugel (†), 22.09.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Ich will ja nicht pingelig sein ...

    ... aber Rsi und Rsa machen da auch noch mit :konfusius

    Und was das sein soll:
    PUR_H_040 200 mm (oder Alternativ - 16 cm)
    ist mir auch nicht ganz klar. PUR mit WLG 040 ? Unfug !
     
  9. #9 Stefan61, 22.09.2008
    Stefan61

    Stefan61

    Dabei seit:
    13.01.2007
    Beiträge:
    635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    StB
    Ort:
    Hannover
    Pingelig oder nicht ...

    ... ich hatte ja - um einem möglichen Einwand mit Rsi und Rsa zu begegnen - eingeschränkt, daß der U-Wert bei Berücksichtigung des Innen- und Außenputzes noch etwas unter dem wie oben berechneten Wert liegt.
     
Thema:

24,5 cm Hbl_l_600 + 20 cm Außendämmung vs. Wienerberger T9 mit normalem Putz?

Die Seite wird geladen...

24,5 cm Hbl_l_600 + 20 cm Außendämmung vs. Wienerberger T9 mit normalem Putz? - Ähnliche Themen

  1. Außendämmung bei bereits erfolgter Innendämmung möglich?

    Außendämmung bei bereits erfolgter Innendämmung möglich?: Hallo, mich würde einmal der Rat von euch interessieren. Wir haben ein 2 Familien-Haus Baujahr 1975. Das Mauerwerk besteht aus HBL 25/30, also...
  2. KFW 55 Fertighaus Aufbringung zusätzliche Außendämmung

    KFW 55 Fertighaus Aufbringung zusätzliche Außendämmung: Hallo zusammen, früher hatte ich desöfteren in diesem Forumg geschmökert, um etwas Wissen aufzusaugen, jetzt habe ich mich angemeldet, weil ich...
  3. Flachdach Außendämmung, DachÜberstand verbreitern?

    Flachdach Außendämmung, DachÜberstand verbreitern?: Moin ihr, wir haben ein BungalowHaus 70er Jahre mit sowie ich das verstehe eine Hinterlüftetem Flachdachdach. Der Sommer naht und ich bin dabei...
  4. Hanf als Außendämmung eines WDVS

    Hanf als Außendämmung eines WDVS: Hallo, was ist davon zu halten, die Außendämmung eines WDVS mit Hanf als Dämmstoff zu planen? Aus der Vorlesung kenne ich Hanf nur als...
  5. Aussendämmung bei Holzrahmenbauweise und Klinkerputz

    Aussendämmung bei Holzrahmenbauweise und Klinkerputz: Hallo liebes Forum, wir sanieren gerade unser Holz aus Holzrahmenbauweise Baujahr 1979 auf KFW70 und benötigen dafür unter anderem auch eine...