Hallo, wir haben für unseren Neubau, gerechnet mit einer Pelltes Heizung + Solarthermie einen Primärenergiebedarf von 27 und einen Endenergiebedarf von 74. Und somit KFW 40 bekommen Jetzt möchten wir gern doch lieber eine Grundwasser Wp einsetzten. Arbeitzzahl 6 Klar muss man rechnen aber was sagt hier euer Bauchgefühl? Spielt es hier für den Primärenergiebedarf eine Rolle ob man für die WP Ökostrom nimmt?
Hi, bei Holz ca. Faktor 1 Bei WP Strom (3) / Pumpfaktor -> ca. 0.5 Ist also in etwa doppelt so gut. Ob Ökostrom oder nicht spielt keine Rolle. Ist eh eine dreiste Werbelüge. Gruss, Dirk
BHOAAAAAAAAAA wer macht den so tolle versprechen???? welche randbedingungen? sag! so eine will ich auch!!! ich dachte unsre ist schon spitze, hat da jemand die thermodynamik neu erfunden?
JAZ 6 und mehr ist kein Problem bei passenden Randbedingungen, z.B. FBH im Passivhaus mit geringem Rohrabstand. Da ist sogar noch mehr drin... (Carnot lässt grüssen...)
Primärenergiefaktor Holz: 0.2 Primärenergiefaktor Strom: 2.7 da ist grob überschlagen die Wärmepumpe im Nachteil. Da muß genau gerechnet werden. Aber Warum von Pellets auf WP Grundwasser wechseln?
Naja günstiger in der Anschaffung, geringere Betriebskosten.... Und auch in der Haltbarkeit ist ein Pelletsofen nicht unbedingt im Vorteil. aber das mit dem Faktor. Also aktuell habe ich Primärenergie von 27. Wenn ich das jetzt durch 0,2 Teil bekomm ich 135. Also das wäre der Ausgangswert. Wenn ich jetzt das mal 2,7 nehm komme ich auf 364,5. was ganz schön weit von 40 weg wär. Kann doch nicht sein? Gruß
Nicht teilen, multiplizieren!!! (Faktor, nicht Dividend... ;-)) Aber: Ich dachte, Holz hätte eine "1", nicht "0,2"... Gruss, Dirk
Wenn 27 schon die Primärenergie (mit Pellets) wäre, dann wäre natürlich erst mal Teilen angesagt, um wieder zurück auf den Endenergiebedarf zu kommen. Und dann: Enenergiebedarf / 6 * 2.7 = ....
dafür gibts ja dann wieder den ep-Wert, der ralativiert das dann wieder. eine DV-Wasser WP erreicht gebäudeabhängig einen ep von 0,60 bis 0,65 eine DV DK kann einen ep unter 0,5 erreichen das gleiche haus mit einer DV / DK WP, deren WP einen ep Wert von 0,45 hat, erreicht einen ep wert von 0,55 bei einer pelletanlage. also die primärenergiefaktoren, kann mann nicht 1:1 umsetzen, bei WP zählen hier die JAZ degegen. diese aufwandszahlen gibt es bei einer pelletheizung nicht.
also wenn ich jetzt ein Primärenergiebedarf von 27 mit pellets hab. und pellets gegen eine GW WP mit JAZ 6 tauschen will. ich welchem bereich sich das ungefähr bewegt? Die Firma die die WP anbietet meinte wenn es nicht recht kann man 2,3 Solarthermiemodule aufs dach machen. Diese sind zwar absolut Schwachsinn aber um in der Förderung zu bleiben.
so funzt das nicht! anlagendaten im enev nachweis tauschen, sonst ist alles spekulativ. hausdaten bleiben, anlagen daten ändern, aber auch eine WP mit JAZ 6 dürfte bei grundwasser nur funzen, wenn du eine warme quelle hast. ansonsten rechne mal den pumpenstrom für förderpumpe grundwasser und umwälzpumpe mit, sonst ist das nämlich auch ne mogelpackung! ... und niemals JAZ 6