100 KG-Rohr als Leerrohr

Diskutiere 100 KG-Rohr als Leerrohr im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Folgendes Problem: wir erneuern zurzeit die Wege um unser Haus. Nun würde ich gern ein Leerrohr vorsehen in das bei der Renovierung des...

  1. mibr85

    mibr85

    Dabei seit:
    14.01.2009
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dresden
    Hi
    Folgendes Problem: wir erneuern zurzeit die Wege um unser Haus. Nun würde ich gern ein Leerrohr vorsehen in das bei der Renovierung des Hauses die Elektro-, Telefon- und TürsprechanlagenZULEITUNGEN eingezogen werden können.
    Das Leerrohr ist insgesamt ca. 50m lang.
    Meine Frage: ist es erlaubt bzw. möglich die Elektrozuleitung direkt neben die Telefonzuleitung und das Kabel für die Sprechanlage zu legen (störung und der gleichen?
    Danke für eure Antworten
    Gruß Micha
     
  2. #2 pauline10, 14.01.2009
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Die (Elektro-)Energieleitung hat beim Telefon nichts verloren.

    Sie wird im Boden auch 20 cm unter der Telefonleitung verlegt.

    pauline
     
  3. mibr85

    mibr85

    Dabei seit:
    14.01.2009
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dresden
    das heisste ich muss also 2 Leerrohre legen richtig
    bei mir im grundstück steht aber mein elektromast und an diesem werden beide Freileitungen(Telefon und Energie) in den boden geführt neben einander.?!?
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Mag sein. Ganze Länder arbeiten so...
    Bestand ist aber kein Maßstab für Neuanlage!
    Und was hilft Dir ein schönes Rohr, wenn die Netzbetreiber sich dann weigern, es zu nutzen?
    Nimm also besser 2: 1x für Energie und 1x für Kommunikation

    Brauchen aber dann nicht unbedingt so dick zu sein.
    Gut und günstig ist z.B. dickwandiges schwarzes PE-Wasserleitungsrohr!
     
  5. mibr85

    mibr85

    Dabei seit:
    14.01.2009
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dresden
    Danke für die schnellen antworten
    Welchen abstand sollten die beiden rohre haben und wie tief sollten sie liegen?
    Es geht 2x um die ecke. geht ja gut zu machen mit kg-rohr z.B. nur 15°bögen verwenden. was sollte ich als Fädelnhilfe gleich ins rohr ziehen? Normalen Seil wie gesagt es sind 50m?
     
  6. #6 Stromfresser, 14.01.2009
    Stromfresser

    Stromfresser

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Erfurt
    Nee! Warum kein Kabelschutzrohr? Kannst Du schöne Bögen legen, keine Absätze und es ist deutlich günstiger als KG-Rohr. Und es ist genau dafür gemacht...

    Und eine Fädelhilfe ist (meistens) schon drin.
     
  7. #7 Bauwahn, 14.01.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Früher hat man dafür Frettchen genommen...

    2 getrennte Rohre sind ein Muss, z.B. Kabuflex, KG geht i.d.Regel auch, aber in jedem Fall vorher mit dem VNB besprechen, weil wenn der sich später weigert, da ein Kabel einzuziehen, hast Du ein Problem.
     
  8. #8 Mecklenburger, 23.01.2013
    Mecklenburger

    Mecklenburger

    Dabei seit:
    29.07.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Mecklenburg
    Ich belebe den Thread mal wieder. Stehe vor einem ähnlichen Problem.

    Will die Zuleitung zu meinem Nebengebäude (Schuppen, Werkstatt) erneuern (Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm²).
    Gleichzeitig wollte ich in des Leerrohr (100er KG) auch ein Kabel für die Klingel/Gegensprechanlage ( J-Y(ST)Y 2x2x0,8 Fernmeldekabel) und 4mal Koaxialkabel zur Sat-Schüssel sowie 1x Cat7 ziehen.

    Auch wenn es unüblich ist, würden sich diese Kabel gegenseitig stören ?

    Danke für die Antworten.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Sie können sich gegenseitig stören. Kommt auch darauf an, was an die Leitungen angeschlossen wird.

    Entfernung und Leitungsquerschnitte beachten.

    Gruß
    Ralf
     
  10. Atomar

    Atomar

    Dabei seit:
    21.01.2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Karlsruhe
    Man sollte immer Daten,Kommunikation Leitung von Energieleitung getrennt führen da es durch das Magnetische Feld der Energieleitung evtl zu Störungen auf den Daten Leitung kommen kann.
    Wenn das Leerrohr schon liegt und du deinen Hof nicht umgraben willst besteht die Möglichkeit Einfach ein Zweites Leerrohr ein zuziehen z.b. ein M25 für deine 5x2,5mm² Somit hättest du Energie Leitung und Daten Leitung getrennt geführt.
    Weil nichts anderes ist das z.b in den Kanalkanälen da ist ach nur zwischen Daten und Energieleitung eine Kleine PlastikTrennwand und schon ist erlaubt
     
  11. #11 Mecklenburger, 24.01.2013
    Mecklenburger

    Mecklenburger

    Dabei seit:
    29.07.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Mecklenburg
    Danke für die Antworten.

    Mit den Kabellängen ist mir bewusst. Habe das alles auf dem Zettel.

    Noch liegt gar kein Leerrohr. Gut, mit dem zusätlichen Leerrohr im Leerrohr wäre ein möglichkeit.
    Schafft dieses Leerrohr dann auch tatsächlich eine Zusätzliche Schirmung des Stromkabels oder ist es dann nur VDE Konform ?
     
  12. #12 feelfree, 24.01.2013
    feelfree

    feelfree Gast

    Nein. Es sorgt höchstens für ein bisschen mehr Abstand. Ich würde es weglassen, wenn es meins wär. Oder bei einer Neuverlegung 2 getrennte Leerrohre nehmen. Die VDE hat nichts gegen die parallele Verlegung.
     
  13. Ludolf

    Ludolf

    Dabei seit:
    22.02.2010
    Beiträge:
    469
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    GER
    Wenn innerhalb eines Rohres, dann schon.
     
  14. Atomar

    Atomar

    Dabei seit:
    21.01.2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Karlsruhe
    Also Laut VDE 0100-444 6.1 muss mindestens ein Abstand zwischen Kommunikationsleitungen und Stromversorgungskabel von 200mm sein wenn Luft als Trennung dient

    Dann Spricht nichts gegen eine Parallele Verlegung

    Also wenn du eh Schon das eine Rohr legen willst Wäre auf jedenfalls besser zwei Rohre zu legen.

    Mein Vorschlag war eine Möglichkeit falls das Rohr schon vorhanden ist Wie gesagt Durch das zweite Rohr hättest du besseren Abstand halten können
     
  15. #15 feelfree, 25.01.2013
    feelfree

    feelfree Gast

    Wo gilt diese Norm, wo ist sie verbindlich?
     
  16. Atomar

    Atomar

    Dabei seit:
    21.01.2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Karlsruhe
    Also diese VDE Norm ist eine Empfehlung zum Ziel Elektromagnetischen Störungen zu verhindern und entspricht den EMV Richtlinen 2004/108/EC

    Zu dem Wird in der EN 50174-2 (VDE 0800-174-2)

    Diese EU Norm ist zur in gewerblichen Gebäuden und in Wohngebäuden anzuwenden
     
  17. #17 feelfree, 25.01.2013
    feelfree

    feelfree Gast

    Ok, eine Empfehlung, nichts Verbindliches. Ich wunderte mich schon, da ich schon etliche gewerbliche Bauten gesehen habe, bei denen Stromversorung und Netzwerkverkabelung in ein- und denselben Kabelkanal unter der Decke reingeschmissen wurden.
     
  18. Atomar

    Atomar

    Dabei seit:
    21.01.2013
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Karlsruhe
    Ich sag mal was man macht und was man darf sind zwei paar Schuhe.
    Wie gesagt durch das nebeneinander verlegen von Kommunikationsleitungen und Stromversorgungsleitungen keine Lebensgefährliche Situation entsteht. Gibt die VDE eine Empfehlung raus
    Eine Separate Verlegung ist immer der Gebündelt vorzuziehen. Wenn die Möglichkeit besteht. Wie weit es nun verboten und Untersagt ist müsste ich nun auch im VDE Ordner nachlesen. Aber es ist Wochenende :D

    um der VDE zu entsprechen muss man sie aber Gen trennt verlegen. Auch wenn es nur eine Empfehlung ist
     
  19. vokono

    vokono

    Dabei seit:
    30.08.2012
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektro-Techniker
    Ort:
    NR
    Eben Drum!
    Ich weiß gar nicht,wieviele hundert/tausend Kilometer NYY Leitungen und Fernmelde-/Cat-/Koax/Glasfaser-Leitungen ich schon in ein gemeinsames Leerrohr eingezogen habe.Ganz einfach,weil der Tiefbauer nur ein Leerohr verlegt hatte.Und oft genug auch noch eher knapp bemessen.Da wird es eng!
    Und auf keiner Baustelle trat im späteren Betrieb ein Problem auf .Auch wenn jetzt so manch einer wieder den Finger hebt!Und erst mal im Tabellenbuch/Formelsammlung/VDE nachschauen muss,eine sinnvolle Antwort geben zu können.
    MfG
     
  20. #20 the motz, 25.01.2013
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Wenn dieser einen Trennsteg hat, ist es mmn auch in Ordnung...
     
Thema: 100 KG-Rohr als Leerrohr
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kg rohr als leerrohr

    ,
  2. 100er leerrohr

    ,
  3. kg leerrohr

    ,
  4. ht rohr als kabelkanal,
  5. stromkabel in kg rohr verlegen,
  6. kg rohr als kabelkanal,
  7. stromkabel in KG Rohr,
  8. stromkabel kg rohr leerrohr,
  9. kg rohr leerrohr,
  10. kg lehrrore,
  11. erdkabel in kg Rohr,
  12. KG rohr als Kabelleerrohr,
  13. kg rohr elektro,
  14. ht rohr als leerrohr kabel dämmen,
  15. kg rohr für stromleitung,
  16. kg rohr für elektro,
  17. kg rohr statt leerrohr,
  18. Kabel leerrohr kg rohr,
  19. kg rohr stromkabel,
  20. kabel mit kg rohr verlegen,
  21. kg Rohr als kabel,
  22. kg rohr als leerrohr für kabel,
  23. kg rohr für erdkabel,
  24. stromkabel ht rohr,
  25. kg100 leerrohr
Die Seite wird geladen...

100 KG-Rohr als Leerrohr - Ähnliche Themen

  1. KG Rohre Druckdicht verkleben

    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
  2. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation

    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  3. KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten

    KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten: Hallo in die Runde, ich benötige einen Tipp :-) ich habe unter meiner Terrasse ein KG Rohr verlegt (2% Gefälle, DN110, Länge ca. 8m), in dieses...
  4. DN110 Rohr verbinden, Leerrohr

    DN110 Rohr verbinden, Leerrohr: Hallo, ich habe mir ein DN110 Rohr durch die Bodenplatte legen lassen für spätere Gartenkabel. Nur wie bekomme ich nun eine Rohrverlängerung...
  5. Zugdraht durch ein Leerrohr DN100 ziehen - geht nicht... :(

    Zugdraht durch ein Leerrohr DN100 ziehen - geht nicht... :(: Hallo, ich habe vom Haus zur Garage ein KG-Rohr DN100 (Länge ca. 15m, mit Bögen) vergraben, um meine Versorgungsleitungen (Strom/Wasser) für die...