Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 41

Ist diese Rohrführung bei einer KWL korrekt

Diskutiere Ist diese Rohrführung bei einer KWL korrekt im Forum Lüftung auf Bauexpertenforum.de


  1. #1
    leageorg
    Gast

    Ist diese Rohrführung bei einer KWL korrekt

    KAnn mir vielleicht jemand hier sagen, ob diese Rohrführung bei einer KWL-Anlage korrekt ist



    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Ist diese Rohrführung bei einer KWL korrekt

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Eigentlich nicht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Tja, auch Lüftungsrohre müssen hydraulisch abgeglichen werden....oder gab´s vielleicht nur Meterstücke zu kaufen?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Tja, auch Lüftungsrohre müssen hydraulisch abgeglichen werden....oder gab´s vielleicht nur Meterstücke zu kaufen?

    Gruß
    Ralf
    ..der Einbauer hat vorher wohl Auspuffanlagen optimiert...

    -
    sieht echt grausam aus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Wo/wie hätte er bei der Rohrführung die Schalldämpfer denn sonst unterbringen sollen...?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von drulli
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Technischer Kommunikator
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    936
    Ich tippe auch auf Schalldämpfer.
    Aber das in der Mitte sieht doch etwas geknickt aus. Da könnte der Druckverlust doch höher sein.
    Es gibt doch sicher Mindest-Radien, die eingehalten werden müssen, oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    So wie es aussieht, sind das Telefonieschalldämpfer, die möglichst als gerade Leitung eingebaut werden sollten. Hier treten unnötig große Widerstände auf, wenn nicht sogar die Wirkung beeinträchtigt oder aufgehoben wird.

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Ach, was !

    Die Querschnittsverengungen dienen doch sicher nur dem pneumatischen Abgleich der Anlage...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    leageorg
    Gast
    Die Verlegung ist Murks, mittlerweile kenne ich auch den Grund, es wurde von der Baufirma selbst eingebaut und der Lüftungsbauer hält die Klappe, weil er immer mit denen zusammenarbeitet.
    Kennt Jemand diesen Typ von Schalldämpfer, innen sieht man einen Art Spiraldraht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von drulli
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Technischer Kommunikator
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    936
    Zitat Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
    So wie es aussieht, sind das Telefonieschalldämpfer, die möglichst als gerade Leitung eingebaut werden sollten...
    Bestimmt. Aber diese Variante ist doch extra für die flexible Bauweise gedacht. Denn wenn ich gerade bauen kann, dann nehme ich doch gleich einen geraden SD.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von drulli
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Technischer Kommunikator
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    936
    Zitat Zitat von leageorg Beitrag anzeigen
    ...der Lüftungsbauer hält die Klappe, weil er immer mit denen zusammenarbeitet.
    Sie müssen Dir aber die Berücksichtigung der aRT bzw. die Einhaltung der Herstellervorschriften bescheinigen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Wer kriegt das Schmerzensgeld fürs anschauen ?

    Normalerweise - bei ner vernünftigen Planung (wie sie hier auch von den Architeken betrieben wird) - sieht das dann u.U. so aus :



    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Natürlich sind die für eine flexible Leitungsführung gedacht, aber man muss die Teile doch nicht gleich vergewaltigen. Hier die verschiedenen Schalldämpfer.

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    leageorg
    Gast
    Danke für die Antworten.
    Leider ist die Lüftung ja nicht mein einziges Problem, bei den anderen Mängelfotos kommt mir das Weinen.
    Die Lüftung ist noch so ziemlich das Harmloseste.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    leageorg
    Gast

    Ist diese Rohrführung bei einer KWL korrekt 2

    Hallo

    Tut leid ich bin's noch mal.
    Ich bin der mit dieser Rohrführung.




    Die Lüftungsfirma antwortete auf meine Mail wie folgt.

    ---------------------------------------
    Ich garantiere Ihnen dass 2 Monteure der Fa. Lüftung Sch*** die Wohnraumlüftungsleitungen am 20.08.2008 Nachmittags montiert haben.

    Der hydraulische Abgleich erfolgt bei der Einregulierung der Ventile.

    Wenn man kleine Leitungsdurchmesser verbaut (unter Dm100) sollte man die Schalldämpfer gerade einbauen, da erheblich höhere Luftgeschwindigkeiten in den Leitungen herschen. D.h. die Luft wird durch die vielen Bögen stark gebremst -> Großer Widerstand. Bei unserer Rohrdimensionierung (mindestens Dm 125) ist die Luftgeschwindigkeit sehr gering (selbe Luftmenge bei größerem Querschnitt).

    Nur so als kleiner Vergleich:

    Luftgeschwindigkeit bei 50m³/h und Dm 80 = 2,8 m/s

    Luftgeschwindigkeit bei 50 m³/h und Dm 125 = 1,15 m/h

    Dadurch stellen solche Bögen im Schalldämpfer kein problem dar und der Druckverlust ist äusserst gering. Ein Bogen im Schalldämpfer erhöht sogar die Schalldämmleistung, da der Schall nicht gerade durch kann. (im selben prinzip ist z.B. meistens der Endschalldämpfer eines Autos gebaut). Wir haben mehrere Hundert Anlagen mit solchen Installationen laufen und bekommen diesbezüglich keine negativen Rückmeldungen.

    Ein Luftwiderstands- oder Schallproblem ist also gänzlich auszuschließen.

    Warum Hr. A* die Leitungsführung unbedingt fotografieren wollte ist mir eigentlich nicht klar.

    --------------------------------------------------------------------------

    Ich persönlich kann, das noch immer nicht glauben.
    Mein Gedankenexperiment ist mit Billiardkugeln, einmal eine Große die langsam gegen die Banden knallt und einmal eine kleinere die doppelt so schnell abgeschossen wird, meiner Meinung nach ist das Resultat das Selbe.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen