Steigleitungen für FBH

Diskutiere Steigleitungen für FBH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe mal wieder eine Frage, habe nun meine FBH-Rohre verlegt (Dank euch hier^^) nun möchte ich die HK-Verteiler anschließen, aber mit...

  1. #1 Daniel79, 29.09.2008
    Daniel79

    Daniel79

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kraftfahrer bei einer Sanitärgroßhändler^^
    Ort:
    Wernigerode
    Hallo,

    habe mal wieder eine Frage, habe nun meine FBH-Rohre verlegt (Dank euch hier^^) nun möchte ich die HK-Verteiler anschließen, aber mit welchen Rohrqerschnitt?

    Es handelt sich um 3 Etagen (EG, OG, DG) jeweils mit 12 Heizkreisen und Heizkreislängen zwischen 66m und 80m mit 16er Aluverbundrohr.

    Meine Theorie wäre

    Vorlauf:
    Wärmeerzeuger --> 26er --> EG --> 22er --> OG --> 20er --> DG

    Rücklauf:
    genau umgekehrt.

    Sollte ich lieber mit einer Steigleitung arbeiten oder jeden Verteilerschrank direkt vom Wärmeerzeuger bedienen.

    Vielen Dank für die Antworten
     
  2. #2 Achim Kaiser, 29.09.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wassermengen ?
    Die Querschnitte erscheinen mir zu knapp ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Frei nach Drema-Marley Bastelanleitung?

    Denke daran, Verbundrohr hat wegen der Wandstärke einen geringeren Innendurchmesser als vergleichbare CU-Rohre.

    Tja, und jetzt heisst es lesen, verstehen, rechnen, umsetzen.

    http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich.htm

    http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich/Rohrnetzberechnung.htm

    Wenn ich Deine Zahlen mal so im Kopf überschlage, dann kommen da ganz ordentliche Strömungsgeschwindigkeiten zusammen. Na ja, dann hörst Du wenigstens ob der Heizkreis durchflossen wird. :D

    Gruß
    Ralf
     
  4. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Daniel,

    ich muss schon sagen, "mutig". Vor solcher Bastelei sollten man wenigstens die grundlegenden Berechnungen anstellen. Als nächstes kommt die Pumpe dran :mega_lol:

    Gruß

    Bruno
     
  5. #5 Jürgen V., 30.09.2008
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20.08.2003
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Osnabrück Niedersachsen
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    ppoohhhhh ay wat seit ihr kleinlich.:mega_lol:

    Immerhin hat da einer was von Tichelmann gelesen.:28:
     
  6. #6 Daniel79, 30.09.2008
    Daniel79

    Daniel79

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kraftfahrer bei einer Sanitärgroßhändler^^
    Ort:
    Wernigerode
    In wie Fern, habe extra halbwegs kurze Kreise gemacht, damit eben dieses Phänomen nicht erscheint.

    Ist es evtl. doch besser jeden Verteilerkasten bis in den Anschlussraum separat eine Leitung zu legen um evtl. Auftretende Fließgeräusche auf den Anschlussraum zu begrenzen?

    Gruß Daniel
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nicht die Kreise sondern Deine Rohrdurchmesser für die Steigleitung sind hier die Schwachstelle. Ich weiß ja nicht wie Du die Heizkreise dimensioniert hast, aber bei 12 Kreisen kommt da schon etwas Wasser zusammen.

    Steht aber alles im Prinzip schon in den o.g. links.

    Also in die FBH Dimensionierung schauen und dann etwas rechnen.

    Gruß
    Ralf
     
  8. #8 Achim Kaiser, 30.09.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Nu haste nen Wärmebedarf rechnen lassen .... hast deine Heizkreise *berechnet* die Zonierung auf Millimeterpapier gepinselt .... und willst nicht mal die schlaffen Wassermengen der Heizkreise pro Verteiler zusammenzählen und dann die Zuleitzungen passend auslegen ?

    Wärste bei mir Stift gäbs jetzt nen Tritt ins verlängerte Rückrad .... dafür würd ich extra die spitzen Cowboy-Stiefel rauskramen und Anlauf nehmen zum Zutreten.

    Wirst dir die Anlage doch nicht am letzen Teilstück noch verhunzen wollen ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Ralf,

    wetten, dass es keine Berechnung gibt :shades

    Gruß

    Bruno
     
  10. #10 Achim Kaiser, 30.09.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Toch Toch Bruno ... die gipts .... deswegen ja auch den Tritt mit Cowboy-Stiefel :)

    Gruß
    Achim
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Kurz vor der Ziellinie gestolpert....:D

    Gruß
    Ralf
     
  12. #12 Daniel79, 01.10.2008
    Daniel79

    Daniel79

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kraftfahrer bei einer Sanitärgroßhändler^^
    Ort:
    Wernigerode
    Ist ja gut, habe gestern angefangen, die ganzen Links zu studieren und werde mich jetzt am XXL-Wochenende hinsetzen und rechnen, wenn ich dann verstanden habe, den ganzen Stuff^^.

    @OldBo

    Doch es gibt eine, ich wollt mir das eigentlich sparen, aber ich wurde hier eines besseren belehrt. Naja aber die Berechnung bekomme ich auch noch hin^^

    Gruß
    Daniel
     
Thema: Steigleitungen für FBH
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Fussbodenheinzkreisverteiler Zuleitung

    ,
  2. fußbodenheizung rohrdurchmesser verteiler

    ,
  3. fbh steigleitung auslegung

    ,
  4. rohrdurchmesser zuleitung fußbodenheizung,
  5. heizungsrohr finden bodenheizung steigleitung,
  6. fußbodenheizung steigleitung durchmesser,
  7. steigleitung heizung durchmesser,
  8. rohrdurchmesser zum HK-verteiler
Die Seite wird geladen...

Steigleitungen für FBH - Ähnliche Themen

  1. Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung

    Optimierung FBH Zuleitung zur Steigleitung: Hallo zusammen, ich optimiere seit einiger Zeit an meiner Viessmann Vitocal 200-S mit Vitocel-120-E Pufferspeicher (ja, ich weis das diese...
  2. Schlitz für alte Steigleitungen in Aussenwand zumachen

    Schlitz für alte Steigleitungen in Aussenwand zumachen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, ein EFH zu sanieren. Der Heizungsbauer hat uns empfohlen, die alten Steigleitungen aus der Wand zu...
  3. Steigleitung Wasserwasser anschließen

    Steigleitung Wasserwasser anschließen: Siehe: Foto Jetzige Situation. Das rechte Rohr kommt vom Warmwasserboiler im Heizungsraum. Der Warmwasserboiler wird von der Gasheizung...
  4. Steigleitern: Sprossen rund oder vierkant?

    Steigleitern: Sprossen rund oder vierkant?: Hallo Kollegen, ich wundere mich warum die DIN 18799-1:2019-06 nun plötzlich die runden Sprossen verbittet und dafür vierkant profile...
  5. Steigleitung Isolierung teilweise eingipsen

    Steigleitung Isolierung teilweise eingipsen: Hallo zusammen. Habe im Rahmen einer Sanierung einige Unterputzdosen erweitern / neu machen müssen. Dabei hat sich an der Stelle über / unter...