    Hallo,

    ich habe ein, sagen wir mal, minderschweres Problem. Vor ca. einem Jahr wurde im Zuge einer energetischen Sanierung die Kellerdecke mit einer Dämmung aus Styrodur von 10 cm versehen. Die Platten wurden an die Kellerdecke geklebt. Zum Schluss kam auf die Platten noch eine Art Fließ und eine Schicht Putz. Das Problem an der ganzen Sache. In einem Kellerraum haben sich die Platten zu ca. 75% von der Decke gelöst, gehalten wird das ganze vermutlich nur noch vom Putz, dem Rahmen der Kellertür, Heizungsrohren und dem APL der Telekom.

    Natürlich muss das ganze jetzt irgendwie in Stand gesetzt werden. Der damals beauftragte Architekt meinte jetzt, dass man die ganze Sache nun einfach mit Dübeln wieder befestigt.
    Ich frage mich jetzt nur, ob dies die notwendige bzw. fachgerechte Instandsetzung ist.
    Ich für meinen Teil hatte die Vorstellung, dass man den Kellerraum besser komplett neu dämmen sollte.

    Für Ratschläge wäre ich sehr sehr dankbar!
     
  2. voruk

    voruk

    Dabei seit:
    20.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bänker
    Ort:
    Groß-Gerau
    Hier noch mal ein Bild zur besseren Veranschaulichung
    [​IMG]
     
  3. Dachi

    Dachi

    Dabei seit:
    24.07.2008
    Beiträge:
    1.093
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    63607 Wächtersbach
    Benutzertitelzusatz:
    Lernender
    Die kombi aus Kleben und Dübeln wär´s gewesen.
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Stell den Arch..i da mal drunter. der soll das noch festhalten bis er das Instandgesetzt hat :D
     
  5. Dachi

    Dachi

    Dabei seit:
    24.07.2008
    Beiträge:
    1.093
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    63607 Wächtersbach
    Benutzertitelzusatz:
    Lernender
    Wehe Er lässt los:frust
     
  6. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Dann triffts keinen falschen :D
     
  7. #7 Gast943916, 21.11.2008
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    da hat dein Archi aber keine Ahnung, das muss geklebt UND gedübelt werden, hätte aber auch der Ausführende wissen müssen, oder hast du das selber gemacht?
     
  8. voruk

    voruk

    Dabei seit:
    20.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bänker
    Ort:
    Groß-Gerau
    Nein, nein das habe ich nicht selbst gemacht. Was meint ihr denn nun, wie man das ganze denn nun instand setzen kann? Ich habe nämlich das gefühl, dass mein architekt das ein bisschen zu locker sieht.
     
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 21.11.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Runter und neu.
    Wie soll das rein technisch gehen, dass wieder hochzudrücken und dann zu dübeln??? Wenn da der Bohrhammer anfängt zu rattern, knackt der Mist doch durch, wenn es bis dahin nicht von allein passiert ist.
    War die Decke VORHER roher Beton, geputzt, gestrichen, ....... ?

    MfG
     
  10. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Na ja ... eigentlich hat der Archi recht wenn er es "Locker" sieht :mega_lol:

    Nee im Ernst... datt mutt neu
     
  11. #11 Gast943916, 21.11.2008
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    und was sagt der Ausführende dazu?
     
  12. voruk

    voruk

    Dabei seit:
    20.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bänker
    Ort:
    Groß-Gerau
    Der hat sich noch nicht einmal gemeldet. Mein architekt wollte ihn jedenfalls bescheid geben.
     
  13. voruk

    voruk

    Dabei seit:
    20.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bänker
    Ort:
    Groß-Gerau
    Nee roher beton war es nicht, war halt n dünner putz und weiß gestrichen. In den anderen kellerräumen ist (noch) alles fest, ich hoffe nur, dass das dran bleibt.
     
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 21.11.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Altanstrich = Nicht tragfähiger Untergrund (wenn nicht eine entsprechende Probe gegenteiliges ergibt)
    Also hätte der Planer eine Verdübelung vorsehen und der Unternehmer Bedenken gegen das Fehlen der Verdübelung anmelden MÜSSEN.
    Bedenken sind gegenüber dem AG (ich nehme an der Fragesteller) anzumelden!!!!

    MfG
     
  15. voruk

    voruk

    Dabei seit:
    20.11.2008
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bänker
    Ort:
    Groß-Gerau
    Das ist ja mal gut zu wissen. Ja, ich bin der auftraggeber, aber mich hat niemand darauf hingewiesen. Gemeldet hat sich bisher natürlich niemand für einem termin zur ausbesserung, ma schaun, ob das dieser jahr noch was wird...
     
  16. #16 Gast943916, 23.11.2008
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    ma schaun, ob das dieser jahr noch was wird...



    das liegt doch in deiner Hand, da musst du eben richtig Druck machen....
     
Thema:

Wärmedämmung der Kellerdecke hat sich gelöst

Die Seite wird geladen...

Wärmedämmung der Kellerdecke hat sich gelöst - Ähnliche Themen

  1. Fenstertausch und Wärmedämmung auf Grenze

    Fenstertausch und Wärmedämmung auf Grenze: Hallo, wir haben ein Haus von 1960 in RLP, das quasi auf der Grenze zum Nachbarn steht (15cm Abstand). An unserer Grenzwand beginnt der Hof des...
  2. Finnenhaus Wärmedämmung

    Finnenhaus Wärmedämmung: Moin, wir wohnen in einem kleinen "Finnenhaus" (Doppelhaushälfte) aus den 40er Jahren. Typisch skandinavische Bauweise mit Holzständerwänden und...
  3. Art. 46a Überbau durch Wärmedämmung

    Art. 46a Überbau durch Wärmedämmung: ....dass die auf einer vorhandenen Grenzmauer oder Kommunmauer nachträglich aufgebrachte Wärmedämmung... Was ist eine "Grenzmauer" ? Habe schon...
  4. Wärmedämmung Flachdach auf Holzbalken

    Wärmedämmung Flachdach auf Holzbalken: Hallo, Ich habe eine Frage zu PUR Dämmung. Wir möchten damit ein ca. 5x5m Flachdach (3% Neigung) von innen dämmen. Die Dachkonstruktion ist aus...