Mantelleitungen ohne Rohr Unterputz erlaubt?

Diskutiere Mantelleitungen ohne Rohr Unterputz erlaubt? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich frage kurz für einen Bekannten. Hier eine Stellungsnahme des Elektrikers: Im ersten Abschnitt des Briefes geht der...

  1. hdueb

    hdueb

    Dabei seit:
    05.02.2008
    Beiträge:
    317
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Area Sales Manager IT
    Ort:
    Brühl/Baden
    Hallo zusammen,

    ich frage kurz für einen Bekannten. Hier eine Stellungsnahme des Elektrikers:

    Im ersten Abschnitt des Briefes geht der Elektriker auf die DIN/VDE 0100-520 ein: Das direkte verlegen von Mantelleitungen ist in Rigipsdecken erlaubt, in Betondecken werden Mantelleitungen in Rohr verlegt.

    dann der 2. Part:

    "Bezug nehmend auf die Aussage Kostengründe:
    Auf Anfrage von Herr XXX ob auch in den Wänden Rohre verlegt werden, habe ich gesagt Mantelleitungen dürfen direkt Unterputz verlegt werden. Eine Verlegung in Rohr würde zu Kostensteigerungen führen die er selbst zu tragen hat"


    Ist das so korrekt? Wo finde ich hierzu etwas offizielles?

    Merci und Gruss
     
  2. #2 EricNemo, 10.11.2008
    EricNemo

    EricNemo

    Dabei seit:
    16.08.2007
    Beiträge:
    1.191
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rettungsassistent
    Ort:
    München
    wenn im Vertrag üblich schwammig "teilweise in Rohr" oder "je nach Anforderung" steht, wird er wohl so recht haben.

    Kabel unter Putz kann man schon machen.
     
  3. #3 pauline10, 10.11.2008
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Im Beton dürfen NYM-Leitungen wohl nur im Rohr verlegt werden. Selbst wenn es zulässig wäre, im Falle eines Fehlers, will keiner die Betonwand aufhacken oder einen Schlitz im Beton fräßen.

    Im Putz und unter Putz ist auch zulässig und sogar sinnvoll, weil die Leitung besser gekühlt ist als im Rohr.

    Leitungen der Nachrichtentechnik, Antennenleitungen und Computerleitungen sollten im Rohr verlegt werden.

    Gruß
    pauline
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Worum geht es Dir (bzw,. dem Bekannten) denn überhaupt?

    Was der Eli schreibt, trifft zu. Es ist zulässig, üblich und sinnvoll.

    Wenn andere Ausführung gewünscht wird, muß man die eben bestellen und bezahlen!
     
  5. hdueb

    hdueb

    Dabei seit:
    05.02.2008
    Beiträge:
    317
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Area Sales Manager IT
    Ort:
    Brühl/Baden
    tja, warum geht es. Er ist im Klinsch mit seiner "tollen" Bauträgerin. :Baumurks
    das war nur ein unbedeutender Teil des ganzen.

    Merci und Gruss an alle
     
  6. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    39
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Nicht sollten, sondern MÜSSEN im Rohr verlegt werden.

    Obwohl Mantelleitungen im oder unter Putz verlegt werden dürfen, halte ich nicht viel davon.
    Einzeldraht (YE) in Rohr ist die kostengünstigste (Materialmässig aber nicht Arbeitszeitmässig) Variante.

    Habt ihr schon mal in einer Wohnung Lampen angeschlossen, wo kurz vorher die geschiedenen (Ex)-Ehefrau diese mit dem Seitenschneider abmontiert hat ?
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nein! Nur die DIN hätte es gerne, aber die ist abdingbar.
    Eine direkte Verlegung auch solcher Leitungen ist technisch möglich, nach VDE zulässig und manchmal auch nicht zu umgehen.

    Und die Betrachtung ausschließlich der Materialkosten ist müßig. Abgesehen davon stimmt sie nicht einmal generell. Über lange Zeit war z.B. 3-adrige NYM billiger als drei Einzeladern - und da käme dann noch der Preis der Rohrs hinzu...

    Die gewütet habende Ex-Frau kriegt den Schaden halt vom Unterhalt abgezogen. Na und!
    Sie wird Tragisches zu zerstören gefunden haben als ein paar Lichtauslässe...
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Mr. Duden, bitte mal Deinen o.g. Beitrag noch einmal lesen. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Du hast latürnich Recht!
    Es sollte der Superlativ sein, also "Tragischeres"... :shades
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und was ist mit dem casus genetivus im ersten Satz? :D

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Mantelleitungen ohne Rohr Unterputz erlaubt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. mantelleitung unter putz

    ,
  2. einzelader unterputz

    ,
  3. nym-j einzelader

    ,
  4. NYM Mantel beschädigt www.bauexpertenforum.de,
  5. einzeladern unterputz,
  6. einzellize unterputz erlaubt,
  7. vde kabel ohne mantel,
  8. Mantelleitung unterputz,
  9. elektrokabel ohne mantel in putz
Die Seite wird geladen...

Mantelleitungen ohne Rohr Unterputz erlaubt? - Ähnliche Themen

  1. KG Rohre Druckdicht verkleben

    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
  2. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation

    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  3. Mantelleitung in UP Dose

    Mantelleitung in UP Dose: Hallo, der Elektriker hat 3 UP Dosen installiert. Bei allen Dosen ragt die Mantelleitung nicht bis in die Dose, sondern nur noch die Einzeladern....
  4. Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung

    Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung: also reicht ein starrer Draht 16mm² mit gruengelb Farbbezug oder muss extra noch n Mantel sw oder grau drüeber sein? Also ne Mantelleitung sein...?
  5. Welchem Kabeltyp entspricht eine Einzelader aus einer NYM-J-Mantelleitung

    Welchem Kabeltyp entspricht eine Einzelader aus einer NYM-J-Mantelleitung: Hallo zusammen, Ich hatte vor einigen Tagen eine Diskussion mit einem Eli der mir erzählte dass er beim Verlegen von Kabeln in Leerrohren aus...