wie gross Ausdehnungsgefäss bei 1000l Puffer?

Diskutiere wie gross Ausdehnungsgefäss bei 1000l Puffer? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, kann mir jemand sagen wie gross ein Ausdehnungsgefäss sein sollte bei folgender Anlage: Wasserführender Kamin 15kw Pufferspeicher 1000...

  1. #1 baumanu, 09.12.2008
    baumanu

    baumanu

    Dabei seit:
    11.06.2006
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer
    Ort:
    Berlin
    Hi,

    kann mir jemand sagen wie gross ein Ausdehnungsgefäss sein sollte bei folgender Anlage:

    Wasserführender Kamin 15kw
    Pufferspeicher 1000 l
    45 m2 Fussbodenheizung
    3 Heizkörper

    wie gross sollte das Ausdehnungsgefäss sein für diese Anlage?

    danke....
     
  2. #2 Achim Kaiser, 10.12.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Das Ausdehnungsgefäß dürfte sich in der Größenordnung (abhängig vom Wasserinhalt) von ca. 200 l bewegen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Man könnte bei den Herstellern auch die online vorhandenen tools mit Daten füttern. Dann weiß man mehr.

    Gruß
    Ralf
     
  4. #4 Achim Kaiser, 10.12.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    ....und bei Holzfeuerung immer schön von max. 90 Grad Anlagentemperatur ausgehen beim Auslegen von Ausdehnungsgefäßen.

    Alleine für den 1000 l Pott brauchts ein Gefäß von 140 l ...dann ist noch nix für die Anlage berücksichtigt.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #5 baumanu, 10.12.2008
    baumanu

    baumanu

    Dabei seit:
    11.06.2006
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer
    Ort:
    Berlin
    super, danke für die flotte Antwort, mit 200l bin ich also gut beraten.
    Was passiert wenn das Gefäss zu groß ist? Kann ja nicht so schlimm sein oder?
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann hast Du ein paar Euro zuviel investiert, mehr nicht.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 Achim Kaiser, 10.12.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Ein Ausdehnungsgefäß kann entweder zu klein oder falsch eingestellt sein.

    Zu groß gibts nicht.

    Was man bei Ausdehnungsgefäßen wissen muss ist, dass sie per Normdefinition pro Jahr bis zu 10% ihrer Stickstoffüllung verlieren dürfen, deswegen sollen sie auch jährlich überprüft und ggf. nachgefüllt werden.

    Ist das Ausdehnungsgefäß nun auf Kante ausgelegt, so kippt es nach dem ersten Jahr schon in nen Bereich bei dem es nicht mehr die Aufgabe korrekt erfüllen kann.

    Wird das Ausdehnungsgefäß großzügiger ausgewählt steigt lediglich die Wasservorlage mit der Größe an. Der Druckanstieg bei max. Belastung verläuft dann flacher und das Ausdehnungsgefäß wird nicht bis an die Grenzen belastet und hält dadurch auch deutlich länger.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
Thema: wie gross Ausdehnungsgefäss bei 1000l Puffer?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ausdehnungsgefäß berechnen pufferspeicher

    ,
  2. größe ausdehnungsgefäß pufferspeicher

    ,
  3. ausdehnungsgefäß zu groß

    ,
  4. ausdehnungsgefäß pufferspeicher,
  5. wie groß muss ein ausdehnungsgefäß sein,
  6. ausdehnungsgefäß 1000l pufferspeicher,
  7. ausdehnungsgefäß bei 1000 liter puffer,
  8. pufferspeicher 1500 Liter wie groß ausdehnungsgefäß,
  9. 1000l speicher mag größe,
  10. ausdrhnugsgefäss bei einen 1000l speicher,
  11. 1000l pufferspeicher ausdehnungsgefass,
  12. ausdehnungsgefäß bei 1000 l Puffer,
  13. ausdehnungsgefäse wie groß,
  14. wie gross muss das ausdehnungsgefaess sein,
  15. ausdehnungsgefäß für 800 liter speicher,
  16. größe ausdehnungsgefäß wasserführender kamin,
  17. Ausdehnugsgefäß bei pufferspeicher welche Größen ,
  18. ausdehnungsgefäß pufferspeicher berechnen,
  19. ausdehnungsgefäß zu groß?,
  20. Ausdehnungsgefäß für 1000l Speicher,
  21. 1000 Liter Pufferwasser wie groß Ausdehnungsgefäß,
  22. wie groß sollte ein ausdehnungsgefäß sein,
  23. ausdehnungsgefäß 2000l pufferspeicher,
  24. größe ausdehnungsgefäß bei 800 liter puffer,
  25. ausdehnungsgefäss für 2000l pufferspeicher
Die Seite wird geladen...

wie gross Ausdehnungsgefäss bei 1000l Puffer? - Ähnliche Themen

  1. Lösung für zu große Wandnische in Dusche

    Lösung für zu große Wandnische in Dusche: Hallo, wir möchten gerne im Badezimmer eine Wandnische in der Dusche einbauen. Hierzu hatten wir eine Einbau-Wandnische aus Metall von Hansgrohe...
  2. Porenbetonschrauben 10x240 oder größer

    Porenbetonschrauben 10x240 oder größer: Hallo, ich bin auf der Suche nach Schrauben für die Befestigung meiner Fassade. Ich hätte gern dübellose Porenbetonschrauben in 10x240 oder gern...
  3. Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe

    Großen Granitstein in Platten schneiden für Treppe: Hey, der gr. Stein ist etwa 80x80x11cm. hat jemand so etwas schon Mal gemacht und gibt es im Raum HH/HB/H, die daraus ca. 80x20x5cm Platten...
  4. Decke abhängen, großer Höhenunterschied

    Decke abhängen, großer Höhenunterschied: Guten Abend, wir sanieren unseren Altbau, Baujahr gegen 1860. Wir haben die alte Decke, bestehend aus verputzten Schilfmatten und Brettern,...
  5. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.

    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...