Dämmung unter Fußbodenheizung

Diskutiere Dämmung unter Fußbodenheizung im Forum Heizung 2 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Urspringen
    Beruf
    Versuchsmonteur
    Beiträge
    7

    Dämmung unter Fußbodenheizung

    Hallo

    will in einem schon bestehendem Haus Fußbodenheizung verlegen jetzt bin Ich mit der Aufbauhöhe natürlich an den schon vorhandenen Raumhöhen gebunden.
    Dabei habe Ich an 20mm PUR Dämmung beidseitig Alukaschiert dann Heizrohre und zum Schluß der Estrich mit 60mm gedacht macht es Sinn mit der Dämmung oder hat Sie wenig Funktion??
    Der Keller ist nur Teilweise beheizt.

    Gruß Joe77
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dämmung unter Fußbodenheizung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Zum Sinn schreibt Julius bestimmt noch was....

    20 mm wären sicher besser als gar nix, aber gegen einen un-/teilbeheizten Keller ist das zu wenig. Das läuft wohl auf einen Trockenestrichaufbau hinaus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Bauwahn Beitrag anzeigen
    Zum Sinn schreibt Julius bestimmt noch was....
    Mit Sicherheit

    Zitat Zitat von Bauwahn Beitrag anzeigen
    20 mm wären sicher besser als gar nix, aber gegen einen un-/teilbeheizten Keller ist das zu wenig. Das läuft wohl auf einen Trockenestrichaufbau hinaus.
    Und FBH-Rohre auf 20mm Styro zu tackern ist auch nicht der Brüller.

    Gib mal die max. mögliche Aufbauhöhe an, und den gewünschten Oberbelag.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Und FBH-Rohre auf 20mm Styro zu tackern ist auch nicht der Brüller
    Aber es geht. Auf Faltplatte hab' ich das schon gemacht (Aber gegen beheizte Räume).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von sniper
    Registriert seit
    04.2007
    Ort
    Kohlstädt
    Beruf
    All in One
    Beiträge
    1,301

    hallo heizungsings

    er schreibt
    20mm PUR Dämmung beidseitig Alukaschiert
    und nicht styropor
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    planfix
    Gast
    auch PUR gibts in verschiedenen WLG.
    wenn Du 20mm wlg 020 nimmst, ist das genau so gut, wie 40mm wlg 040
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von sniper Beitrag anzeigen
    er schreibtund nicht styropor
    Darum geht´s doch nicht.
    1.) Auf 20mm kriegt er bei einem Tackersystem Probleme mit den Nadeln.
    2. Wenn sich darunter unbeheizte Räume befinden, dann hilft auch die beste WLG nichts (egal ob PUR oder EPS).

    Also bleibt nur noch ein optimierter Bodenaufbau, und dazu braucht´s Details.

    Bauwahn hat bereits den Trockenestrich erwähnt, das wäre evtl. eine Alternative. Da könnte man die Dämmungsdicke locker verdoppeln.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    planfix
    Gast
    Ach Ralf, es gibt ja auch anderes als die blöden Tackersysteme.
    Du weißt doch ich steh auf Velta. Da kommen Eisenmatten drauf und dort wird die FBH mit Clipsen befestigt. Soll ich noch mal so ein schönes Bildchen reinstellen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von planfix Beitrag anzeigen
    Ach Ralf, es gibt ja auch anderes als die blöden Tackersysteme.
    Ich weiß, ich weiß. Ich wollte nur auf mögliche Probleme hinweisen....aber auf mich hört ja niemand.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Urspringen
    Beruf
    Versuchsmonteur
    Beiträge
    7
    Hallo

    ein Bekannter von mir hat auch getackert von der Seite her hatte er keine Probleme jedoch wurde die FBH erst kurz vor dem Estrich verlegt sodaß sich die Klammern nicht lösen konnten.

    Zur Dämmung: da hab Ich wohl was falsch verstanden,Ich dachte es kommt auf die WLG an und nicht auf die Stärke des Materials.Man hat bei stärkerer Dämmung klar mehr Masse wo die kälte erts maldurch muß aber anderseits denk Ich ist das dünnere Mat. auch kommprimierter.


    Gruß Joe77
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    planfix
    Gast

    wenn Du 20mm wlg 020 nimmst, ist das genau so gut, wie 40mm wlg 040
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Joe77 Beitrag anzeigen
    Zur Dämmung: da hab Ich wohl was falsch verstanden,
    Nix falsch verstanden. WLG und Schichtdicke ergeben den U-Wert. Der Praktiker interessiert sich aber nicht nur für den U-Wert, sondern er benötigt Material das man auch verarbeiten kann.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Urspringen
    Beruf
    Versuchsmonteur
    Beiträge
    7
    Hallo

    dann spricht ja doch nix dagegen wenn Ich die 20mm nehme ausser eben das praktische das Ich mit einem Bekannten(Heizungsbauer) zusammen verlege hoffe da spricht nix dagegen.

    Gruß Joe77
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Joe77 Beitrag anzeigen
    Hallo

    dann spricht ja doch nix dagegen wenn Ich die 20mm nehme ausser eben das praktische das Ich mit einem Bekannten(Heizungsbauer) zusammen verlege hoffe da spricht nix dagegen.

    Gruß Joe77
    Schau mal in die EnEV welcher U-Wert einzuhalten ist. Mit 20mm, egal wie gut, wird´s vermutlich nicht ausreichen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    EnEV: Maximal 0,5 W/(m²K). D.h. selbst mit WLG 020 sind es min. 4 cm.