Statik für Hangbefestigung bzw. Stützmauer?

Diskutiere Statik für Hangbefestigung bzw. Stützmauer? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich muss an der Grundstücksgrenze entweder einen Hang bilden, oder eine Stützmauer erstellen. Diese wird etwa 40 Meter lang sein und an der...

  1. sharky

    sharky

    Dabei seit:
    03.05.2008
    Beiträge:
    134
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Nix am Bau
    Ort:
    St. Ingbert
    Ich muss an der Grundstücksgrenze entweder einen Hang bilden, oder eine Stützmauer erstellen. Diese wird etwa 40 Meter lang sein und an der tiefsten stelle, wenn ebenerdig aufgefüllt werden sollte, 3,8 Meter Erdmasse bendigen müssen.

    Muss dafür eine Statik erstellt werden? Macht das ein normaler TWP?
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ja. Es wird kein 40m langer TWP benötig, die normale Ausführung (ca. 1,8m) tut es...
     
  3. gast3

    gast3 Gast

    Mensch Julius, das musste ich 3 x lesen, bevor bei mir der Groschen gesunken ist (von fallen war da keine Rede).

    also Sharky - noch mal zur Bestätigung: Ja - Standartausführung TWP
     
  4. sharky

    sharky

    Dabei seit:
    03.05.2008
    Beiträge:
    134
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Nix am Bau
    Ort:
    St. Ingbert
    Super, danke.

    Wie hoch darf man eigentlich das Grundstück auffüllen? Die Seite die aufgefüllt werden sollte, grenzt an ein "Wald und Wiesengrundstück" das der Stadt gehört.
     
  5. gast3

    gast3 Gast

    Hey sharky,

    wie und überhaupt kläre am besten direkt mit der Stadt - allgemeingültige Vorschriften etc. gibt es m.W. nicht .
     
  6. sharky

    sharky

    Dabei seit:
    03.05.2008
    Beiträge:
    134
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Nix am Bau
    Ort:
    St. Ingbert
    Ok. Besten Dank!
     
  7. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    in der Lehrzeit musste ich mithelfen wo eine 4.00m hohe Stützwand
    neu errichtet wurde weil bei der alten (keine 10 Jahre alt) die Eisen
    abgefault waren.

    Ursache stauende Nässe auf dem Stiefelfundament

    mein Text soll "nur" als Hinweis dienen das neben der
    Tragwerksplanung auch die dauerhafte Abdichtung
    und Entwässerung beachtet werden sollte :konfusius
     
  8. #8 acensai, 29.10.2008
    acensai

    acensai

    Dabei seit:
    18.07.2007
    Beiträge:
    911
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    angehender Bauherr
    Ich hab' vor einigen Wochen als Hangabsicherung eine ca. 22 m. lange Mauer mit Pflanzsteinen errichtet (Höhe von 1,00 meter bis ca. 2,80 m.).

    Wenn man diese Hangabsicherung sauber und korrekt machen will, dann kostet das viel Zeit und Geld!

    Ich hab' z.B. 80 cm. tief betonierte Fundamente für die Mauer (Beton + Rundstahl). Eine dahinterliegende Drainage mit Spülschächten alle 5 meter. Natürlich eine komplette Abdeckung des dahinterliegenden Erdreichs mit einem Drainagevlies. Augefüllt wurde mit Rollkies 16/32'er ...

    Ich hab' alles in Eigenleistung gemacht (Minibagger, Traktor etc. verfügbar). Mittlerweile weis ich, weshalb GALA oft so teuer ist - eine Wahnsinnsarbeit. Unterschätze die Kosten für eine derartige Lösung nicht ... zudem sollte m.E. der Hangdruck im Frühjahr nicht unterschätzt werden!

    ... aber die fertige Hangabsicherung wir sehr geil!
     
  9. #9 Bauwahn, 29.10.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Äh, Rundmaterial zum auffüllen? Ist statisch aber nicht so prickelnd.
     
  10. #10 acensai, 29.10.2008
    acensai

    acensai

    Dabei seit:
    18.07.2007
    Beiträge:
    911
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    angehender Bauherr
    Neeeee, ist falsch rübergekommen: Der 16/32'er stellt sozusagen die "Drainageschicht" dar und liegt über dem Drainagerohr und hinter der Wand ...
     
  11. sharky

    sharky

    Dabei seit:
    03.05.2008
    Beiträge:
    134
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Nix am Bau
    Ort:
    St. Ingbert
    Wir wissen noch nicht wie die Stützmauer am Ende aussehen soll. Es ginge mehr um die allgemeine Frage ob ein TWP mit einzubeziehen ist. Letzendlich steht ja auch noch die Frage auf, wie weit wir auffüllen dürfen. Da an die Stützmauer im nächsten Jahr noch eine Garage angrenzen soll, wird wohl die Stützmauer, wie auch immer sie aussehen wird, im Zuge der Endstehung der Garage wohl mit endstehen.

    Abwarten, was die Kosten sagen werden :)
     
  12. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ist eine Endstehung die Errichtung eines Bauwerks, welches für alle Zeit dann nicht mehr verändert werden darf? :Roll
     
Thema: Statik für Hangbefestigung bzw. Stützmauer?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Hangdruck berechnen

    ,
  2. stützmauer statik

    ,
  3. statik stützmauer berechnen

    ,
  4. drucklast hang berechnen,
  5. ab wann braucht man eine stützmauer,
  6. stützmauern statik,
  7. stützmauer statik notwendig,
  8. stützmauer berechnen,
  9. an welcherhöhe ist eine statik erforderlich bei einer stützmauer,
  10. statik stützmauer,
  11. wer berechnet Hangbefestigung ,
  12. statik hangbefestigung,
  13. hang Statik,
  14. statiker für abstützmauer am grundstüvck,
  15. Statik für Stützmauer ?,
  16. gebühren statiker stützmauer,
  17. ab welcher höhe stützmauer braucht man eine statik,
  18. stützmauer berechnen online,
  19. florwallsteine funtamend tiefe,
  20. stützmauer berechnung,
  21. Gutachter Hangbefästigung,
  22. erdaushub am hang berechnen,
  23. hangdruck,
  24. Hang Stützmauer ortbeton kostenkalkulation,
  25. statiker kosten stützmauer
Die Seite wird geladen...

Statik für Hangbefestigung bzw. Stützmauer? - Ähnliche Themen

  1. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig

    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  2. Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?

    Nachträglich eingebaute Fensteröffnung in Stahlbetonkeller - Statik?: Hallo Zusammen, mir stellt sich die Frage in kommender Zeit ggf. eine Wohnung zu erwerben. Ich weiss über diese Wohnung in einem Haus BJ Ende...
  3. Kernlochbohrung - Brauche ich einen Statiker?

    Kernlochbohrung - Brauche ich einen Statiker?: Guten Abend, Ich möchte 3x 10cm Kernbohrungen an meiner Kellerwand vornehmen - 2x Außenwand und eine Innenwand. Das Ziel ist es, einige...
  4. Statik Podest im Treppenhaus

    Statik Podest im Treppenhaus: Guten Abend zusammen, ich hoffe der Beitrag landet jetzt im richtigen Bereich des Forums. Wir haben die Planung mit unserem Architekten fast...
  5. Kosten für "kleine" Statik gerechtfertigt?

    Kosten für "kleine" Statik gerechtfertigt?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte mich daher fix vorstellen. Ich heiße Thomas, bin 54 Jahre alt, wohne im Rheinland und habe...