wie hoch/tief liegt die Toleranz bei Deckenhöhe

Diskutiere wie hoch/tief liegt die Toleranz bei Deckenhöhe im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Alle, wie lassen im Moment ein altes Haus modernisieren welches eine komplette neue Dachkonstruktion bekommt. Die im Bauplan geplante...

  1. UwFi99

    UwFi99

    Dabei seit:
    15.11.2008
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verwaltungsangestellter
    Ort:
    Leipzig
    Hallo Alle,

    wie lassen im Moment ein altes Haus modernisieren welches eine komplette neue Dachkonstruktion bekommt. Die im Bauplan geplante Bruttoraumhöhe ist 2,36 .... und die nun praktisch heute nachgemessene ist an der niedrigsten Stelle 2,27. Dies ist für uns nicht mehr akzeptabel.

    Wieviel Toleranz sind hier üblich?

    Bin ich zur täglichen Kontrolle auf dem Bau verpflichtet? Also tägliches Nachmessen der geplanten Maße?

    Wie sollten wir weiter vorgehen?

    Danke für die Antworten.

    MfG
    Uwe

    P.S. im Bauplan steht ein "Rundzeichen" vor der Raumhöhe , also Rund 2,36
     
  2. #2 VolkerKugel (†), 15.11.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Wie immer ...

    ... viel zu wenig Hintergrund-Infos :konfusius
     
  3. UwFi99

    UwFi99

    Dabei seit:
    15.11.2008
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verwaltungsangestellter
    Ort:
    Leipzig
    welche Infos werden benötigt ?
     
  4. #4 MoRüBe, 15.11.2008
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Wer hat ...

    ... was wann wie wo beauftragt. Wer plant die Bauausführung, wer macht die Bauleitung, Wie sehn die Verträge aus.

    to be continued...:konfusius
     
  5. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    wie sieht die dachkonstruktion aus...
     
  6. UwFi99

    UwFi99

    Dabei seit:
    15.11.2008
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verwaltungsangestellter
    Ort:
    Leipzig
    es ist ein Satteldach mit einer Seite 45 Grad andere Seite 12 Grad, ein altes Haus wurde aufgestockt, die Planung erfolgte durch einen Architekten...die Ausführung macht eine ortsansässige Firma....
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Und - was sagt der Archi dazu?
     
  8. #8 wasweissich, 15.11.2008
    wasweissich

    wasweissich Gast

    och......... watt datt ..........:mega_lol:
     
  9. UwFi99

    UwFi99

    Dabei seit:
    15.11.2008
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verwaltungsangestellter
    Ort:
    Leipzig
    @wasweissich - danke für den konstruktiven Beitrag * Ironie Off*

    Der Architekt wird Montag konsultiert...
     
  10. #10 DerSuchende, 16.11.2008
    DerSuchende

    DerSuchende

    Dabei seit:
    25.10.2008
    Beiträge:
    927
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Forscher
    Ort:
    REG Arnsberg
    und, kannst`e solange ruhig schlafen?

    MfG
    PS: Ich wünsche es Dir!!:sleeping .... Glaub aber nicht daran? ....
     
  11. #11 Shai Hulud, 16.11.2008
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Habt Ihr den Architekten denn auch mit Ausführungsplanung und Bauüberwachung beauftragt?

    Ich bin zur Zeit täglich nachmittags auf meiner Baustelle. Anschauen, Nachmessen, Fotos. Bei Unklarheiten sofort den Bauüberwacher (Architekt) per Mail oder Telefon informieren. Niemand verplichtet mich dazu. Aber je früher Fehler entdeckt werden, desto einfacher lassen sich die korrigieren.
     
  12. #12 MoRüBe, 16.11.2008
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Und was ist...

    ... mit dem Statiker und seiner Ausführungsplanung??
     
  13. #13 Baufuchs, 16.11.2008
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Und

    was ist mit Einhaltung der Raumhöhe für Aufenthaltsräume? Toleranz ist da nicht vorgesehen.
     
  14. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    ... wird doch kein problem sein, wenn er an der niedrigsten stelle 2,27m
    gemessen hat.
     
  15. #15 ManfredH, 16.11.2008
    ManfredH

    ManfredH Gast

    Wie ist denn die Raumhöhe an der höchsten Stelle ?
     
  16. UwFi99

    UwFi99

    Dabei seit:
    15.11.2008
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verwaltungsangestellter
    Ort:
    Leipzig
    naja generell ist mein Problem nicht der reale momentane Istbestand sondern das verletzte vertrauen zwischen mir ls Bauherren und dem Bauunternehmen.....wenn laut Plan 2,36 vereinbart sind erwarte ich bei einer derartigen Nichteinhaltung der Maße informiert zu werden.....naja ich werde morgen Architeckt und Bauunternehmen zusammen trommeln und ein versuchen eine Lösung zu finden ....


    P.S. ich wohne am Randgebiet Leipzig welches Rechtlich zu Sachsen-Anhalt gehört...also die BO von SA gilt bei mir. Aus dieser geht eine 2,40 Mindestraumhöhe hervor

    § 46 Aufenthaltsräume

    (1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m haben. Dies gilt nicht
    für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sowie für
    Aufenthaltsräume im Dachraum.

    (2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und mit Tageslicht belichtet werden können. Sie
    müssen Fenster mit einem Rohbaumaß der Fensteröffnungen von mindestens einem Achtel der
    Netto-Grundfläche des Raumes einschließlich der Netto-Grundfläche verglaster Vorbauten und
    Loggien haben.



    Da wir 7 Meter an der höchsten Stelle überschreiten kommen nach meinem Verständnis
    Gebäideklassen I und II nicht in Frage.

    Danke für die vielen Antworten.

    Gruß
    Uwe
     
  17. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    7m Bodenniveau Wohnraum, nicht die Dachspitze!

    grüsse
    Jonny
     
  18. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    was bedeutet rund, ca. ??? :yikes

    für mich max. 2,36m

    oder anders herum gefragt, wenn diese höhe überschritten
    worden wäre, würden sie dann auch moppern.
    (wegen erhöhten heizkosten, oder so...)
     
  19. #19 ManfredH, 16.11.2008
    ManfredH

    ManfredH Gast

    Das kann man imho nicht pauschal beurteilen.

    In einem Neubau z.B. wird man sicher wesentlich engere Grenzen setzen als beim Altbau. Altbau wiederum ist ein weiter Begriff, da werden die Toleranzen auch von Alter, Bauweise etc. abhängen. Möglicherweise ist ja schon die vorh. Substanz krumm und schief. Deshalb nochmal meine Frage, wie gross denn die Raumhöhe an der höchsten Stelle ist.
     
  20. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    außer dem fragesteller, raten hier alle im nebel herum...:biggthumpup:

    aber das bei einer altbausanierung 9cm maßabweichung, nix
    ungewöhnliches sein muß, steht außer frage, oder? :)
     
Thema: wie hoch/tief liegt die Toleranz bei Deckenhöhe
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. toleranz deckenhöhe

    ,
  2. mindestwohnraumhoehe

    ,
  3. raumhöhe toleranzen

    ,
  4. Toleranzen Deckenhöhe,
  5. mindesthöhe decken Sachsen-Anhalt,
  6. deckenhöhe in wohnräumen sachsen ,
  7. Höhe Wohnraum Sachsen anhalt,
  8. Toleranz für Bau Höhe,
  9. Mindestwohnraumhöhe in Sachsen Anhalt,
  10. aufenthaltraum höhe sachsen zu gering
Die Seite wird geladen...

wie hoch/tief liegt die Toleranz bei Deckenhöhe - Ähnliche Themen

  1. Horizontalsperre ist zu hoch

    Horizontalsperre ist zu hoch: Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit Feuchtigkeit und brauchen dringend euren Rat. Wir haben vor 5 Jahren ein Haus gekauft und saniert....
  2. Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch

    Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch: Hallo zusammen, meine Heizung Remeha w21 eco ist heute 2 mal ausgestiegen mit einem Fehlercode (9.18). Glücklicherweise konnte ich sie durch...
  3. Wärmepumpen Stromverbrauch zu hoch ?

    Wärmepumpen Stromverbrauch zu hoch ?: Hallo Häuslebauer und Besitzer, mich hab eine Frage zum Stromverbrauch und zur Einstellung unserer Luft-Wärmepumpe (Brötje Mono K11). Wir haben...
  4. Wassereinlauf für Spülkasten zu hoch.

    Wassereinlauf für Spülkasten zu hoch.: Ich möchte eine neue Toilettenschüssel, mit integriertem Spülkasten montieren. Zur Zeit sitzt das Ventil für den Zulauf auf ca. 100 cm Höhe. Für...
  5. Außentür innen unterfüttern, ca 4cm tief 3,5 hoch

    Außentür innen unterfüttern, ca 4cm tief 3,5 hoch: Hallo liebe Community, Nachdem ich nun mit allem soweit fertig bin, habe ich ein kleines Türproblem. Ich muss? Die Türschwelle von innen noch...