Klinkerfassade

Diskutiere Klinkerfassade im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben ein Haus bauen lassen, dass aus Holz-Sandwichelementen besteht. Das Haus wurde mit einer Klinkerfassade versehen. Diese wurde...

  1. Rafa

    Rafa

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wipperfürth
    Hallo,

    Wir haben ein Haus bauen lassen, dass aus Holz-Sandwichelementen besteht. Das Haus wurde mit einer Klinkerfassade versehen.
    Diese wurde fertig gestellt und bei der haben wir jetzt Bedenken ob das richtig gemacht wurde.
    Vielleicht liege ich ja falsch, aber ich finde, dass zu wenig Anker in der Wand sind und der Fußpunkt nicht richtig ist. Wir haben keine Ablauföffnungen in der ersten Klinkerreihe und Z-Dichtung ist auch nicht vorhanden. An der Frontseite ist die Klinkerwand 9cm von der Innenwand mit 3mm Drehanker befestigt worden. Die Wandhöhe ist ca.12m.Müssen wir uns Sorgen machen oder ist das so in Ordnung?

    Gruß
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Schlicht und ergreifen?

    Keine Ahnung ob was passiert aber das was ich sagen kann:

    1: L - Anker entsprechend DIN 1053-1 bei 70 - 120 mm Schalenabstand = 5 St. / m² 4mm und dazu 3 St./lfm an Enden und Öffnungen

    Das sieht nicht so aus

    2. die Verblendschale muss NATÜRLICH unten entwässern und da gehört die L - Abdichtung hin. 2 Bahnen sind nicht unbedingt erforderlich und kommt auf die Höhenlage der Entwässerungsfugen an.

    3. ISt das Bitumendickbeschichtung als Sockelabdichtung an der Aufstandsfläche?


    4. Wieso wird das jetzt erst bemängelt?
     
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wie haben die die Luftschichtanker an der Holzfassade befestigt??

    MfG
     
  4. Rafa

    Rafa

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wipperfürth
    Danke für die schnelle Antwort
    Ja, das ist Bitumendickbeschichtung.Bemängelt habe ich das bis jetzt nicht, weil ich mich nur an den Abstand von dem Klinker zum Fenster gestört habe. Das da noch andere Dinge sind die vielleicht nicht in Ordnung ist nur eine Vermutung.
     
  5. Rafa

    Rafa

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wipperfürth
    Hallo,
    Die Luftschichtanker wurden wie bei einer Holzschraube in die OSB-Platte geschraubt!
    MfG
     
  6. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Es bleibt bei dem oben gesagten. Die Ausführung entspricht nicht den einschlägigen Regelwerken und den anerkannten Regeln der Technik.

    Zudem:

    Die Bitumendickbeschichtung im Aufstandsbereich ist unzulässig, die nicht verschlossene Schlagregendichte Fuge der Fenster ebenso falsch.

    Es gibt hierfür Schraubanker mit Zulassung, das ist das geringste Problem.

    Und nu?

    PS: Ich befürchte es gibt auch keine Abdichtungsbahn über Fenstern und Öffnungen?
     
  7. Rafa

    Rafa

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wipperfürth
    @ Robby,

    Da hast du natürlich recht! Die einzige Abdichtung ist eine Teerpappe über der ersten Stein reihe. Was ich noch vergessen habe, ist das der Mörtel sich bis in die Dämmung drückt und das an sehr vielen Stellen!
     
  8. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    ja und was soll denn jetzt passieren?
     
  9. Rafa

    Rafa

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wipperfürth
    @Robby,

    Was muss passieren!
    Macht es großen Sinn das ich einen Gutachter bestelle der sich das Anschaut? Kann mann die Mängel beheben?
    MfG
     
  10. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Na sicher, wenn auch hier wahrscheinlich nur unter hohem Aufwand.

    Ist denn das Unternehmen greifbar?
     
  11. Rafa

    Rafa

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wipperfürth
    Der ist greifbar, aber der sieht keine Fehler und hat auch keine Lust sich damit auseinander
    zu setzen!
     
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Dann würde ich ihm "Lust" machen - bei so viel Sch.....!
    SV bestellen, der die Mängel mit Fachwissen "hinterlegen" kann und das Gutachten als Mängelanzeige an den Pfuscher.
    Wenn er dann immer noch keine Lust hat -> RA für Baurecht.

    MfG
     
  13. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Dann wie Ralf zuvor gesagt hat...
     
  14. #14 Isolierglas, 03.12.2008
    Isolierglas

    Isolierglas

    Dabei seit:
    04.10.2007
    Beiträge:
    1.452
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Consultant
    Ort:
    Darmstadt
    hey, das bild ist vom 17.08.2006!

    ob der pfuscher noch greifbar ist???
     
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Steht doch da. Könnte sich allerdings ändern, wenn er die Kosten zu sehen kriegt.
    :lock
     
  16. Rafa

    Rafa

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wipperfürth
    Hallo,
    Ich habe für heute einen Sachverständigen bestellt. Ich hoffe, dass er es auch so sieht wie ihr. Es gibt ja immer mehrere Meinungen und hoffentlich hat er eure.
    Habe mir gestern den Klinker noch mal angesehen, an einer Ecke sind schon leichte Risse sichtbar, sieht nicht gerade toll aus. Wie muss der Klinker eigentlich auf der Kellerdecke befestigt werden und wie abgedichtet das mir kein Wasser in die Holzkiste läuft?
    Ich danke euch allen für die Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ralf
     
  17. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    DAs sollte der SV wissen. Einfach mal abwarten wenn er heute schon kommt?
     
  18. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    tja, dann is da noch die sache mit der abdichtung oder sonstwas auf der holzrahmenbauaussenseite ..
    da sollte der sv ggfs. auch noch was zu sagen.

    inzwischen ist doch die verklinkerung komplett fertig, oder?
     
  19. Rafa

    Rafa

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Wipperfürth
    Hallo,
    Die Fassade ist fertig.Jetzt ist mir auch noch aufgefallen, dass die Fenster in den Holzrahmen eingebaut wurden und das die Granitfensterbank gegen den Fensterrahmen geschoben wurde. Es ist keine Abdichtung vorhanden.Die Fensterbank wird nur von dem Klinker gehalten. ( keine Folie unter der Bank oder am Rahmen.

    MfG
     
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 04.12.2008
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Was sagen eigentlich Planer und Bauleiter??
     
Thema:

Klinkerfassade

Die Seite wird geladen...

Klinkerfassade - Ähnliche Themen

  1. Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich

    Schlagwasser durchdringt Klinkerfassade im Dachbereich: Hallo, seit 12 Jahren besitzen wir das Objekt, BJ 1937, Aus- und Umbau lt. Bauunterlagen in den 1960ern. das Haus ist auf der Südseite und auf der...
  2. Dunkle Flecken an Klinkerfassade nach Regen

    Dunkle Flecken an Klinkerfassade nach Regen: Moin, wir haben gerade unseren Neubau bezogen (gebaut mit Generalübernehmer). Nach den ersten größeren Regenschauern haben wir danach dunkle...
  3. Klinkerfassade Lüftungsschlitze versetzen oder zupflastern?

    Klinkerfassade Lüftungsschlitze versetzen oder zupflastern?: Servus Experten, die Lüftungsschlitze(Entwässerungsöffnungen?) in meiner Klinkerfassade hinterbelüftet vor Holzrahmenwand sind 10 cm unter den...
  4. Nachträglich Fenster in Klinkerfassade

    Nachträglich Fenster in Klinkerfassade: Hallo wir überlegen ein Haus zu kaufen mit Klinkerfassade zu kaufen. Da es uns im WZ etwas zu dunkel ist, würden wir gerne ein Fenster einbauen....
  5. Wie abgeschnittene Betonplatte in Klinkerfassade dämmen?

    Wie abgeschnittene Betonplatte in Klinkerfassade dämmen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf gute Tipps, da ich zu meinem Thema weder einen „Fachmann“ befragen kann noch im Internet fündig...