    Hallo @ all,

    folgende Frage: Bei der "Baufertigstellungsanzeige" bei der Gemeinde wurde bemängelt dass mein Spitzboden keinen F30 Belag hat....
    im Plan steht da nichts dementsprechendes, die Decke ist von unten F30 ausgeführt, die Spitzboden Falltüre ist auch F30. Nun, der Zimmermeister hat oben den Fussbodenbelag aus 19mm Brettern hergestellt, ist ja für den Verwendungszweck völlig ausreichend. Nun wird behauptet, da muss ein F30 Belag drauf. Was würdet ihr mir für einen kostengünstigen Belag empfehlen? Meine idee ist rigips drauf und verspachteln usw und dann oben drauf wegen begehbarkeit den allerbilligsten Laminatboden oder sowas ähnliches. Tauglichkeit dieser Konstruktion?


    Mfg Mathae
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Rigips begehbar?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,843
    Tauglichkeit dieser Konstruktion?
    0,0 da es für diese Konstruktion kein Prüfzeugniss gibt und das ist wohl Voraussetzung für F 30 usw.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Wie kommen die Brüder denn überhaupt zu solch einer Foederung?
    Und was sagt Dein Planer dazu?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    Nun, was behauptet wird, und was sein muss kann ich nicht beurteilen.

    Tauglichkeit dieser Konstruktion?
    Die tauglichkeit dieser Konstruktion hängt im wesendlichen davon ab, was gefordert wird.

    Brandschutz F 30 von unten - oder von oben und unten ?

    Da es sich sicherlich nicht um eine selbständige F 30 Decke handelt, wird diese im zusammenhang der Rohdecke und dem Bodenaufbau betrachtet.

    Also alle Bauteile zusammen ergeben F 30 !

    Dieser Aufbau ist aus dem Bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der F 30 Decke ersichtlich.
    Dies Zeugnis sollte vorliegen, mit einer Bestätigung ( Übereinstimmungserklärung ) des Errichters . ( Trockenbauer, Zimmermann oder sonst was. )

    Leider werden diese Zeugnisse oft nicht vorgelegt, was immer wieder zu diesen Problemen bei der Abnahme führt.

    Peeder

    AbZ ???? - muss ich in der Schule gefehlt haben

    hey, langsam, langsam, Julius und Gipser
    Geändert von Peeder (04.11.2008 um 13:49 Uhr) Grund: viel zu langsam
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,843
    Meine idee ist rigips drauf und verspachteln usw und dann oben drauf wegen begehbarkeit den allerbilligsten Laminatboden oder sowas ähnliches. Tauglichkeit dieser Konstruktion?
    diese Konstruktion meinte ich,
    Die tauglichkeit dieser Konstruktion hängt im wesendlichen davon ab, was gefordert wird.
    da gibes keine "Tauglichkeit"
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    richtig, seine Konstruktion ist nicht geprüft, somit F 0 .

    Oft neigen irrige Annahmen beim Dachausbau, eine 12,5 oder 15 mm GKF ist automatisch F 30/ 90 - Fehlanzeige.

    Erst eine Selbständige Decke erfüllt die Anforderungen ohne Berücksichtigung der Rohdecke oder des Aufbaues.

    d.h. Brandfall von unten und oben bzw. im Deckenhohlraum.
    kostengünstigen Belag empfehlen?
    vermutlich auch nee kostengünstige Decke.


    Rauchschwaden verdunkeln die Glaskugel, - Möglichkeit 2 x 10 mm Promatect H ???


    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    2,522
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Wie kommen die Brüder denn überhaupt zu solch einer Foederung?
    Und was sagt Dein Planer dazu?

    das sollte doch erst einmal geklärt werden, vielleicht sitzt beim Bauamt ja ein neuer Besen, der gut kehren will, aber keine Ahnung hat
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    MoRüBe
    Gast

    Ergänzung dazu Peeder...

    ... sowohl Rockwool als auch isover für die ultimate haben eine F 30 Eignung allein für den Dämmstoff (schlagt mich, ab 145mm??) bei wahlfreier Beplankung. So, und wenns von unten somit F 30 hat, hats das logischerweise auch von oben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    Hi Jürgen, das ist oft ein Problem, an dem man schlecht vorbeikommt.

    Da muss man alle Register ziehen, um so ein Ego zu befriedigen.

    Hier wird auf einen Stapel Papier gepocht, Zulassungen, Vorschriften ect, manchmal zu recht, wie wir es beim Vorbeugenden Brandschutz in Schulen erfahren durften.

    Ein Klärendes Gespräch, ( kein Spatengang ) mit ein paar fachkundigen Details , löst oft solche Probleme ganz einfach.

    Es ist eigendlich einfach, 2 x 10 mm Gipsfaser , es kann nix passieren, ich sage mal F 60 , aber wenn der Kerl auf die Vorschrift pocht, da retten auch 2 x 20 mm Promat, Ridurit,und sonstiges Zeuch nix.
    Die Schornis sind auch so ein Volk, aber überzeugt habe ich sie alle !

    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    2,522
    Hi Peeder, yupp da muss man kleine Brötchen backen, ist leider so
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    REG Arnsberg
    Beruf
    Forscher
    Beiträge
    927
    Dafür gibts doch Staatl. anerkannte Sachverständige für die Prüfung des Brandschutzes.
    Dann sacht auch das Amt und die Versicherung "Jawoll".
    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,843
    und wenns von unten somit F 30 hat, hats das logischerweise auch von oben.
    gaaaanz großer Irrtum....

    ihr diskutiert um eine Decke die doch gar nicht gefragt ist, er braucht einen Fußbodenaufbau F 30, da kommt nur Fermacell- oder Briotrockenunterboden in Frage,
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Beiträge
    4,752
    F 30 Eignung allein für den Dämmstoff
    Hier werden häufig die Brandklassen verwechselt, also A1 A 2 B ect. ( nach der neuen EN gibbes andere Bezeichnungen ) so ist z.B. unsere allzeit beliebte Aldi Decke Miwoplatten 15 mm , an Holzbindern , bei einer Abhängehöhe > 17 cm F 30 von unten !!

    @Gipser
    er braucht einen Fußbodenaufbau F 30, da kommt nur Fermacell- oder Briotrockenunterboden in Frage,
    knapp richtig, wenn du das nur streichst !

    Ein sinnloser aufbau eines Fussbodenaufbaues kann im Zusammenhang mit einer Unterdecke aus reinen Holz bestehen, F 30 !

    Ein Balken als Stütze oder Träger aus Holz kann ohne weiteres unverkleidet F 30 erfüllen !
    So sind z.B. verkleidungen an Holzstützen deutlich geringer, als an Stahlstützen !

    Brio oder andere Trockenestriche erfüllen die F 30 , von oben kein Problem, was nutzt es, wenn die Balken oder die Decke abfackeln, und ihre tragenden konstruktionen nach 5 Min versagen ?

    Staatl. anerkannte Sachverständige für die Prüfung des Brandschutzes.
    für wahr, lege Ihm das Prüfzeugnis vor, er prüft den Aufbau , er kann die Sache abhaken .
    Entspricht nur ein Punkt nicht der Zulassung ( mal ganz krass gesehen ) so ist eine Einzelprüfung erforderlich, die in Abstimmung der Systemhersteller, Sachverständiger zu einen Ergebnis führen kann, welches die Ausichtsbehörden weich werden lässt.

    Leute, schweifen wir mal kurz ab. Alle kennen den Industriebau- Trapetzblechdach, F 90 Trockenbauwand drunter.
    Dann kommt der coole Spruch, in Anlehnung an die Bauaufsichtliche Zulassung !
    Die Wand , egal welches System, das Dach hat F0 - fazit, die Wand auch !
    Raumabschliessende Gebäudeteile müssen alle F 90 erfüllen !

    Brandschutz ist eine schei... Sache, wir wissen das es so oder so funktioniert, wir haben nur keine AbZ oder Prüfzeugnis.

    also keine Abnahme, keine Kohle, nix wie Ärger.

    Peeder
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    österreich
    Beruf
    KFZ Technikermeister
    Beiträge
    105
    Hallo an alle fleissigen Antwortschreiber, danke schon mal aber leider versteh ich jetzt noch weniger.....

    ich hab mal die Situation kurz skizziert, nicht dass da Missverständnisse entstehen.

    der "Mangel" wurde bei der Begehung festgestellt, inzwischen hab ich auch den Zimmermeister angerufen und der hat gesagt dass das ab einer gewissen Grösse des Spitzbodens vorgeschrieben ist. Er meinte auch, Fermacell oder Rigidurplatten einfach auslegen und gut ist das. Der Kaminkehrer, welcher ja eigentlich das mit Brandschutz machen sollte hat aber auch nie was gesagt...dieser hat nur vorgeschrieben dass ich Rigipsplatten ans Holz montieren muss wo das Holz zu knapp an den Putztürchen des Kamins sind. Hab ich aus den Rigipsabfällen gemacht, war ja keine grosse Sache :-)

    Aber das passt mir jetzt nicht so gut, da die Bretter welche jetzt den Bodenbelag darstellen eigentlich von mir Saber verlegt und lackiert worden sind! *grummel*

    Also ich hab auch aus euren Beiträgen da irgendwo rausgelesen dass sich Fermacell Platten eignen? ist das richtig so?