Nachbrenner für Warmwasser

Diskutiere Nachbrenner für Warmwasser im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das Problem ist allgemein bekannt: Dreht man den Wasserhahn auf, dauert es eine Weile, bis warmes Wasser ankommt. Also hat man die Wahl zwischen...

  1. #1 Stromfresser, 16.11.2008
    Stromfresser

    Stromfresser

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Erfurt
    Das Problem ist allgemein bekannt: Dreht man den Wasserhahn auf, dauert es eine Weile, bis warmes Wasser ankommt. Also hat man die Wahl zwischen ein paar schlechten Möglichkeiten:

    Kalt waschen.
    Warten und das Wasser weglaufen lassen.
    Zirkulation mit entsprechenden Verlusten und Stromverbrauch.

    Was haltet ihr davon, vor die Entnahmestelle (hier nur eine, in der Küche) einen kleinen Durchlauferhitzer zu setzen. Bei Entnahme wird das kalte Wasser erwärmt, bis das warme Wasser aus dem Speicher da ist. Dann regelt der DLE runter.

    Problem: Man bräuchte einen DLE, der seine Leistung der Temperatur des ankommenden Wassers anpasst. Gibt es sowas?
     
  2. #2 VolkerKugel (†), 16.11.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Falscher Titel ...

    ... Du meinst einen Vorbrenner :konfusius

    Aber die Idee ist nicht schlecht ...
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Es gibt DLE die kommen mit unterschiedlichen Temperaturen des zugeführten Wassers klar. Die werden auch gerne in Verbindung mit Solaranlagen eingesetzt. So kann man solare Erträge nutzen, auch wenn die gewünschten 50°C o.ä. nicht erreicht werden. Der Rest macht dann halt der DLE.

    Aber um die paar Liter in der WW Leitung auszugleichen wäre der DLE wohl ein overkill. Ökologisch zwar unsinnig, aber wirtschaftlich betrachtet ist es besser ein paar Liter abgekühltes Wasser in den Abfluß laufen zu lassen.

    Gruß
    Ralf
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Och, da der Fragesteller vom Fach ist, dürfte sich der Aufwand in Grenzen halten.

    Ja, dafür kann man einen elektronischen Durchlauferhitzer nehmen, der "solartauglich" ist. Für Küchenspüle aber sinnvollerweise nicht unter 12kW.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn der Komfort (sofortiges Warmwasser) nicht im Vordergrund steht, sollte man aber auch bedenken, daß man für den Preis des solartauglichen DLE sehr viel Wasser kaufen kann.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 Stromfresser, 16.11.2008
    Stromfresser

    Stromfresser

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Erfurt
    Weiterer Vorteil wäre, dass ich die WW-Temperatur im System niedriger halten kann*. Für Waschen und Baden reichen ja 45-50°C, nur in der Küche hätte man manchmal gerne mehr.

    Ob wie und wann sich das rechnet, kann man wohl kaum abschätzen. Ich werd mal das Kabel dafür vorsehen, und dann kann man immer noch entscheiden.

    *) Jaja, ich weiss, die Legionäre...
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    1. Vergiss die Legionäre.
    2. Bei der Leitung auf den Querschnitt achten. Sonst isse später vielleicht zu dünn.:D

    Gruß
    Ralf
     
  8. #8 Stromfresser, 16.11.2008
    Stromfresser

    Stromfresser

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Erfurt
    Bin ich Elektriker oder was? Ich hab da noch paar Rollen Klingeldraht über, wird ja immer nur kurz belastet... :biggthumpup:
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Elektriker? Das will nichts heissen. Da hat man schnell einmal die paar Meter von der falschen Trommel gespult....und irgendwann dämmert´s dann (oftmals zu spät).

    NEIN, DIR würde ich so etwas nie unterstellen...:D

    Gruß
    Ralf
     
  10. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    wenn es ein paar Rollen sind kein Problem -> so lange verdrillen bis der passende Querschnitt erreicht ist :biggthumpup:

    weiterer Vorteil -> verdrillte Leitungen sind gegenüber HF-Störungen resistenter :shades :28:


    Die Idee finde ich persönlich klasse vor allem im Zusammenhang mit Solar.
    Was kostet denn so ein DLE grob ? Mal ohne Montagekosten etc. ?
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ja nach Leistung nur ganz wenige Hunnies.
     
  12. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Ich hatte die "Nachbrenner-Variante" vor 29 Jahren auch schon vorgesehen, aber bis heute nicht angeschlossen. Ein 1 1/2-Liter-Wasserkocher zum Abwaschen schien mir bisher die einfachere Lösung. Naja, vielleicht wird es im nächsten Jahr umgesetzt, wenn Solar dazukommt :irre

    Gruß

    Bruno
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    @Olis
    Schau mal auf den Herstellerseiten (Bsp: www.clage.de), dann einen Typ raussuchen und in Google einhämmern.

    Gruß
    Ralf
     
  14. OliS

    OliS

    Dabei seit:
    14.02.2007
    Beiträge:
    581
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Althengstett
    Merci!

    die Preise haben mich bissle schokiert... Die sind teilweise billiger als die Mini DLE im Baumarkt...
     
  15. #15 alex2008, 16.11.2008
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    uns auch :)
     
  16. #16 Stromfresser, 16.11.2008
    Stromfresser

    Stromfresser

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Erfurt
    Das ist ja tiefste Steinzeit. Aber wahrscheinlich preislich optimal... :winken
     
  17. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    05.03.2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Und warum für das vorgewärmte Wasser überhaupt eine Leitung verlegen?
    In die Küche, vor allem wenn weit entfernt, würde ich nie mehr eine Warmwasserleitung hinlegen. Bei den geringen WW-Mengen tuts ein Klein-DLE allemal. Oder der Wasserkocher :konfusius
     
  18. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Peter,

    die Frage ist berechtigt. Aber bis wir vom "Luxus" wieder wegkommen, muss der Energiepreis wohl noch ein wenig mehr steigen. Aber vielleicht wäre eine ordentliche Planung der Raumanordnungen auch schon ein Schritt in die richtige Richtung :shades

    Gruß

    Bruno
     
Thema:

Nachbrenner für Warmwasser

Die Seite wird geladen...

Nachbrenner für Warmwasser - Ähnliche Themen

  1. Wie viel Heizöl für Warmwasser ist normal?

    Wie viel Heizöl für Warmwasser ist normal?: Hallo, Wir haben in unserem Haus eine Ölheizung von 2009 verbaut und sind damit auch zufrieden. Wir haben mit 3 Personen im Jahr 2023 1650l Heizöl...
  2. Warmwasser für Küche und 2 Bäder

    Warmwasser für Küche und 2 Bäder: Hallo , wir sind gerade dabei umzubauen , es liegt alles direkt zusammen das wären 2 Gästebäder 1 davon mit Dusche ,1 davon mit Badewanne und...
  3. Leitung für Warmwasser

    Leitung für Warmwasser: Hallo zusammen, habe vor kurzem ein Haus gekauft und die Wasserleitungen wurden überall erneuert nur in der Küche habe ich Warmwasser über einen...
  4. Neuer Wasserspeicher - lange Dauer für Warmwasser

    Neuer Wasserspeicher - lange Dauer für Warmwasser: Hallo, mein erster Post: Wir haben vor einer Woche einen neuen Warmwasserspeicher bekommen. Dieser ist angeschlossen über Gastherme sowie die...
  5. Gewährleistung Heizung/Warmwasser

    Gewährleistung Heizung/Warmwasser: Hallo Bauexperten, habe folgende Situation: Bin Eigentümer von einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Habe seit einiger Zet ein Problem mit...