    Ölheizung - Druck und Wasser

    Hallo zusammen,

    habe mal eine kurze Frage: Wir haben in einem 8-Familienhaus, in das wir bald einziehen, eine Öl-Zentralheizung (Details habe ich leider keine). Aufgrund von Stukkateurarbeiten haben wir alle Heizkörper entfernt und danach wieder angebracht, ohne sie mit Wasser zu füllen. Das fehlende Wasser (kaum Nachfüllbedarf) wurde vom Verwalter gleich danach wieder nachgefüllt. Da es in der Zwischenzeit ja merklich kühler wurde, haben wir vor 2 Tagen einen kleinen Heizkörper (40x60cm) entlüftet und aufgedreht, da wir wegen weiteren Arbeiten in der Wohnung (im 2.OG) waren. Heute hat uns unsere Nachbarin angesprochen, dass ihre Heizung (ebenfalls 2. OG) nicht mehr getan hat. Der Heizungsinstallateur war dann vor Ort und hat festgestellt, dass Wasser gefehlt hat und der Druck, der normal bei 1,8 - 2,0 liegen sollte, bei 0,9 bar lag.

    Kann das sein, dass wegen dem kleinen Heizkörper, den wir aufgedreht haben, so ein Druckverlust zustande kommt? Oder muss davor schon etwas nicht gestimmt haben?

    Danke im Voraus für zahlreiche Antworten.

    Gruß
    Crazy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Ölheizung - Druck und Wasser

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Möglich ist alles. Ein paar mehr Angaben wären sinnvoll. Aber nun ist erst einmal Feierabend

    gute N8

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Seid Ihr die oberste Etage?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von crazycube81 Beitrag anzeigen
    .....Das fehlende Wasser (kaum Nachfüllbedarf) wurde vom Verwalter gleich danach wieder nachgefüllt. .....
    Waren dabei Eure Heizkörperventile immer noch geschlossen?

    Dann würde es mich nicht wundern....

    Also, alle Heizkörperventile (und RL Verschraubung) auf, entlüften, und dann die Anlage nachfüllen.

    Ein Druckverlust von 1,9 auf 0,9bar, nur weil EIN kleiner Heizkörper entlüftet wurde, ist eher unwahrscheinlich, zumal wenn wir hier von einem 8 Familienhaus reden.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    ...außer, wenn das Ausdehnungsgefäß (MAG) defekt ist.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    ...außer, wenn das Ausdehnungsgefäß (MAG) defekt ist.
    MAG hatte ich auch zuerst gedacht, aber EIN defektes MAG reicht hier wohl nicht. Bei einem 8-Familienhaus schätze ich mal einen Wasserinhalt im Heizungssystem von 300 Litern und mehr, da dürfte so ein kleiner HK mit vielleicht 2-5 Litern Inhalt den Druck nicht so weit sinken lassen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Wenn es aber nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht wird, dann kann schon Luft eingezogen werden und dann gibt es eine Entlüftungsorgie

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Reutlingen
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    21
    Hi zusammen,

    erstmal danke für Eure Antworten. Wir sind im obersten Stockwerk wie auch unsere Nachbarin, der die Heizung ausfiel. Bisher haben wir die Heizkörperventile nicht wieder aufgedreht, eben weil wir das Wasser dabei nachfüllen wollten. Wir wissen aber auch nicht, ob in 2 anderen Wohnungen im Haus, in denen ebenfalls gearbeitet wird, dort evtl. die Heizungen aufgedreht wurden (wurden auch erst gekauft). Das wollte unsere Nachbarin noch fragen. Zudem meinte sie, dass die Fußbodenheizung nicht mehr tat, weil die Wärmepumpe kein Wasser mehr hatte...ist das denn ein Kreislauf? Oder ein separater, weil wir zb. keine Fußbodenheizung haben...

    Danke & Gruß,
    Crazy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521

    Blinzeln

    Moin Crazy,

    woher sollen wir das denn wissen? Vielleicht verschaffst Du Dir erst einmal einen Überblick über die Anlage, was man eigentlich vor den Basteleien hätte machen sollen

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Reutlingen
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    21
    Hi,

    wir haben natürlich vorher geschaut, nur war ich da nicht dabei, deshalb kann ich die Anlage nicht beschreiben. Das Problem ist, dass der "Heizungsverantwortliche" der WEG im Urlaub ist und sonst keiner nen Schlüssel dafür hat. Sonst hätten wir das Aufmachen/Entlüften bzw. Nachfüllen der Anlage schon gemacht (die fachkundlichen Leute dafür haben wir dafür). Die Frage wegen der FBH habe ich deshalb gestellt, da ich mich frage, ob diese Wärmepumpe für die FBH an der "normalen" Heizung hängt - also rein allgemein, ob es da verschiedene Systeme gibt. Sorry falls das falsch rüber kam.

    Danke & Gruß,
    Crazy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von crazycube81 Beitrag anzeigen
    .....Die Frage wegen der FBH habe ich deshalb gestellt, da ich mich frage, ob diese Wärmepumpe für die FBH an der "normalen" Heizung hängt - also rein allgemein, ob es da verschiedene Systeme gibt. Sorry falls das falsch rüber kam.
    ....
    Es gibt mehrere Möglichkeiten wie diese "FBH", sofern es überhaupt eine FBH ist, an den vorhandenen Wärmeerzeuger angeschlossen sein könnte. Deswegen kann man aus der Ferne nur Vermutungen anstellen.
    Optimal wären 2 Heizkreise, einmal für die Radiatoren, einmal für die FBH. Denkbar wären aber auch andere Lösungen mit RLT oder einem Regelsatz oder oder oder.....

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Reutlingen
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    21
    Hi,

    ok, ich sehe es gibt da mehrere Möglichkeiten, die Frage hat sich also vorerst erledigt :-)

    Gruß
    Crazy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Aber wie kommst Du in dem Zusammenhang auf Wärmepumpe?r
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Aber wie kommst Du in dem Zusammenhang auf Wärmepumpe?r
    Pingelig...er meinte wohl die UWP.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Reutlingen
    Beruf
    Angestellter
    Beiträge
    21
    Ich komme da drauf, da wohl bei der Nachbarin neben der "normalen" Heizung auch die Fußbodenheizung ausfiel. Sie hat gemeint, aufgrund Wassermangel bzw. fehlendem Druck der Heizungsanlage habe die Wärmepumpe auch nicht mehr richtig gearbeitet. Deswegen auch die vorherige Frage, ob das zusammenhängt.