    "weiße Wanne" und zeitweise aufstauendes Sickerwasser

    Wir haben ein Grundstück mit schluffigem Ton, eine Dränung bräuchte wegen der Höhenlage des Kanals eine Hebeanlage, außerdem möchte die Stadt keine Dränungsentwässurung in den Kanal.

    Falls keine Dränung gebaut wird, sieht das Bodengutachten ausdrücklich eine Abdichtung gegen zeitweise stauendes Sicherwasser nach DIN 18195-6 oder nach WU-Richtlinie Beanspruchungsklasse 1, Nutzungsklasse A vor.

    Die Entscheidung für den Hausanbieter ist jetzt gefallen, jetzt geht es noch um den Keller, der gedämmt sein soll, und zwar unter der Bodenplatte (alle wollten uns erstmal eine kalte Platte mit Isolierestrich anbieten, aber da gefällt mir wegen der Wärmebrücken nicht). Die Kellerwände könnten eine klassische Perimeterdämmung bekommen oder Sandwichwände mit in der Wand liegender Dämmung sein. Da wir eine vorgestellte Wand aus Verblendern wollen, die irgendwodrauf stehen muß, wäre die Sandwichwand optisch schöner und ist gar nicht mal teurer, wenn man entfallenden Sockelputz und Schaumglasreihe rechnet.

    Kritischer Punkt ist die Abdichtung. Wir haben jetzt diverse Angebote oder zumindest Baubeschreibungen für Keller, über den Hausanbieter und andere. Alle wollen mit Elementwänden bauen, und viele ohne Schwarzabdichtung. Voll nach WU Richtlinie, Beanspruchungsklasse 1 zu bauen halten alle für unnötig bis auf einen, der ohnehin nur Druckwasserkeller baut.

    Ein Angebot, das mit Elementwänden und Fugenblechen arbeitet, garantiert explizit die Eignung für Lastfall aufstauendes Sickerwasser ohne Einsatz einer Dränung.

    Nach welcher Norm richten sich solche Bauwerke? Wie sollte die Formulierung zur Dichtheit aussehen?

    Danke im Voraus!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. "weiße Wanne" und zeitweise aufstauendes Sickerwasser

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von VolkerKugel (†)
    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    63110 Rodgau
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Beiträge
    6,966
    Hier http://www.beton.org/fachinformation...sse-wanne.html steht das Wichtigste drin.

    Vor allem im letzten Absatz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    Zur Frage 1:
    • 1045-1 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Bemessung und Konstruktion 07/2001, einschließlich Berichtigung 1 (07/2002) und 2 (06/2005)
    • 1045-2 Tragwerke aus Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität, einschließlich Änderung 1045-2/A101/2005
    • 1045-3 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Bauausführung 07/2001, einschließlich Änderung 1045-3/A1 01/2005
    • 1045-4 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Ergänzende Regeln für die Herstellung und die Konformität von Fertigteilen
    • DIN-Fachbericht 100 Beton
    • DafStb, Heft 525 Erläuterungen zur DIN 1045-1 09/2003 und Bericht 05/2006
    • DafStb, Heft 525 Erläuterungen zur EN 206-1, DIN 1045-2, DIN 1045-3, DIN 1045-4 und DIN 4226 – 02/2006 09/2003 und Bericht 05/2006
    • VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Beton– und Stahlbetonarbeiten
    • DIN 18216 Schalungsanker für Betonschalungen
    • 18541 Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Ortbeton
    • DIN 18195-1 bis -10 Bauwerksabdichtung
    • DIN 18202 Toleranzen im Hochbau – Bauwerke DafStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Baukörper aus Beton (WU-Richtlinie)
    • DAfStb-Heft 555 Erläuterung zur DafStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Baukörper aus Beton
    • DAfStb-Positionspapier zum Feuchtetransport durch WU-Konstruktionen
    • Positionspapier und Antworten zu Auslegungsfragen zur DafStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Baukörper aus Beton
    • DBV-Merkblätter des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins e.V.
    • Zement-Merkblätter der Bauberatung Zement BDZ
    • Schriftenreihe: Lohmeyer/Ebeling: Weiße Wannen, einfach und sicher


    Zur Frage 2-
    • sehr ausführlich
    • unmissverständlich
    • nicht verschieden interpretierbar
    • technisch Umsetzbar
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Südwest
    Beruf
    Dipl.-Phys.
    Beiträge
    1,134
    Danke Volker, aber so weit war ich auch schon, und der letzte Absatz hilft mir nicht richtig weiter.


    Die WU-Richtlinie schmeißt zeitweise stauendes Sickerwasser mit drückendem Wasser oder sogar stehendem Grundwasser in einen Topf. Das führt eventuell dazu, daß die Bauwerke für stauendes Sickerwasser überdimensioniert sind.

    Mein Eindruck ist, daß viele fast-WW gebaut werden, die bei Sickerwasser auch ohne Probleme funktionieren. Soweit ich bislang gelesen habe, gibt es auch keine Norm dafür, obwohl es funktioniert. Frage ist, was der Kellerbauer garantieren sollte, damit es auch wirklich wasserdicht ist (wörtlich und rechtlich).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Südwest
    Beruf
    Dipl.-Phys.
    Beiträge
    1,134
    Danke Mark, das hatte sich mit meinem letzten Post überschnitten.

    Kann ich das leienmäßig so zusammenfassen:
    - es gibt keine Dach-Norm, aber einen Haufen Einzelnormen
    - eine Lösung knapp unterhalb der WU-Richtlinie kann im Einzelfall vernünftig sein
    - man muß aber mangels Dach-Norm höllisch aufpassen, daß das richtige angeboten wird?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    Zitat Zitat von capslock Beitrag anzeigen

    Die WU-Richtlinie schmeißt zeitweise stauendes Sickerwasser mit drückendem Wasser oder sogar stehendem Grundwasser in einen Topf. Das führt eventuell dazu, daß die Bauwerke für stauendes Sickerwasser überdimensioniert sind.
    Per Definition in der WU-Richtlinie, sind vorgenannte Lastfälle allesamt "drückendes Wasser" ....und das ist mM nach gut so
    Der Unterschied in der 18195-6 ist mM nach Schwachsinn
    Zu Ihren Fragen:
    1. Ja
    2. hier werden Sie kein Ja von mir lesen - also Nein :-)
    3. Nicht aufpassen, sondern durch Planung vorgeben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Südwest
    Beruf
    Dipl.-Phys.
    Beiträge
    1,134
    Hmm, dann zur Bauweise des Favoriten-Angebots (mit der Eignung für stauendes Sickerwasser):

    Es handelt sich um Thermowände, d.h. solche mit Bewehrung zwischen den Außenschalen, die durch die Dämmung läuft. Aufbau von außen:
    - 80 mm Fertigwand
    - 120 mm Dämmung
    - Ortbeton und Fertigwand haben zusammen 220 mm
    - Fugenbleche umlaufend

    Durch die durchgehende Bewehrung trägt die Außenschale ja zur Steifheit der Gesamtkonstruktion bei. Reduziert sich in diesem Fall die Mindestdicke von 24 cm?

    Die Stärke der Sohlplatte kenne ich noch nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Südwest
    Beruf
    Dipl.-Phys.
    Beiträge
    1,134
    Seite 4 (laufende Nummer 1):
    http://www.dafstb.de/sixcms_upload/m...D6Internet.pdf

    Wie ist die Mindestdicke von 200 mm begründet? Liegt es an der aussteifenden Wirkung von Bewehrung und Außenschale?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Das hat nichts mit Steifigkeit zu tuen! Durch die Trennung der, äußeren Schale durch die Dämmung, ist diese praktisch nur noch eine bessere Schalung. die 20 cm sind ein Maß welches sich in der Praxis als MINDESTANFORDERUNG bewährt hat. Für mich gehört die Dämmung nach wie vor nach außen. Angreifende Wässer werden die Äußere Betonsfertigschale und die Dämmung hinterlaufen. Also wird die Dichtigkeit erst ab Hinterkante Dämmung sichergestellt. Ebenso unbeachtet bleibt bei dem Konzept das die Rissbreitenbeschränkung durch die Rauhigkeit der Fertigteilobefläche erbracht wird. Wenn an einer Seite da Dämmung ist, ist hier auch nix mit Rissbreitenbeschränkung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Südwest
    Beruf
    Dipl.-Phys.
    Beiträge
    1,134
    Meine Frage bezog sich mehr darauf, warum 200 mm ausreichen, wenn laut WU-Richtlinie 240 mm vorgesehen sind.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    vorgesehen? Das ist eine Empfehlung... eine Sinnvolle.

    Der Beitrag der durchlaufenden Bewehrung und "Mitteilnahme zur Steifigkeit" ist jedoch bezüglich Dichtigkeit "abzuheften". Bezüglich Statik auch eher, da durch die Dämmung eine klaffende Fuge entsteht die verhindert das die Außenschale Schubfest mit dem Ortbetonkern verbunden ist.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,389
    Weil die 20 cm als ausreichend angesehen werden um sicher zu stellen, dass sich der Kapillarbereich und der Diffusionsbereich nicht überlappen.
    Ich würde aber gerne mehr zu dem System wissen / lesen um mir hierzu meine Meinung bilden zu können.
    Haben Sie hierzu einen Link? (gerne per PN - wegen Werbung oder eben nicht, wenn wir das Ding dann hier zerreißen)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Na ja, da versucht mal wieder jemand die Quadratur des Kreises.

    Einmal, nach meinem Gefühl ist das so besser

    Zitat Zitat von capslock Beitrag anzeigen
    ... jetzt geht es noch um den Keller, der gedämmt sein soll, und zwar unter der Bodenplatte (alle wollten uns erstmal eine kalte Platte mit Isolierestrich anbieten, aber da gefällt mir wegen der Wärmebrücken nicht)...
    vs
    Zitat Zitat von capslock Beitrag anzeigen
    ...Die Kellerwände könnten eine klassische Perimeterdämmung bekommen oder Sandwichwände mit in der Wand liegender Dämmung sein...
    und es muss doch eine Möglichkeit geben dass das so funktioniert, los einer muss doch mal ja sagen, genaus so ...

    Zitat Zitat von capslock Beitrag anzeigen
    ... Da wir eine vorgestellte Wand aus Verblendern wollen, die irgendwodrauf stehen muß, wäre die Sandwichwand optisch schöner und ist gar nicht mal teurer, wenn man entfallenden Sockelputz und Schaumglasreihe rechnet.
    Aber dann kommt die Abdichtung unter Punkt 10 der Prioritätenliste.
    Eigentlich richtig erkannt: Wäre aber Punkt 1 und dann kommt der Rest.
    Zitat Zitat von capslock Beitrag anzeigen
    ...Kritischer Punkt ist die Abdichtung. Wir haben jetzt diverse Angebote oder zumindest Baubeschreibungen für Keller, über den Hausanbieter und andere. Alle wollen mit Elementwänden bauen, und viele ohne Schwarzabdichtung. Voll nach WU Richtlinie, Beanspruchungsklasse 1 zu bauen halten alle für unnötig bis auf einen, ....!

    Nur mal so:

    zeitweise aufstauendes Sickerwasser ist zeitweise anstehendes drückendes Wasser.

    Für Betonkonstruktionen ist das bei der Auslegung kein nennenswerter Unterschied.
    Bei schwarzer und sonstwie Abdichtung hat man den Zeitfaktor berücksichtigt und eine Zwischenstufe der Abdichtungsqualität zugelassen. (das kann man durchaus wie Mark sehen.)

    -> Prioritäten setzen: 1. der dichte Keller und dann der Rest.
    Es gibt Keller mit Fertigteilen und Sandwich-/Thermo usw. die sind dicht.
    Wie hoch ist die Quote?
    Wie groß die Ausführungssicherheit?
    Wie groß der Aufwand / Lamento wenns schief geht?

    Mal im Ernst: da ist das bischen Wärmebrücke oder Sockelbefestigung wurscht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Na, wenn´s schee (bzw. glücklich) macht, sag ich mal "ja".
    Aber ich sag nicht, worauf es sich bezieht...

    Jenes Konzept hört sich schon arg abenteuerlich an.
    Wie lange führt der Betrieb das schon so aus?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Nachtrag:
    Es geht nicht darum ein oder mehrere Systeme schlecht zu reden

    nee, der Aspekt ist, dass es keine rundum Sorglos-Aktionen sind: Wir stellen das hin und es ist per se dicht, egal ob man vor Ort, in der Planung weiss was man tut.

    Es gibt da einige Schwachstellen, die bei der Ausführung gerne genommen werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen