Absicherung

Diskutiere Absicherung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich möchte einen Trockner,eine Waschmaschiene,einen Tiefkühlschrank,ein Hauswasserwerk und ein Radio betreiben.Wieviele Leitungen bzw Sicherungen...

  1. #1 Holznagel, 13.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    Ich möchte einen Trockner,eine Waschmaschiene,einen Tiefkühlschrank,ein Hauswasserwerk und ein Radio betreiben.Wieviele Leitungen bzw Sicherungen müßten da erstellt werden?ich gehe davon aus das die Heizanlage in selbigem Raum mit den vorhandenen Steckdosen an einer Sicherung hängt,somit könnte ja bestimmt das Radio und das Hauswasserwerk mit dort angesteckt werden.?Oder?
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hauswasserwerk und Radio sollten keine Probleme machen, zumindest so lange die Fördermenge des Hauswasserwerks (und somit die el. Leistungsaufnahme) im üblichen Rahmen bleibt.
    Bei Trockner und Waschmaschine und dann auch noch Tiefkühlschrank an einer gemeinsamen Leitung, sehe ich rot.

    Das alles zusammen an eine Leitung wird nicht funktionieren.

    Ich würde zu 3 bzw. 4 getrennten Kreisen tendieren. Einmal Heizung, dann Hauswasserwerk und Radio, einmal für den Trockner, und einmal für Waschmaschine und den Tiefkühlschrank,

    Was, wo, wie machbar ist, müsste man anhand der vorhandenen Installation klären.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 Holznagel, 13.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    Danke!
     
  4. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Bei Trockner und Waschmaschine auf alle Fälle mit 2,5mm² arbeiten, beim rest ist es längenabhängig. Aber das weiss dein Elektriker.

    Grüsse
    Jonny
     
  5. #5 Holznagel, 13.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    getrennte Absicherung pro Gerät und trotzdem 2,5mm²?
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wie lang soll die Leitung werden?
    2,5er ist hier sinnvoll.

    Gruß
    Ralf
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Jau.
    Und zwingend alles über 30mA-FI!
     
  8. #8 Holznagel, 14.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    ca 10m
     
  9. #9 Holznagel, 15.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    Wenn ich über die 10m ein 10mm² Kabel als Zuleitung ziehe und dann dort einen seperaten kleinen sicherungskasten anschließen lasse,würde ich da besser fahren,und reichen da 10mm²?
     
  10. #10 shneapfla, 15.12.2008
    shneapfla

    shneapfla

    Dabei seit:
    24.04.2008
    Beiträge:
    329
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Im schönen Bayern
    :wow:wow

    10mm²? Meine 32A-Steckdose wird mit einer 6mm²-Leitung versorgt und da kann man ganz andere Sachen als Trockner, Kühltruhe und Waschmaschine dran hängen...
     
  11. #11 Holznagel, 16.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    also komm ich dort mit 6mm² aus?(Lichtstrom)
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wozu eine neue Unterverteilung?

    An eine 10mm² Leitung kannst Du einen kompletten Etagenverteiler hängen.
    In Deinem Fall würde ich einfach 3 bzw.4 Leitungen 2,5mm² verlegen lassen. Ist einfacher und unter´m Strich wohl günstiger.

    Hier über eine 6mm² oder gar 10mm² nachzudenken ist nicht nötig. Oder sollen vielleicht doch noch weitere Kreise eingeplant werden von denen wir nichts wissen?

    Gruß
    Ralf
     
  13. #13 Holznagel, 16.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    ja es ist richtig über diesen kanal führen noch ein Licht und ein Steckdosenkreis zum Schuppen bzw sollen,also werden es ca 9Leitungen und da ist es mit dem Platz und der Wegstrecke mist ist, so das eine einzelne Leitung mit kleinem Unterverteiler im Heizungs bzw Wirtschaftsraum recht gescheit klingt.Habe mitlerweile mit meinem Anschließenden Eli gesprochen der meint 6mm² wollte mir bloß nochmal zweite Meinung einholen
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn das eine richtige Unterverteilung werden soll, dann müsste man nachschauen was der Versorger dazu sagt und ob der für diesen Zweck nicht eine 5x10mm² fordert.
    Oder man muß entsprechend vorsichern....aber das weiß Dein Eli sicherlich.

    Gruß
    Ralf
     
  15. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Solange jene UV keine (potentiell) eigenständige Wohneinheit versorgt (was hier ja wohl nicht gegeben ist), hält sich der VNB da raus.
    Daher sollten 5x6mm² locker reichen (5-adrig ist sehr wichtig!!!).
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hast Recht. Den Schuppen würde ich nicht unbedingt als eigenständige Wohneinheit bezeichnen. Ich war mir nicht sicher, weil es sich ja um ein eigenes "Gebäude" handelt.

    Gruß
    Ralf
     
  17. #17 Holznagel, 16.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    Ich werde jetzt auf empfehlung drehstrom beantragen und dann müßte ja ne 5 2,5mm² reichen;
     
  18. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Vorsicht:
    Wenn Du nicht schon nen neuen Zählerschrank hast, dann wird der bei dieser Gelegenheit üblicherweise fällig!
    Das kann schonmal gut vierstellig kosten.

    Dagegen sind 30m 3x2,5er NYM/NYY direkt ein Schnäppchen...
     
  19. #19 Holznagel, 16.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    haste recht shit
     
  20. #20 Holznagel, 18.12.2008
    Holznagel

    Holznagel

    Dabei seit:
    03.12.2008
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IM/P
    Ort:
    sachsen
    Wie sind denn die Abmaße eines Schaltschranks nach vde
     
Thema:

Absicherung

Die Seite wird geladen...

Absicherung - Ähnliche Themen

  1. Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz

    Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz: Hallo Forengemeinde, wir sind kurz davor ein Haus über einen Bauträger zu kaufen. Das Haus ist bereits fertig gestellt, jedoch fehlt noch der...
  2. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung

    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  3. Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss

    Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss: Meine Freundin möchte sich einen speziellen Herd und eine große Induktionskochfeld zulegen Herd Manz Kombi 2-1E Anschlusswert 4,3kW Spannung 400V...