Diskutiere Brandwand bei Umbau xx-Häus(er) im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Was trifft dann für Bayern zu? Muss ein 2-Fam.haus mit je 120 qm aus feuerschutztechnischen Gründen getrennt werden (Dachstuhl, Brandmauer)?...

  1. Sepp14

    Sepp14

    Dabei seit:
    17.08.2008
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankkaufmann
    Ort:
    Lkr. Rosenheim
    Was trifft dann für Bayern zu?

    Muss ein 2-Fam.haus mit je 120 qm aus feuerschutztechnischen Gründen getrennt werden (Dachstuhl, Brandmauer)?

    Der Zimmerer meint: Nein, ist nicht nötig, der Dachstuhl braucht nicht unterbrochen werden.

    Eine Brandmauer gibt es bereits, die in 2009 durch Teilneubau bis zum Dach erweitert wird.

    Muss eine Feuerschutztüre im EG als Verbindung beider Häuser eingebaut werden?
    Genügt hier nicht eine feuerhemmende Türe?

    Der Maurer meint, dass dies normal egal sei, aber die Brandversicherung evtl. die Zahlung verweigert sollte ein Brandfall eintreten.
     
  2. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Deine Frage wäre sinnvoller in einem eigenen Thread.
    Sonst wird es hier kunterbunt.

    Die Infos sind so wirr - was soll man dazu sagen?

    _ a) Sind es 2 Reihenhäuser
    _ b) 2 Doppelhaushälften
    _ c) Ist es ein 2- Fam. Haus
    Nur 1 ankreuzen, schließt sich aus.

    a + b sind getrennte Gebäude
    c ist ein Gebäude

    Dann sind die Anforderungen unterschiedlich.

    Bayern, d.h. dann keine Planung, alle machen mal solange bis irgendwie...
     
  3. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Brandwand bei Umbau Häuser

    Hierher Verschoben - neues Thema
     
  4. #4 StefanE, 17.08.2011
    StefanE

    StefanE

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Südostbayern
    Brandwand bei DH

    Hallo,

    aufgrund einer aktuellen Diskussion bzgl. Ausführung des Dachanschlusses greife ich das alte Thema nocheinmal auf.

    Bundesland: Bayern
    Doppelhaus, Wohnnutzung
    Grundstücksgrenze zwischen den Haushälften
    Dach profilgleich
    BGF>400m² also GKL3

    1. Meine Einschätzung:
    Aufgrund der Grenzwand handelt es sich um eine Gebäudeabschlußwand (BayBo Art 28(2)1)
    Diese ist bis UK Dachhaut nichtbrennbar und hohlraumfrei zu führen.
    D.h. z.B. Detail lt. Brandschutzatlas
    --> seht Ihr das auch so?

    2. Hypothese: Wenn hier keine Grundstücksgrenze wäre.
    Dann wäre die Wand eine Trennwand nach BayBo Art 27(2)1.
    Aufgrund der GKL3 ist diese auch bis zur Dachhaut zu führen.
    --> stimmt Ihr mir zu?

    3. Trennwand bei GKL1 o. 2
    Bei GKL1 oder 2 muß diese Trennwand nicht ausgeführt werden. D.h. ein Doppelhaus ohne zwischenliegende Grenze und BFG<400m² hat keine Brandschutzanforderung an die Trennwand. (Wenn später das Grundstück geteilt wird, gibts ein Problem)
    --> bitte um Kommentar.

    Danke schonmal - Gruß
     
  5. #5 planfix, 17.08.2011
    planfix

    planfix Gast

    zustimmung zu stefanE

    es ergibt sich noch die frage nach dem oder den eigentümer/n und ob eine grunddienstbarkeit (bei 2 grundstücken bezüglich der türe) sinnvoll ist
    ... warum soll da ne türe rein?

    bei verschiedene eigentümern steht auch immer die möglichkeit des verkaufes, selbst wenn man sich heute bautechnisch und rechtlich einigt.
     
Thema: Brandwand bei Umbau xx-Häus(er)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wolf heiztherme Doppelhaus Vibrationen

    ,
  2. Brandversicherung doppelhaus brandmauer

Die Seite wird geladen...

Brandwand bei Umbau xx-Häus(er) - Ähnliche Themen

  1. hinterlüftete Außenbekleidung einer Brandwand möglich?

    hinterlüftete Außenbekleidung einer Brandwand möglich?: Hallo, eine vor Jahrzehnten mit 2 m Grenzabstand errichtete und nicht ganz ebene Brandwand aus Ziegelsteinen soll außen gedämmt werden. Bevorzugt...
  2. Brandwand wg. <5m Abstand nötig? - Hamburg

    Brandwand wg. <5m Abstand nötig? - Hamburg: Liebe Experten, ich habe zu dem folgenden Thema jetzt >5 verschiedene Meinungen (von Architekten, Bauunternehmen) gehört, daher die Hoffnung, nun...
  3. Fenster nahe Brandwand

    Fenster nahe Brandwand: Hallo zusammen, wir sind im Begriff zu bauen, die Hürden der Genehmigung liegen endlich hinter uns. Nun ist uns noch eine Änderung in den Sinn...
  4. Anschlussdetail Dach an Brandwand bei Grenzbau

    Anschlussdetail Dach an Brandwand bei Grenzbau: Hallo ich plane gerade ein Detail wie das Dach an eine Brandwand angebaut wird. Gebäudeklasse 3 Brandwand bei Grenzbau Dachrinne innenliegend wg...
  5. Brandwand

    Brandwand: Hallo, ich bin Planer / Bauingenieur (Berufsanfänger) und will mich in das Thema Brandwände einlesen. BayerischeBO ist gültig. 1.Frage: Nach Art....