Mittelpfetten durch Brandwand geführt....

Diskutiere Mittelpfetten durch Brandwand geführt.... im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; oh Gott, oh Gott, eine Schweissbahn bei F 90....... jetzt aber....... abgesehen davon, dass auch ohne Schweissbahn nicht mal im Ansatz an eine...

  1. #21 Gast943916, 19.11.2008
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    oh Gott, oh Gott, eine Schweissbahn bei F 90.......
    jetzt aber.......
    abgesehen davon, dass auch ohne Schweissbahn nicht mal im Ansatz an eine Zulassung zu denken ist.
    Ich bin bestimmt vom TB überzeugt, aber irgendwann stossen wir an unsere Grenzen und das hier ist so ein Fall....
    bleibe bei meiner Meinung.
     
  2. #22 Starkstrom, 19.11.2008
    Starkstrom

    Starkstrom

    Dabei seit:
    18.11.2008
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Krankenpfleger
    Ort:
    Wuppertal
    Zunächst schon mal besten Dank für eure Rege Beteiligung... :respekt


    Also das Haus hat mehr als 2 Wohnungen und auch der oberste Aufenthaltsraum liegt über 7,00m



    Ich befürchte auch, dass es mit Trockenbau (Rigips oder Promat) nicht machbar ist, bräuchte ja dafür ne Zulassung....... (aber zur Beruhigung der Trockenbauer.... meine Raumwände werden noch im Trockenbau gemacht :biggthumpup:).



    Was haltet ihr denn von der Lösung den Balken zu kürzen und mit nen 11,5er KS-Stein die Wand zu Verschließen, dann sollte ich doch wieder F90 haben, oder?



    Na innen ist noch nicht so viel gemacht, wenn du noch nen Lösungsansatz :think hättest währe cool... :28:
     
  3. #23 Gast943916, 19.11.2008
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    es ist wie immer, Ralf wartet bis wir uns alle ausgetobt haben und dann sacht er uns wie es geht.......
     
  4. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    kannst du glauben ;)
    wieviele pfetten?
    statische berechnung?
     
  5. #25 ManfredH, 19.11.2008
    ManfredH

    ManfredH Gast

    Das reicht nicht !

    Es geht um eine BRANDWAND, und das ist mehr als eine F-90-Wand !

    DIN 4102, Teil 4 >> Mindestdicke von Brandwänden aus Mauerwerk in einschaliger Bauweise = 24 cm

    Den Balken zu kürzen ist schon richtig, aber er muss so weit gekürzt werden, dass er VOR der Wand endet. Anstelle des wandbündigen Betonauflagers ist eine Konsole auszubilden, auf der der Balken dann aufliegen kann.

    Ausserdem möchte ich noch zu bedenken geben, dass für jede nicht DIN-konforme Bastellösung im Schadensfall die Verantwortlichkeit beim Bauherrn bzw. seinem Planer bleibt, und zwar auch dann, wenn diese Lösung als Abweichung (so heisst es in Bayern, in andern Bundesländern vielleicht anders) vom Bauamt oder wem auch immer abgenickt wurde.

    Und die Folgen eines Schadensfalls können bei Brandschutzproblemen wesentlich dramatischer sein, als wenn es "nur" z.B. um Feuchtigkeit oder Wärmedämmung o.ä. geht.
     
  6. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    du hast recht, aber konsole geht nicht.
    btw., ich finde das thema auch brandheiss .. daher meine rückfragen!
     
  7. EMKA

    EMKA

    Dabei seit:
    31.01.2008
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Bauingenieur
    Ort:
    Gifhorn
    Jetz mal Butter bei die Fische.
    Ich bin zwar ein Freund von Brainstorming und mag es, wilde Konstruktionen durchzudiskutieren, aber hier geht es um eine prekäre brandschutztechnische Situation die eine fachtechnische richtige Lösung fordert.

    Der zuständige Statiker solte sich was einfallen lassen, wie er den Balken vor der Wand abfängt, damit diese die Anforderungen an eine Brandwand erfüllt. Er scheint ja derjenige zu sein, der die Auflagesituation des Firstbalkens initiiert hat.
    Vielleicht ist so etwas wie eine flächige, mit der Wand vielfach verdübelte Konsole auf der der Firstbalken aufliegt machbar ?
    Oder der Firstbalken kann im Bereich des Dachstuhls noch anders abgefangen werden um das Auflager an der Brandwand zu entlasten und es dann mit einer kleinen Konsole auszubilden ?

    Möglichkeiten gibt es bestimmt welche. Sie sollten aber vor Ort gelöst werden da zu viele Faktoren mitspielen um sie alle im Forum zu erörtern.
     
  8. #28 Gast943916, 20.11.2008
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    jetzt doch keine GK- oder Promatkonstruktion mit Schweissbahn????

    geht doch...
     
  9. EMKA

    EMKA

    Dabei seit:
    31.01.2008
    Beiträge:
    65
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Bauingenieur
    Ort:
    Gifhorn
    Und wieder ist ein Bauexperte zufriedengestellt :D:D:D
     
  10. #30 DerSuchende, 20.11.2008
    DerSuchende

    DerSuchende

    Dabei seit:
    25.10.2008
    Beiträge:
    927
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Forscher
    Ort:
    REG Arnsberg
    Warum mach ihr euch nen Kopf?
    Sacht doch sowieso nur der/die wegen LBO NRW § 85 Abs.2 Satz 1 Nr.4

    MfG

    PS: Ausnahmen bestätigen die Regel. Siehe .......
     
  11. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    latürlich-

    Was Baurechtlich oder als Verunstaltung der Giebelwand angesehen wird, mag ich nicht beurteilen, deshalb habe ich ja gesagt, die Sache muss von innen angegangen werden.
    Brandschutztechnisch ist alles, was mehr als 100 % ist i.O.

    Und es wird auch eine Trockenbaulösung geben.


    Peeder
     
  12. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Nun zusammengefaßt

    es gibt Möglichkeiten, das nachzubessern.

    Einfach außen was draufpappen ist nicht ausreichend.

    Man muss an den balken und die Mauer ran.

    Es ist zu klären, ob die Pfette gekürzt werden kann und dann Öffnung außen bündig F90 verschließen - Auflagertiefe, Befestigung, Statik ist zu prüfen

    Ansonsten ganz andere Auflagerkonstruktion: die Übliche, Altbewährte.
     
  13. #33 Starkstrom, 24.11.2008
    Starkstrom

    Starkstrom

    Dabei seit:
    18.11.2008
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Krankenpfleger
    Ort:
    Wuppertal
    Sorry, dass ich mich erst jetzt melden kann, pendel halt im Augenblick zwischen Arbeit und Baustelle hin und her....


    Habe 2 Mittelpfetten 18/36.
    Laut Statik sind diese so angegeben, dass die 24cm in der Wand aufliegen.
    Benötigst du sonst noch irgendwelche Angaben?



    Ich bin mir da nicht so sicher???.... hier mal der Auszug von der Bauordnung NRW:
    § 33
    Brandwände
    ........Bauteile dürfen in Brandwände nur so weit eingreifen, dass der verbleibende Wandquerschnitt die Feuerwiderstandsklasse F 90 behält..........




    Welche währe denn die "Altbewährte"?


    Habe übrigens den Planer angeschrieben, bin mal auf seine Reaktion gespannt....
     
  14. #34 pauline10, 24.11.2008
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Also Ralf meldet sich sicher nach pauline!

    Aber wie ist es denn, wenn die Pfette fast vor der Brandwand abgesägt wird, das geht ja jetzt auch noch, und es werden an den beiden Seiten zwei 10 mm "Bleche " angeschraubt und in der Wand einbetoniert.

    Die Querkraft halten die allemal und das Biegemoment ist an der Wand auch nicht groß.

    Darüberhinaus kann man die Pfette ja noch einige cm aufliegen lassen wenn die Restwand F90 erfüllt.
    Das würde dann aber ein Problem mit dem absägen werden.

    Ihr habt die Wahl.

    Gruß
    pauline
     
  15. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    mei, was machma mit dir? a bisserl wahrheit is drin - aber zu wenig und zu daneben, um zu funktionieren.
    aber wenn du wüsstest, auf was die richtige lösung rausläuft ... ;)

    @starkstrom:
    das ist wieder wischiwaschi.
    du merkst schon: das ist ein thema, wo mich der murks schon etwas erzürnt ;)
    schick mir mal die seite mit der pfettenberechnung, dann lässt sich die lösung
    vielleicht konkretisieren.
     
  16. #36 pauline10, 25.11.2008
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Klar, besser wäre eine Lösung gewesen mit einer U-Schiene oder einem Stück Doppel-T-Träger Unter der Pfette und in der Wand eingemauert.

    Denn mit den seitlichen Blechen gibt es Spannungen wenn die Pfette trocknet und schrumpft. Aber wenn unter dem Auflager schon Beton ist, passt da nur noch ein Kuchenblech dazwischen. Das brauche ich aber selbst.

    Gruß

    pauline
     
Thema: Mittelpfetten durch Brandwand geführt....
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. pfettenauflager auf brandwand

    ,
  2. brandwandauflager holz ohne stahl

    ,
  3. pfettenauflager brandwand

    ,
  4. mittelpfette auflager,
  5. Brandschutzwand Dachbalken,
  6. Bauphysik Schauen,
  7. Bauphysik Achim,
  8. brandschutzwand pfetten,
  9. auflager in Brandwand,
  10. pfette geht durch brandschutzwand,
  11. brandwandauflager pfette,
  12. gebäudetrennwand doppelhaus brandschutz,
  13. holzpfettenauflager auf brandwand,
  14. brandwand auflager pfette verankerung,
  15. brandwandauflager,
  16. brandwandauflager mittelpfette,
  17. doppelhaus dachstuhl brandschutz,
  18. mittelpfette durch brandschutzwand,
  19. Auflage Pfette brandschutz,
  20. balken an brandwand anbringen,
  21. doppelhaus altbau brandschutz traeger ummantellung din 4102,
  22. Pfettenauflager auf Brandwand zulässig,
  23. Auflager Pfetten auf Brandschutzwand,
  24. auflager für Holzbalken in Brandwand,
  25. mittelpfetten durch Treppenhaus
Die Seite wird geladen...

Mittelpfetten durch Brandwand geführt.... - Ähnliche Themen

  1. Dampfbremse an Mittelpfette

    Dampfbremse an Mittelpfette: Hallo zusammen, ich stehe vor der schwerwiegenden Entscheidung die Dampfbremse an der Mittelpfette komplett durchzuziehen oder die beiden...
  2. Mittelpfette liegt nach Renovierung nur 18mm auf Wand-Stützpfosten

    Mittelpfette liegt nach Renovierung nur 18mm auf Wand-Stützpfosten: Der Nachbar meines Reihenhauses, Bj. ca. 1952, hat sein Dach umfassend renovieren lassen. Die Dächer sind Pfettendächer, die gemeinsame...
  3. Trockenbau-Wand zwischen Mittelpfette und Betondecke

    Trockenbau-Wand zwischen Mittelpfette und Betondecke: Ich plane eine Wand im Verlauf der Mittelpfette aufzubauen. Dadurch, dass dsie Mittelpfette genau in der richtigen Höhe sitzt (2,50m) bietet es...
  4. Flachsturz als tragendes Element, Mittelpfette liegt über Fenster

    Flachsturz als tragendes Element, Mittelpfette liegt über Fenster: Hallo Experten, ich habe vor mein nur teilweise ausgebautes Dachgeschoss fertig ausbauen und Renovieren. Das Haus ist BJ 1988. Ich möchte das...
  5. Vorteile einer Mittelpfette?

    Vorteile einer Mittelpfette?: Hallo, gibt es einen Grund, bei einem Pfettendach mit Sparrenlänge von ca 5,20 m zwischen Fuß-und Firstpfette eine Mittelpfette einzuplanen?...