Blubbernde Heizung

Diskutiere Blubbernde Heizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend folgendes problem: in meinem Haus blubbert nur die Heizung im Dachgeschoss. Die restlichen Heizungen geben keinerlei sonderliche...

  1. Maf1et

    Maf1et

    Dabei seit:
    30.10.2007
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Azubi
    Ort:
    Frankfurt
    Guten Abend
    folgendes problem:
    in meinem Haus blubbert nur die Heizung im Dachgeschoss. Die restlichen Heizungen geben keinerlei sonderliche Geräusche von sich
    entlüften bringt nur für kurze Zeit etwas!
    nach ca. 1-2 tagen fängt die Heizung wieder an zu Blubbern

    woran könnte dies liegen?
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Kommt denn jeweils wieder Luft?

    Welcher Druck besteht im System?
    Wie hoch ist die Anlage (Zahl der Etagen)?

    Bist Du Eigentümer oder Mieter?
     
  3. Maf1et

    Maf1et

    Dabei seit:
    30.10.2007
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Azubi
    Ort:
    Frankfurt
    ja kommt immer wieder luft heraus
    ca. 4-5 sekunden luft und dann wasser
    druck ist laut der anzeige i.o. (liegt innhalb der markierungen)
    insgesamt 4 etagen
    Bin eigentümer
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Kann man "i.O. auch in physikalischen Einheiten (z.B. bar) angeben?
     
  5. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  6. #6 Stromfresser, 20.12.2008
    Stromfresser

    Stromfresser

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Erfurt
    Hast Du die Chance, einen Strang noch etwas höher zu ziehen und dort einen Entlüfter drauf zu setzen?
     
  7. #7 Achim Kaiser, 20.12.2008
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Erstaunlich mit was sich heutzutage die Auzubis schon alles rumplagen müssen :).

    Die Druckhaltung der Anlage sollte überprüft werden.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  8. Maf1et

    Maf1et

    Dabei seit:
    30.10.2007
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Azubi
    Ort:
    Frankfurt
    jetzt bin ich aber baff!
    Nun zeigt er zuwenig druck an.
    Soll:1,8-2,3 bar
    Ist:ca. 1,6 bar
    woran könnte der druckverlust liegen?
    in welchen zeitlichen abständen sollte die heizung gewartet werden?
    haus ist bj. 2001
    @stromfresser: du meinst die leitungen der heizung höher ziehen? hast du da eine anleitung parat?
    @Hr. Kaiser: ich MUSS mich damit nicht beschäftigen, sonder tue es weil es mich interessiert ;)
    Druckhalteprüfung wäre wohl die beste möglichkeit.
    werde wohl mal eine fachfirma damit beauftragen
     
  9. #9 Stromfresser, 21.12.2008
    Stromfresser

    Stromfresser

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Erfurt
    Naja, wenn Du entlüftest, muss ja der Druck fallen.

    Erstmal halblang: Wenn Du die Heizung neu befüllt hast, muss erstmal die Luft aus dem Wasser raus. Das passiert vorzugsweise an den höchsten Stellen, weil da der Druck am geringsten. Wenn Du also eine noch höhere Stelle schaffst und dort eine Möglichkeit zu Entlüftung vorsiehst, sammelt sich die Luft erstmal dort und stört nicht.
     
  10. #10 Hendrik42, 21.12.2008
    Hendrik42

    Hendrik42

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    730
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hobby
    Ort:
    Norddeutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Wärmepumpenbetreiber
    Hast Du denn die Heizung gerade neu befüllt? Wenn ja, dann muss erstmal Luft ausgasen und das ist normal.

    Wenn Du die Heizung NICHT gerade neu befüllst hast, dann ist das sehr schlecht, dann läuft irgendwo das Wasser raus. Wenn Du Pech hast, gibts gerade irgendwo eine Pfütze. Dann eher ganz schnell Wasser ablassen und von einem Fachunternehmen das ganze "aufpumpen" lassen. Dann kann man nach Zischgeräuschen suchen und u.U. das Leck finden.

    Für die kurzfristige Reparatur gibt es Mittelchen, die man in den Heizkreis kippen kann und die dann Leckagen selbstständig abdichten. Das ist aber nicht unbedingt das Beste für die Heizkörper und Heizung. Auf der anderen Seite will man ja bei diesen Temperaturen ja nicht Tagelang Rohre tauschen...

    Gruß, Hendrik
     
  11. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Solche Ratschläge gehören hier nicht rein, denn damit ist die gesamte Anlage evtl. auf Dauer versaut. Denn wer spült und reinigt danach schon die Anlage? Abgesehen davon, einen HB zu finden, der das überhaupt richtig kann :irre

    Gruß

    Bruno
     
  12. Maf1et

    Maf1et

    Dabei seit:
    30.10.2007
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Azubi
    Ort:
    Frankfurt
    Anlage habe ich nicht neu befüllt!
    blubber geräusche derzeit nicht vorhanden
     
Thema: Blubbernde Heizung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. blubbernde heizung stört im schlaf

Die Seite wird geladen...

Blubbernde Heizung - Ähnliche Themen

  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung

    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?

    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  3. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?

    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  4. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)

    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
  5. Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.

    Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.: Hallo liebe Leute, wir haben ein freistehendes EFH gekauft aus Ende 50er Jahre, Anbau Ende 60er. Momentan ist eine Ölheizung aus 1991 verbaut....