Attika - Flachdach

Diskutiere Attika - Flachdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, bitte Euch kurz um Einschätzung folgender Sachlage: unser Flachdach-Eckhaus wurde kürzlich neu gedämmt und abgedichtet. Als Attika...

  1. #1 WolfgangW482, 18.11.2008
    WolfgangW482

    WolfgangW482

    Dabei seit:
    16.09.2008
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrer
    Ort:
    Bayreuth
    Hallo,

    bitte Euch kurz um Einschätzung folgender Sachlage:
    unser Flachdach-Eckhaus wurde kürzlich neu gedämmt und abgedichtet.
    Als Attika wurden die Bleche getauscht und Zinkblech montiert.
    Da das Gefälle zum Dach hin zu gering bzw. überhaupt nicht vorhanden war, bestand ich darauf, unter die Bleche Keilhölzer einzubauen, was gestern geschehen ist.
    Nun beträgt der senkrechte Schenkel des Bleches ca. 6 cm bei 4cm
    Abstand zur Fassade. Die Unterbau-Hölzer schließen mit der Unterkante des Bleches ab; sie sind also zu sehen.
    Die Frage ist nun: Kann man diesen Zustand so akzeptieren, weil ja
    bei schrägem Regen geschweigedenn Schlagregen das Holz feucht wird? Andererseits könnte es vielleicht auch durch die Luft schneller abtrocknen.
    Bitte um eilige Stellungnahme.
    Danke
    Wolfgang
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Bei Gebäudehöhe bis 8 m muss Unterkante des Holzes 50mm überdeckt sein.
     
  3. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    So wie hier

    Im Anhang
     
  4. #4 WolfgangW482, 18.11.2008
    WolfgangW482

    WolfgangW482

    Dabei seit:
    16.09.2008
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrer
    Ort:
    Bayreuth
    Attika

    Danke Robby

    Gr. Wolfgang
     
  5. #5 Gast360547, 19.11.2008
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    robby, das stimmt nicht

    Moin,

    Deine Zahlenangabe ist falsch!!!!
    Bei dem Bild oben links ist die LEISTE mind. 25 mm und der Schenkel nach unten mind. 50 mm. Das heißt aber nicht, dass das Holz um 50 mm überdeckt sein muss (auch wenn das logisch wäre).:mauer

    Mithin: der Schenkel nach unten muss nur gem. Skizzen!! (einen Text mit Angaben gibt es nicht, eine genaue Überdeckungsdefinition auch nicht) 50 mm lang sein.

    Nach Deinem Ansatz müsste der die Dicke der Holzbohle + 50 mm betragen, also rd. 90 mm + evtl. erforderliche Aufkantung nach oben.

    Grüße

    stefan ibold
     
  6. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    h1=50 (oder mehr) - gemessen ab UK-holz.
    oder gibts noch n anderes bild?
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Nee auch keine schriftliche Definition, nur Verweise dahin... also in meinem jetzt vorliegendem Regelwerk.
     
  8. #8 WolfgangW482, 19.11.2008
    WolfgangW482

    WolfgangW482

    Dabei seit:
    16.09.2008
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrer
    Ort:
    Bayreuth
    Attika

    Hallo,

    danke für die bisherigen Antworten zu meinem Problem.
    Ich muss die Frage allerdings noch etwas präzisieren, Robby und die anderen Fachleute.
    Die Arbeit gilt laut Dachdecker als abgeschlossen, die 2. Teilrechnung ist aber zum Begleichen
    noch offen. Einmal von dem schlimmen Optischen abgesehen, wollte ich aber wissen, ob man als Begründung eines Auswechselns der Verblechung die dem Regen ausgesetzten Holzlatten auch und vor allem anführen kann, oder ob es dem Holz auch längerfristig nichts ausmacht und es schnell wieder trocknet.
    Eindeutige Rechtsvorschriften, wie z.B. die DIN 4108 auf andere Arbeiten bezogen, scheint es diesbezgl. ja nicht zu geben.
    Ich bitte um nochmaligen Ratschlag und füge auch ein Bild bei.

    Danke

    Wolfgang
     
  9. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Die Eindeutigen "Spielregeln" sind die "anerkannten Regeln der Technik" die sind einzuhalten...
     
  10. Dachi

    Dachi

    Dabei seit:
    24.07.2008
    Beiträge:
    1.093
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    63607 Wächtersbach
    Benutzertitelzusatz:
    Lernender
    Stimmt doch.
    Die AUFKANTUNG ist (wenn vorhanden) mit "mind. 25mm." hoch auszuführen. Das Mauerwerk selbst, unabhängig der Traufbohle/Aufkantung ist mit "mind. 50mm." zu überdecken. Gefälle zur Dachfläche versteht sich von selbst.

    Etwas anderes kann ich daraus nicht ableiten.
     
  11. #11 Reitmeier, 19.11.2008
    Reitmeier

    Reitmeier

    Dabei seit:
    14.12.2003
    Beiträge:
    519
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    Düsseldorf
    Also, ich glaub`bei dem Foto hat sich wohl jede Fachregel erledigt, oder nicht?
    Ist denn die Attikakrone auch gedämmt worden?
    MfG
     
  12. #12 Flachdach, 19.11.2008
    Flachdach

    Flachdach

    Dabei seit:
    12.01.2007
    Beiträge:
    154
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Niedersachsen
    Damit es für Wolfgang etwas verständlicher ist

    Deine Abdeckung soll 5 cm über die Faserzementplatten ragen mit einem Abstand von 2 cm.

    Deine neue Abdeckung hat nur eine Blendhöhe von 3 cm und darunter wurde wieder die alte montiert oder bin ich blind ?
     
  13. #13 Reitmeier, 19.11.2008
    Reitmeier

    Reitmeier

    Dabei seit:
    14.12.2003
    Beiträge:
    519
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    Düsseldorf
    oder ist es eine vorhangfassade mit notwendiger oberen entlüftung und werde blind?
     
  14. Dachi

    Dachi

    Dabei seit:
    24.07.2008
    Beiträge:
    1.093
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    63607 Wächtersbach
    Benutzertitelzusatz:
    Lernender
    Gleich biste Blind:)
    Für mich sieht das fast aus als wäre das die verdeckte Befestigung sprich "Vorstossblech" aus verz. Stahlblech.
    Denn durch das Unterlegen einer cm.-Leiste (oder ähnliches) wurde der Schenkel folglich zu kurz. Darum blieb, weil auch eine Demontage viel zu Aufwendig ist, eben jenes Vorstossblech drunter. Somit ist die Schenkellänge hergestellt und keiner kann sagen es wäre zu kurz :mega_lol::mega_lol::mega_lol::mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    So, jetzt biste Blind :Brille
    Wie ist denn die Verbindung bzw. die Befestigung der Bleche ausgeführt worden? Ein Schelm wer jetzt böses dabei denkt;)
     
Thema: Attika - Flachdach
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. muss die attika gedämmt werden

    ,
  2. flachdach unterbau attika

    ,
  3. gefälle attika

    ,
  4. befestigungen von attika bleche,
  5. atika flachdach,
  6. attika flachdach
Die Seite wird geladen...

Attika - Flachdach - Ähnliche Themen

  1. Flachdach-Attika zu Nachbar

    Flachdach-Attika zu Nachbar: Hallo in die Runde, ich brauche Dachdecker-Rat, ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Ausgangslage: wir haben ein Reihenmittelhaus mit...
  2. Welche Aufbauhöhe bei Flachdächer ??? ist eine Attika notwendig?

    Welche Aufbauhöhe bei Flachdächer ??? ist eine Attika notwendig?: Hallo zusammen, wir haben uns final entschieden , dass aktuelle Walmdach komplett abzutragen und ein neues Dach zu installieren. in unserem...
  3. Aufgemauerte Attika Flachdach korrekt ausgeführt?

    Aufgemauerte Attika Flachdach korrekt ausgeführt?: Hallo, unsere Attika am Flachdach wurde einfach auf die Betondecke aufgemauert. Darauf kam dann die dampfsperre, dann Dämmung, OSB Platte und...
  4. Flachdach mit Attika am Einlauf zum Regenrohr undicht

    Flachdach mit Attika am Einlauf zum Regenrohr undicht: Ich habe auf der Garage ein Flachdach mit Attika. Zur Regenrinne führt durch die Attika hindurch ein Blechkasten zum Einlauf in die Regenrinne....
  5. Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten

    Tauwasser, Schwitzwasser, aufdachgedämmtes Flachdach mit überstehender Attika, Gesimskasten: Hallo, Ich habe da eine kleine Frage und hoffe man wird hier nicht direkt zerrissen. Es wurde ein altes Flachdach (1964) saniert. Kaltdach,...