    hallo, ich bin neu hier und habe gleich eine expertenfrage:
    ich lasse grade über einen bauträger ein reihenmittelhaus bauen. das grundstück hat schönsten kiesboden und das wasser versickert ratzfatz (münchner kiesboden).
    die bodenplatte und die kellerwände sind betoniert worden. dabei wurden die kellerwände aus 2 fertigwänden und in der mitte mit ortbeton hergestellt. zusätzlich wurden gleich verpressschläuche eingebaut, damit der übergang bodenplatte zur kellerwand verpresst werden kann.
    gestern wurde nun die dämmung angebracht, aber ohne, dass eine abdichtung aufgebracht wurde. nach din18195-4 muss ja eine abdichtung 2-schichtig aufgebracht werden, jedoch aufgrund des durchlässigen bodens nur, wenn kein wu-betonkeller verbaut ist. nun meine frage: ist o.g. kellerwandaufbau als wu zu bezeichnen?
    ich habe die frage mal an den bauträger gestellt, aber heute noch keine antwort erhalten.
    vielleicht seid ihr hier schneller!
    ausserdem die frage nach der dämmung im bereich -1,20 bis 0,00 m unter grund (frostbereich). die dämmplatten haben ein paar spalten zwischen den stössen die mit fa. deutermann montaplast k1 verschmiert wurden. ist dies so korrekt oder wie werden dies spalten zwischen den platten normalerweise verdämmt?
    danke für eure antworten!
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 23.10.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    So KANN man wasserdichte Keller bauen. Aber es muss nicht zwangsläufig nur wg. Dreischichtwand dicht sein.

    Die Nummer mit dem Verpressschlauch ist schon mal daneben und für MICH ein Indiz, dass es sich NICHT um eine WW handelt.

    Was ist denn vertraglich vereinbart zur Abdichtung???
    ***
    Wie breit sind denn die verschmierten Fugen?
     
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Verpressschläuche sind durchaus geeignet um waserundurchlässige Konstruktionen zu erstellen.

    Ansonsten gibt es bei einem WU-Bauteil andere wichtige Maßnahmen wie zB Rissbreitenbeschränkung, Betonsorte, Bauteildicke (auch an der Bodenplatte)

    Die Dämmung ist natürlich dicht zu stoßen.
     
  4. #4 Schwabe, 23.10.2008
    Schwabe

    Schwabe

    Dabei seit:
    26.09.2005
    Beiträge:
    381
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bausachverständiger
    Ort:
    Leipzig
    Verpressschläuche sind für WW zugelassen.
    Die Wände einer wirklichen WW müssen zur Erzielung eines nutzertypischen Klimas nicht zusätzlich abgedichtet werden. Anders sieht dies bei Bodenplatten auf grund der aus dem Beton der Bodenplatte austretenden Feuchte im Zeitraum der Trocknung aus. Deshalb wird hier bei dampfdichten Belägen eine zusätzliche, raumseitige, Dampfbremse empfohlen.
    Zur Erzielung eines nutzertypischen Klimas im Keller sind Maßnahmen wie Dämmung, Heizung und Lüftung vorzusehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Das war jetzt die "Zusammenfassung" :D

    Wobei es nach wie vor an Wänden noch nicht "durch" ist das eine Abdichtung gegen Diffusion NICHT aRdT der Technik ist ...
     
Thema:

Abdichtung Keller überhaupt notwendig

Die Seite wird geladen...

Abdichtung Keller überhaupt notwendig - Ähnliche Themen

  1. Feuchte Innenwand im Keller nach Abdichtung von außen

    Feuchte Innenwand im Keller nach Abdichtung von außen: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig. Wir haben vor etwa 5 Jahren den Kellerabgang unseres Hauses von 1974 entfernen, die Kellertür...
  2. Keller Abdichtung von Anschlussflügen

    Keller Abdichtung von Anschlussflügen: Guten Morgen Zusammen, ich habe ein Haus welches im Jahr 1978 errichtet wurde. An dem bestehenden Haus wurde 1980/81 eine Terasse mit Keller...
  3. Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit

    Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit: Hallo zusammen, unser Keller (Bodenplatte und Wände) wurden aus WU-Beton hergestellt. Die Zwischenwände sind aus KS-Steinen und haben...
  4. Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich)

    Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich): Wir haben ein im Jahr 1980 gebautes altes Haus, wegen einem Wasserschaden im Keller muss alte Fliesen entfernt werden und neue Fliesen drauf...
  5. Keller abdichten und isolieren

    Keller abdichten und isolieren: Hallo liebe Bauexperten, vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass mein Keller an einigen Stellen Feuchtigkeit aufweist. Da durch die extremen...