Ergebnis 1 bis 10 von 10

ist der Kessel überdimensioniert ?

Diskutiere ist der Kessel überdimensioniert ? im Forum Heizung 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    selbstständig
    Beiträge
    79

    ist der Kessel überdimensioniert ?

    Hallo,

    mich interssiert ob unser Viessmann Atola Gasheizkessel von 1992 mit 46 Kw u.U. zu gross dimensioniert ist ?
    Unser Haus hat 4 Wohnungen mit zusammen 350 qm WFL. Es handelt sich um Bj. 1972 , ausser Dach keine Wärmedämmung. Radiatorenheizung. Im letzten Jahr wurde ein Grossteil der alten Fenster gegen 3-fach isolierte ausgetauscht.
    Wir hatten davor einen Heizverbrauch von ca. 52.000 Kwh, Warmwasser 17000 Kwh.
    8 Personen wohnenim Haus.
    Ist dieser Kessel richtig dimensioniert, würde sich ein moderner Brennwert Kessel lohnen ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. ist der Kessel überdimensioniert ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    07.2008
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl. Ing. techn. Informatik
    Beiträge
    237
    Hallo!

    Nur mal so ne Anregung vom Laien: Ich würde im Moment nicht darüber nachdenken den Kessel zu ersetzen, solange das Haus noch nicht halbwegs abschließend energetisch saniert ist. Und da gehört meiner Meinung nach auch noch eine Wärmedämmung der Außenwände und der Kellerdecke dazu. Wenn Du den Kessel jetzt auf Deinen aktuellen Energieverbrauch anpasst ist der doch in ein paar Jahren schon wieder überdimensioniert.

    Gruß,
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Dein Kessel ist gewaltig überdimensioniert. Selbst die Hälfte würde locker reichen. Genaueres wüßte man nach einer Heizlastermittlung.

    Schätzt man anhand Deines bisherigen Verbrauchs (gesamt 69.000kWh) dann wären 23kW angesagt. Das ist aber nur eine Schätzung und als Basis für eine Heizungsdimensionierung nur bedingt brauchbar.

    Zitat Zitat von kalauer71
    Wenn Du den Kessel jetzt auf Deinen aktuellen Energieverbrauch anpasst ist der doch in ein paar Jahren schon wieder überdimensioniert.
    Das sehe ich auch so. Unter aktuellen Umständen könnte er zwar durch Einsatz eines Brennwerters ein paar Prozent einsparen, aber spätestens wenn das Haus energetisch saniert wurde, passt der neue wohl auch nicht mehr. Die Dinger können zwar modulieren, also ihre Leistung in einem gewissen Bereich anpassen, aber sollte die zukünftige Heizlast deutlich niedriger liegen, dann arbeitet die neue Therme permanent an ihrer unteren Leistungsgrenze.

    Ich würde:

    1. Den vorhandenen Kessel optimieren
    2. Weiter sanieren
    3. Dann einen passenden Wärmeerzeuger einbauen lassen

    und zwar in der genannten Reihenfolge.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    .....und ganz dringend nen Kopf über die Warmwasserbereitung machen.

    Die Warmwasserbereitung entwickelt sich wegen der eleganten Rechtsprechung im Mietrecht und auch wegen der technischen Vorgaben (Stichwort Legionellenprophylaxe in Großanlagen und da gehört ein 4 Fam. Wohnhaus schon dazu) zur Energievernichtungsanlage.

    Das torpediert die kleinen Kesselleistungen ....

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    .
    Das torpediert die kleinen Kesselleistungen ....
    Kommt darauf an, wie man "klein" definiert.

    Ich meine, so lange wir von Kesseln in der 20kW+ Klasse reden, kann er schon so manchen Liter WW aufbereiten.

    Das mit der Energievernichtungsmaschine würde ich sofort unterschreiben.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521

    Ausrufezeichen

    Im Prinzip hat sich nicht viel geändert. Es wird nur wieder ein wenig hochgekocht, weil es neue Normen gibt. Aber diese Normen sollten im MFH auch beachtet werden. Diese Seite "Trinkwasser - ein Lebensmittel" sollten sich vor allen Dingen die Heimwerker in Sachen Trinkwasserinstallation ansehen. Man darf nicht alles machen, was man meint, machen zu können.

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    09.2008
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    682
    Ich bin auch dafür, dass zum Glühlampen-Wechseln ein Elektriker gerufen wird. Unbedingt! Strom ist sogar noch gefährlicher als Wasser, nachgewiesenermaßen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Sicher?

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2006
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    selbstständig
    Beiträge
    79
    ist es möglich über eine Reduzierung des Düsendruckes die Heizleistung zu verringern ?
    Müssen dafür andere Düsen eingebaut werden ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #10
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Das ist ein athmosphärischer Gaskessel, den ich ketzerisch aus kamingekühltes Heizeisen bezeichne. Bei dem gibts 2 Möglichkeiten ... drinlassen wie er ist oder wechschmeissen.
    Ich bevorzuge letzteres.....berufsbedingt.

    Gruß
    Achim Kaiser