Ergebnis Blower-Door-Test gut?

Diskutiere Ergebnis Blower-Door-Test gut? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; also dass 0,64 ein sehr guter Wert ist, hab ich schon mitbekommen. Nur wenn man sich vor Augen führt was der Wert bedeutet (hatte ich noch nie...

  1. #21 pauline10, 30.09.2008
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Daran sieht man, welcher Schwachsinn mit dem "Ersticken" in den abgedichteten Häusern immer wieder verzapft wird.

    In wirklichkeit wohnen wir in "Zelten".

    Gruß

    pauline
     
  2. #22 Hendrik42, 30.09.2008
    Hendrik42

    Hendrik42

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    730
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hobby
    Ort:
    Norddeutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Wärmepumpenbetreiber
    Wenn Dich interessiert, wo es noch rein oder rauspfeift, dann guck mal bei luftdicht.de nach dem "Federbüschel" den Herbert einsetzt. Sowas kann man sich auch privat kaufen und damit bei viel Wind durch die Hütte ziehen... Steckdosen prüfen nicht vergessen.

    Gruß, Hendrik
    (n50=0,3, siehe "Ein Bauherr aus Hamburg http://luftdicht.de/foto-wettbewerb2005.htm )
     
  3. #23 BauherrHilflos, 01.10.2008
    BauherrHilflos

    BauherrHilflos

    Dabei seit:
    15.06.2007
    Beiträge:
    971
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Euskirchen
    :offtopic: AN

    Ja wird man hier als "angelernter Laie" den garnicht ernst genommen? Grummel grummel :motz
    Schon der nächste Experte, der die Luftdicht Seite als Link einsetzt, obwohl ich im zweiten Beitrag den Link schon drin hatte.. :irre
    Auch wenn "der" Laie mal mit einen "Experten-Link" sein "Kenn" zeigt, sollte dies doch mal beachtet werden :deal

    :offtopic: AUS

    motz motz :motz

    P.S.: :winken ;)
     
  4. #24 Stefan77, 19.02.2009
    Stefan77

    Stefan77

    Dabei seit:
    21.05.2006
    Beiträge:
    255
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Hallo

    Dann will ich auch mal was zum Thema schreiben.

    Habe gestern auch einen Blowerdoor Test machen müssen für die KFW Bank. Habe hier im Forum viel nachlesen und dadurch "lernen" können ("Selbstbauer").

    -Neubau, 17,5 Poroton T16 - 14cm Kerndämmung - Klinker

    Musste mir auch viele Sprüche meiner Nachbarn ("Selbstbauer") anhören. Warum ich die Putzarbeiten nachbesser und auf dem Boden rumkrieche und die Wand bis ZUM BODEN putze. "Es kommt doch noch Estrich drauf".

    Oder mir die Mühe mache und die Dosen so ordentlich "Eingipse" (Ich weiss es gibt spezielle Luftdichte Dosen)....

    Oder warum ich denn die ganzen Tackernadeln an der Dampfbremse abklebe....

    Ja ja, was musste ich mir anhören. Ob sich der Aufwand denn alles lohne usw... Lüftung mit WRG... "Mann kann doch auch ein Fenster aufmachen"

    Hatte zwischendurch schon ein "schlechtes" Gewissen...

    Bei der Messung wurde noch eine kleine Leckage festgestellt die ich noch beheben muss. Ist aber nichts wildes.

    Habe heute dann meine Prüfzertifikat bekommen und bin echt ein wenig Stolz auf meine Arbeit.

    Ergebnis der Messung:

    Das Gebäude hat am 18.02.2009 bei der Messung der Luftdichtheit nach DIN EN 13829, Verfahren A folgenden Wert für die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit erzielt:

    n50 = 0,46 1/h

    Das ist doch ein Wert der OK ist, oder!?

    Wollte ich mal loswerden, bin echt eine wenig Stolz...:28:

    Aber das Forum und www.Luftdicht.de haben auch grossen Anteil an diesem Ergebnis!

    Danke und Gruss

    Stefan
     
  5. #25 Bauwahn, 19.02.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Gratuliere. Das kenn ich, ich musste auch dem Putzer hinterher putzen, in zweierlei Hinsicht.

    Aber mir ist beim Querlesen eben noch was aufgefallen:
    50 Pa sind übrigens nur 5 mm Wassersäule.
     
  6. KPS.EF

    KPS.EF

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    1.316
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Gebäudediagnostiker
    Überschlägliche Abschätzung ... hier (in Thread 3). :28:

    KPS.EF
     
  7. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    sehr interessant!

    Wenn die Faustformel stimmt, dann hätte Stefan noch eine Leckstelle in der Größe von 0,23cm². Das ist so gut wie nix!
    Was mich wieder zum Ausgnagspunkt bringt: Durch diese "Popel-Loch" geht wast ein halber m³ pro Stunde!? (ja, bei ordentlicher Windstärke, ich weiß ;-))
     
  8. #28 Bauwahn, 20.02.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Was hast Du denn da gerechnet? Steht irgendwo sein Gebäudeinnenvolumen?
    Bei - geschätzt - 500 m³ und 0,46 1/h gibt das 230 m³/h und damit 115 cm² Loch
     
  9. #29 Stefan77, 20.02.2009
    Stefan77

    Stefan77

    Dabei seit:
    21.05.2006
    Beiträge:
    255
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    NRW
    Das Gebäudeinnenvolumen beträgt 835m³.
    Wie gross ist denn dann meine "Loch" in der Hülle?! :think
     
  10. #30 Bauwahn, 20.02.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    0,461/h*835m³=384m³/h
    Das wäre also ein Loch von ca. 192 cm² bzw. wenn es kreisrund wäre, knapp 16 cm Durchmesser.
    Aber selten geht die Undichtigkeit auf ein einzelnes Loch zurück.
     
  11. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    die Luftwechselrate statt den Volumenstrom genommen:o:o:o
     
  12. #32 Bulla2000, 13.10.2011
    Bulla2000

    Bulla2000 Gast

    Was wäre denn eine gute Bandbreite bei unserem EFH?
    KfW70, KWL, Passivhausfenster (luftdicht RAL), 36,5 T10: denke, alles unter 0,8 wäre ok oder? Test soll kommende Woche durchgeführt werden.
     
Thema: Ergebnis Blower-Door-Test gut?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. blower door test werte

    ,
  2. blower door test ergebnis

    ,
  3. Ergebnis blower door test

    ,
  4. blower door test 0 9,
  5. blower door test Ergebnisse ,
  6. blower door ergebnis,
  7. blower door test 0 3,
  8. blower door test grenzwerte,
  9. blow door test werte,
  10. Blowerdoor test 0 60 l/std.,
  11. blower door test ergebniss,
  12. bestes blower door test ergebnis,
  13. blower door test holzständer gute werte,
  14. blower door test guter eert,
  15. blower door test 1 4,
  16. blow door test ergebnis,
  17. blower door test welcher wert ist gut,
  18. blower door werte,
  19. blower door test Wert 8 5,
  20. Blower door test mit 0 67 ,
  21. blower-door test ergebnis,
  22. werte blower doorr test,
  23. blower door n50 was ist gut,
  24. blower door 0 62,
  25. blower door test guter wert
Die Seite wird geladen...

Ergebnis Blower-Door-Test gut? - Ähnliche Themen

  1. Dachüberstand streichen gelassen - Ergebnis fleckig

    Dachüberstand streichen gelassen - Ergebnis fleckig: Hallo zusammen, aktuell wird bei uns am Haus (Baujahr ca. 2000) der Dachüberstand und die Überdachung der Terrasse (beides aus Holz) zum 1. Mal...
  2. Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich

    Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich: Guten Morgen zusammen, zunächst einmal vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung im Forum! Kurz zum Hintergrund: Wir haben eine...
  3. Auf Grund von Ergebnis Bodenuntersuchung Nachtrags Angebot für Keller - überzogen?

    Auf Grund von Ergebnis Bodenuntersuchung Nachtrags Angebot für Keller - überzogen?: Hallo zusammen, ich bräuchte Euren/Ihren Rat bezüglich eines Nachtrags Angebots für einen Keller. Ich bin gerade dabei in den nächsten Wochen...
  4. Blower Door Test-Ergebnis: 1.04

    Blower Door Test-Ergebnis: 1.04: Hallo zusammen, bei uns wurde soeben der Blower Door Test durchgeführt und das bisherige amtliche Endergebnis hat einen Wert von 1,04 bei n=50...
  5. Blower Door Test: Ändern die Klimadaten etwas am Ergebnis ?

    Blower Door Test: Ändern die Klimadaten etwas am Ergebnis ?: Hallo zusammen. Bei uns wurde kürzlich der BDT gemacht und in dem Zusammenhang habe ich mal folgende Frage: Auf dem Prüfprotokoll sind auch...