    Hallo zusammen,

    meine Fenster wurden gestern angeliefert. Es sind Holzfenster aus Dark Red Meranti (Premium 450+).
    Die Rahmenbreite ist der tiefere IV82.

    Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Monteure sich Holzklötzchen bereit gelegt haben. Auf meinen Hinweis, dass keine Holzklötze verwendet werden dürfen wurde mir gesagt, dass das nur bei Kunststofffenster wichtig ist. Bei Holzfenster, insbesondere solchen aus Hartholz wären die Holzklötzchen aus Hartholz die bessere Wahl.
    Ist das so richtig?

    Außerdem sind Kompribänder da und die sollen aussen die Diffussionsoffenheit und Schlagregendichte herstellen. Die Innenseite der Trägerrolle ist mit '40 08' beschriftet. Das Kompriband ist 14mm breit und in komprimierten Zustand 6mm hoch.
    Passt das für eine Fuge die zwischn 14-20mm(an ein paar Stellen bis zu 28mm) breit ist?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fenstermontage m. Holzklötzen; Kompriband usw.

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter
    Avatar von sk8goat
    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    BW
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    1,208
    hier sind die ersten Fotos.

    Wie ist denn die Position der Klötze? Müsste nicht unter jeder senkrechten eine Verklotzung sein?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von janjan
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Dresden
    Beruf
    fensterbauer
    Beiträge
    269
    werter @sk8goat
    ...was willst Du eigentlich hören oder lesen:... daß wir uns jetzt die Köpfe heiß reden, ob das Hartholz/o. Künststoff-Verklotzungsklotze sind- oder sein müssen.
    oder ob Du mit ruhigem Gewissen die Montage abnehmen kannst???
    Wir sind hier kein "Gutachter-Forum aus der Ferne"....
    ...ich sach ma: die Hölzer sind von außen ca. 10-12cm rein gesetzt worden>>korrekt
    ...sie stehen nicht hervor>>korrekt
    umlaufend richtige Luft
    ....Dein 3-tlg Element wurde nach unten mit einem Maueranker zusätzlich befestigt>>korekt
    ......das Einzige was m.E. ich vermisse , sind die Kompribänder, will er die nachträglich reinfummeln???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    und was ist mit Lufdichten Anschlüssen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Schlosser
    Beiträge
    915
    Und wo ist die Dämmung (MW/Schaum) in der Fuge?

    Gruß,
    Rene'
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von janjan
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Dresden
    Beruf
    fensterbauer
    Beiträge
    269
    ....Jungs....
    im ersten Thread steht es doch: .....DERZEITIGER MONTAGESTAND....
    ....da kann man ja davon ausgehen, daß das von Euch angesprochene noch gemacht wird
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Junge...

    Wie willst du ohne "Zusatzkonstruktionen" bei Bild 2 noch was luftdicht anbringen und an den Putz anschliessen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von janjan
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Dresden
    Beruf
    fensterbauer
    Beiträge
    269
    ...Werter Robby,
    das hab ich doch oben schon angefragt, WIE er denne jetzt noch das Kompriband anbringen will, ganz zu schweigen von der inneren Abdichtung...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    11.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Schlosser
    Beiträge
    915
    Zitat Zitat von janjan Beitrag anzeigen
    ....Jungs....
    im ersten Thread steht es doch: .....DERZEITIGER MONTAGESTAND....
    ....
    Wo bitteschön???

    Fenstermontage m. Holzklötzen; Kompriband usw.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Hallo zusammen,

    meine Fenster wurden gestern angeliefert. Es sind Holzfenster aus Dark Red Meranti (Premium 450+).
    Die Rahmenbreite ist der tiefere IV82.

    Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Monteure sich Holzklötzchen bereit gelegt haben. Auf meinen Hinweis, dass keine Holzklötze verwendet werden dürfen wurde mir gesagt, dass das nur bei Kunststofffenster wichtig ist. Bei Holzfenster, insbesondere solchen aus Hartholz wären die Holzklötzchen aus Hartholz die bessere Wahl.
    Ist das so richtig?

    Außerdem sind Kompribänder da und die sollen aussen die Diffussionsoffenheit und Schlagregendichte herstellen. Die Innenseite der Trägerrolle ist mit '40 08' beschriftet. Das Kompriband ist 14mm breit und in komprimierten Zustand 6mm hoch.
    Passt das für eine Fuge die zwischn 14-20mm(an ein paar Stellen bis zu 28mm) breit ist?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter
    Avatar von sk8goat
    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    BW
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    1,208
    Also das Kompri-Band ist am äußeren Rand auf dem Rahmen. An den Laibungen und an den Stürzen. Untenrum an den Brüstungen und an den bodentieren Fenstern ist noch nichts, aber da kommt wohl noch ein Band wenn die Außensimse montiert werden.
    Ich frage mich nur ob das Kompriband ausreicht um die Fuge zu füllen? Lt. Monteur ist es ein 15/8, gemessen habe ich 14/6. Die Fuge ist an manchen Stellen 4-5 mal so viel.

    Mit dem Ausschäumen muss man noch warten bis das Kompriband vollständig aufgegangen ist und das dauert bei diesen niedrigen Temperaturen sehr lange.
    Die niedrigen Temp. sind auch der Grund warum der Monteur mit Ausschäumen und innerer Abdichtung noch warten will bis mal wieder ein sonniger Tag kommt. Unter +5° kann man das nicht vernünftig verarbeiten, weil es da nicht so gut klebt. Finde ich auch vernünftig.

    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird die innere Abdichtung mit Dichtschnur und Acryl gemacht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    JA sicher...

    lies mal hier http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=27645

    Acryl ist und bleibt ne Wartungsfuge
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter
    Avatar von sk8goat
    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    BW
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    1,208
    Zitat Zitat von janjan Beitrag anzeigen
    werter @sk8goat
    Wir sind hier kein "Gutachter-Forum aus der Ferne"....
    Ein Gutachten aus der Ferne wäre sicher zu viel verlangt vom Forum, das ist mir klar.

    Wenn allerdings die Hartholzklötze oder sonst irgendwas nicht akzeptabel ist, dann können wir das hier schon diskutieren. Das wird andere Forumsleser sicher auch interessieren.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter
    Avatar von sk8goat
    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    BW
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    1,208
    Zitat Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Acryl ist und bleibt ne Wartungsfuge
    Ich habe den Monteur damit konfrontiert und er sagt:"Es ist ein spritzbarer Dichtstoff der speziell für diese Anwendung zugelassen ist. Auf jeden Fall ist der auch Dauerhaft."
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von Olaf (†)
    Registriert seit
    04.2005
    Ort
    Dresden
    Beruf
    Fensterbauer
    Beiträge
    4,520

    Dann...

    ists kein "Acryl" und er hat recht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter
    Avatar von sk8goat
    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    BW
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    1,208
    Danke für die Info, Olaf.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen