Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    NRW
    Beruf
    IT
    Beiträge
    93

    Schornstein Querschnitt

    Hallo,

    mit welchen Problemen muss man rechnen ,wenn bei einer Heizungsanlage, die laut Schornstein Datenblatt einen Querschnitt von 14cm benötigt, ein Schornstein mit Querschnitt von 20cm verbaut wurde?

    Würde das so noch in Ordnung gehen, oder muss man in den Schornstein jetzt ein Abgasrohr einziehen?

    Viele Grüße...
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Schornstein Querschnitt

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Das kommt drauf an .... was für eine Heizungsanlage, welcher Brennstoff, Betriebsbedingungen und Betriebsweise.

    Sowas kann daneben gehen oder auch mal funktionieren.

    Problem : Es fällt Kondensat im Schornstein aus und je nach Bauform des Kamins kann das zu Durchfeuchtungsschäden führen.

    Wie grenzwertig das in diesem speziellen Fall ist ----> ???

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    NRW
    Beruf
    IT
    Beiträge
    93
    es handelt sich um eine Pelletheizung. Vitolig 300
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Leistung ?

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    NRW
    Beruf
    IT
    Beiträge
    93
    4,3-15kW
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Seit wann werden Querschnitte in cm angegeben???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,470
    Kamin entsprechend Berechnung - nicht Datenblatt - sanieren.
    Je nach Höhe kommt da ein Durchmesser von 113 bis 130 mm raus.
    Kaminzugregler vorsehen (zusätzlicher Anschluß).
    Speziell bei Pelletskessel mit der Leistungsspreizung ist Ärger ansonsten programmiert.

    Gruß
    Achim Kaiser