Vereisung bei EWT

Diskutiere Vereisung bei EWT im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe hier einen EWT mit Tiefensonde und einer Tecalor TTF 13,6. Berechnung, Auslegung der gesamten Anlage vom Fachbetrieb. Die...

  1. #1 Bughandle, 06.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    Ich habe hier einen EWT mit Tiefensonde und einer Tecalor TTF 13,6.
    Berechnung, Auslegung der gesamten Anlage vom Fachbetrieb. Die Tiefenbohrungen sind 2 x 99 Meter und wurden von GEOWELL durchgeführt. Erforderlicher Primärenergiebedarf des Gebäudes ca. 13 KW. Es gibt zus. eine noch nicht in Betrieb genommene KWL mit Wärmerückgewinnung. In der Tiefe haben wir laut Bohrunternehmen sehr stark wasserführendes Gestein und man erklärte mir, dass ich mit sehr großen Wärmeentzugsmengen rechnen könnte (ca. 80-90 W pro Meter).

    Seit einigen Tagen habe ich nun folgendes Problem:
    Um den Bau nach Einbringung des Innenputzes schnell zu trocknen wurden vier große Kondensations-Bautrockner aufgestellt und vom Sanitärunternehmen Abwasserseitig angeschlossen.
    Vermutlich, und hier beginnt bereits die Spekulation, wurde an der Wärmepumpe ein sehr hoher Wärmeentzug generiert. Tatsache ist, dass einen Tag nach der Inbetriebnahme der Trockner eine Innentemperatur von 30 Grad erzeugt war.
    Am Folgetag war diese bereits auf 29 Grad gesunken, ab dem 3. Tag waren es dann so ca. 27 Grad und ich begann mit dem Ablesen von VL und RL-Temperaturen, diese liegen nach ca. 3 Wochen nun bei wenig über 22 Grad bzw. 20 Grad. Die Innentemperatur hat sich bei 20 Grad eingependelt - sie sollte aber nach Aussage des Sani aber von Anfang an bei 24 Grad (fix) an der Tecalor eingestellt worden sein. Ich habe die fehlende Heizleistung reklamiert, da die gesamte Anlage noch nicht abgenommen ist. Das Sanitärunternehmen hat kontrolliert und erklärt, dass die Wärmepumpe scheinbar überlastet wurde und sich nun Vereisung eingestellt hat, er hat die Heizleistung für die nächste Zeit drastisch reduziert, was natürlich die Effzienz der Bautrockner ebenso heftig reduziert.

    Meine Frage, ist das Problem in jedem Fall eine Vereisung?
    Und wenn ja ist mit einem dauerhaften Schaden zu rechen?
    Abnahme verweigern?

    Vielen dank im voraus
     
  2. #2 planfix, 07.01.2009
    planfix

    planfix Gast

    Welche Temperatur hat die Sonde?
    Vielleicht ist die Entzugsleistung auch nicht 80-90 Watt?
    Für wieviel qm wurde die Leistung ermittelt?
    Was steht im EnEV Nachweis, sprich wie gut wurde gedämmt?
    Das kommt auf die Randbedingung der Bohrung an, normalerweise dürfte das nicht das Problem sein.
    Ja, wenn die Heizleistung nicht passt, entspricht die Anlage nicht dem Vertag.
     
  3. #3 Achim Kaiser, 07.01.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    *Kopfschüttel*

    Was willste eigentlich mit der Harakiri-Trockneraktion bewirken ?

    Worüber machste dir wirklich Flecken ins Hemd ? Darüber das die Bude trocken wird oder darüber das die WP Anlage angeblich gegen die Wand gefahren wurde ?

    Fakt ist ... mit der Heizleistung - sofern diese korrekt berechnet und auch die KWL berücksichtigt wurde - der Wärmepumpe ist es absolut unmöglich einen Bau innert eines Tages auf 30 Grad Raumtemperatur zu bringen.

    Wie wurde denn die angebliche Vereisung festgestellt ?
    Welche Temperaturen werden den auf der Soleseite gefahren ?
    Auf der Baustelle Thermometer ablesen und/oder über die Regelung der Wärmepumpe abfragen. Dann sehen wir mal weiter.

    Den Stromverbrauch der 4 Trockner will ich auch gar nicht wissen, denn vermutlich klappt einem da dann die Kinnlade runter ...

    Wenn die Bude *klatschnass* war und Feuchtigkeit über Kondensation entzogen wird entsteht ne Menge Abwärme ... ich halte es für viel eher wahrscheinlich, dass der Temperaturhub von den Trocknern verursacht wurde.

    Den Rest halte ich bis weitere Fakten vorliegen noch für ziemlich unwahrscheinlich ....

    Wenn das Gestein stark wasserführend ist, dann ist es nahezu unmöglich dass die Sonde vereist. Bei *fliesendem* Wasser um die Sonde halte ich diese Aussage ganz einfach für ein Gerücht. Irgendwer quatscht da ziemlichen Mist ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. #4 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    Die Dimensionierung der gesamten Anlage passt, wurde von Anlagenberater gemacht, die Anlage hatte auch schon mal im Estrichprogramm höhere Leistung gefahren ohne Problme.
    Ich war bei der Tiefenbohrung dabei, zumindest war dort in der Tiefe wirklich viel Wasser, ich denke schon, dass die Entzugsleistung sehr hoch ist.
    Es wurden insgesamt fast 5 Tonnen Zement zum Verdichten der Bohrlöcher eingebracht .

    Folgende Infos kann ich noch nachreichen:
    - Elektriker soll die Temperaturfühler noch nicht angeschlossen haben
    - VL-Temp SOLL: war auf 57 Grad eingestellt, wurde vom Sani nun auf 37 Grad runtergeregelt
    - VL-Temp IST: mom. bei 22 Grad
    - RL-Temp IST: 20,8 Grad

    Die WP bringt einfach nicht mehr die VL-Temp.

    Der Sani meint halt, dass mit dem Abtauen der Sonden wieder alles im grünen Bereich ist.
    Stimmt das?
     
  5. ilis

    ilis

    Dabei seit:
    12.02.2007
    Beiträge:
    718
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    Friesland
    Laienhafte Meinung:
    "Primärenergie" ist eh erstmal uninteressant.
    Beim "trockenheizen" allerdings bedenken, dass natürlich zusätzlich Energie für das Verdampfen des Wassers benötigt wird (Verdampfungswärme). Bei 4 Bautrocknern dürften da einige Liter anfallen, die die benötigte Energie vermutlich deutlich erhöhen. Für solche "Höchstleistungen" dürfte die WP vermutlich nicht konzpiert worden sein. Die "schweren" Bauteile des Hauses müssen außerdem ja auch noch zusätzlich auf Temperatur gebracht werden. Dürfte aber vermutlich auch keinen "Mangel" darstellen, da die Anlage ansonsten für die nächsten 30 Jahre total überdimensioniert wäre.

    Vermutung (!): E-Heizer reinstellen, Stromkosten schlucken und gut is'.
     
  6. #6 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    @achimkaiser
    Das Kopfschüttel hättste sparen können...aber egal
    - Trockneraktion ist mit einem Bauphysiker abgesprochen.
    - Es sind 4 Gebäudeebenen, die alle getrocknet werden.
    - Beginn der Trocknung ca. 6 Wochen nach Innenputz. Estrich zum Zeitpunkt belegreif für Parkett, geringe Restfeuchte hier.
    - der BAu hatte vor Aufstellung der Trockner ca. 23 Grad

    JA, der Wärmeschub kann sehr gut von den Trocknern kommen, mich interessiert die WP.
     
  7. ilis

    ilis

    Dabei seit:
    12.02.2007
    Beiträge:
    718
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Programmierer
    Ort:
    Friesland
    Schande: Die Bautrockner kondensieren natürlich und die KWL ist ja noch nicht an, also nivelliert sich das dann wieder raus.
     
  8. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    erklär mal: die bautrockner hängen doch nicht an der sonde?
    was heisst "abwasserseitig angeschlossen"? das kondensat wird planmässig abgeleitet?
    ebenfalls kein bezug zur wärmepumpe ..
    was leistet die wp jetzt wirklich?
     
  9. #9 Achim Kaiser, 07.01.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Ebent ... wenn der Wärmeschub von den Trockner käme, was soll dann die WP überlastet haben ?

    Temperaturwerte der Soleseite ... ist das einzige was da *im Moment* ne Aussage trifft.
    Wo liegen die ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  10. #10 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    Sol.Temp: ca. 22 Grad
     
  11. #11 Achim Kaiser, 07.01.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wie soll die Sonder dann einfrieren ?
    Kann nich sein ...

    Falschen Wert abgelesen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  12. #12 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    @mls
    - Bautrockner sind abwasserseitig angeschlossen, weil man bei den Wassermengen mit Wannen nicht mehr hinkommt.
    - Bautrockner: hier nur der Hintergrund des Energieeintrags
    - wie kann ich die eigentliche Leistung der Anlage ablesen?

    Ich kann nur feststellen, dass die VL-Ist nicht über 22 Grad kommt, auch jetzt wo die Trockner weg sind.
     
  13. #13 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    Die Aussage "Vereisung als Grund der fehlenden Leistung" kommt vom Sani.
    Also ist die falsch, richtig?
    Anlagendefekt?
     
  14. #14 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    Ich bin nachher an der Baustelle und lese alle Werte ab und melde mich nochmal, erstmal danke an ALLE.
     
  15. #15 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    So hier die abgelesenen Temp.Werte:

    Soledruck MIN: 18,6
    Temp aussen: -7,0
    WARMWASSER IST: 20,9
    WARMWASSER SOLL: 10,0
    RÜCKLAUF IST: 18,6
    RÜCKLAUF SOLL 37,7
    FESTWERT SOLL: AUS
    PUFFER SOLL: 37,7
    VORLAUF IST: 19,4
    VORLAUF SOLLHZG: 57,0
    QUELLEN IST: 11,4
    QUELLEN SOLL: -5,0
    BIVALENZ HZG: -20,0
    BIVALENZ WW: -20,0
    GRENZE HZG: AUS
    GRENZE WW: AUS
    Anlagenfrost: 4,0
    HEISSGAS IST: 18,1
    HP-SENSOR BAR: 12,0

    Heizkurve 23 34 42 (0,60 Steilheit)

    Die Trockner sind erst seit gestern abend abgestellt, ich hatte nun vor morgen abend nochmal abzulesen.
    An der Anlage ist ein Dauertagesbetrieb eingestellt. Es gibt keine Fehleranzeigen.

    Wassn da los?
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn ich lese "Quelle 11,4", dann klingt das für mich nicht nach Vereisung. :D

    Der hohe Wert lässt eher darauf schließen, daß die Bohrung garnicht belastet wurde bzw. belastet wird.

    Funktioniert die Pumpe für die Sonde?

    Gruß
    Ralf
     
  17. #17 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    danke R.B.
    da muss ich mich mal die Ohren spitzen, hoffentlich finde ich die...
     
  18. #18 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    was bedeutet "Bohrung wird evt. gar nicht belastet"?
     
  19. #19 Achim Kaiser, 07.01.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Es findet so gut wie kein Wärmeentzug statt.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  20. #20 Bughandle, 07.01.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    also werde ich morgen mal nach der Pumpe schauen.
    Noch eine Idee?
     
Thema: Vereisung bei EWT
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bautrockner vereist

    ,
  2. wärmepumpe Tiefenbohrung vereist

Die Seite wird geladen...

Vereisung bei EWT - Ähnliche Themen

  1. Vereisung der Ausseneinheit wegen fehlendem Umschaltventil?

    Vereisung der Ausseneinheit wegen fehlendem Umschaltventil?: Seit 2013 heizt eine Viessmann-LWP VT200 mit 2 übereinander angeordneten Verdampfern (Ausseneinheiten) mein Haus aus den 70ern. Bei...
  2. LWP - Vereisung Wärmetauscher

    LWP - Vereisung Wärmetauscher: Hallo zusammen, ich hätte mal ne Frage. Bei welchen Temperaturen vereist der Wärmetauscher am meisten? Aktuell haben wir draussen -3,5 Grad und...
  3. Kondenswasser bzw Vereisung auf dem Dachboden

    Kondenswasser bzw Vereisung auf dem Dachboden: Hallo Leute bin neu hier im Forum und brauche eure Hilfe! Also wir haben uns letztes Jahr ein schlüssselfertiges Bungalow bauen lassen....
  4. Vereisen von Vorbaurollläden

    Vereisen von Vorbaurollläden: Hallo zusammen, wir sind derzeit in der Planung unseres zukünftigen Hauses. In Folge dessen müssen wir uns auch mit dem Thema Rollläden...
  5. Haftung beim Vereisen der Erdsonde

    Haftung beim Vereisen der Erdsonde: Hallo zusammen, wir sind gerade im Begriff unseren Neubau mit einer Erdwärmepumpe auszustatten. Zum Einsatz kommt eine Vaillant VWS 82/2 (8 kW...