Dach undicht?

Diskutiere Dach undicht? im Forum Dach auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Berngau
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    164

    Böse Dach undicht?

    Hai,

    seit gestern haben wir bei uns im Obergeschoss im Bad eine Ecke, wo die Decke (RiGips) sicht- und fühlbar feucht ist.

    Das Haus ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre alt.

    Das Dach ist ein relativ flaches Pultdach.

    Jemand eine Idee, wie man weiter vorgehen sollte, um die Ursache z finden?


    Natürlich wird immer gut gelüftet, und das Zimmer ist auch immer gut(!) geheizt!

    Seit gestern heizen wir noch etwas mehr, aber der Fleck wird nicht kleiner...

    Tschau
    Stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dach undicht?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Altheim
    Beruf
    Zimmerer
    Beiträge
    45
    Hallo Birdie

    Haste mal versuch von aussen, also vom Dach aus, zu öffnen und nachzusehen woran es liegen könnte?
    Vieleicht fehlende Dämmung, beschädigte Dampfbremse oder so?

    Wie ist dein Dachaufbau und Dachneigung?
    Gibt es fotos vom ausbau?
    Mfg BW
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Berngau
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    164
    Hai,

    soweit ich das noch im Kopf habe, sollte das Dach ne Neigung irgendwo um 22° haben.
    Von außen:

    • Ziegel
    • Bretter
    • irgend eine schwarze, dickere Folie/Schicht (keine Ahnung, was das ist)
    • Dämmung
    • Dampfsperre
    • Verlattung
    • RiGips (die grünen für Feuchträume)


    Fotos vom Aufbau haben wir, muss ich heute abend mal raus suchen.

    Dach aufmachen kann ich nicht selber, habe weder so eine lange Leiter, noch möchte ich auf dem eisigen Dach laufen, noch wüsste ich wie. Da würde ich eher mehr kaputt machen, als vielleicht jetzt schon ist.

    Heute NAchmittag kommt der Bauträger und sieht sich das an.
    Meine Frage ging mehr in die Richtung, dass wir wissen, was Sinn haben würde, wenn er es vorschlägt. (Davon ab, dass ich fast sicher annehme, wenn er mit dem alten Argument "Lüftung..." kommen wird... )

    Tschau
    Stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Berngau
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    164
    Hai nochmal,

    folgende Fotos habe ich von hier zufällig noch gehabt:

    Einmal das Dach des Bades im Rohbau, und einmal (ein anderes Zimmer im Obergeschoss) wie die Isolierung generell ausgeführt ist.
    So ein Foto haben wir auch noch vom Bad irgendwo.

    Tschau
    Stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    11.2004
    Ort
    Saarland
    Beruf
    architekt
    Beiträge
    4,217
    wenns an der ecke kniestock/trennwand liegt, kann das wasser überall herkommen.
    kann sein, daß es am first reinkommt, einen freien weg bis zum unteren anschluß kniestock / Dachhaut findet und dort nach unten auf die gk-decke tropft.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Berngau
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    164
    Zitat Zitat von sepp Beitrag anzeigen
    wenns an der ecke kniestock/trennwand liegt, kann das wasser überall herkommen.
    kann sein, daß es am first reinkommt, einen freien weg bis zum unteren anschluß kniestock / Dachhaut findet und dort nach unten auf die gk-decke tropft.
    Das ist meine Befürchtung... aber wie müsste man vorgehen, die undichte Stelle zu finden?

    Das ganze Dach abdecken und von oben gucken, oder anderherum, und von unten (also innen) aufreißen?

    Macht es Sinn das jetzt gleich zu machen, oder erst wenn es wieder wärmer wird?
    Ich würde eigentlich denken mögl. gleich, solange man es sieht und auch um Folgeschäden zumindest zu minimieren, oder?

    Kein Dachdecker wird begeistert sein, bei dem Wetter auf einem Dach zu werkeln...


    TSchau
    Stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Altheim
    Beruf
    Zimmerer
    Beiträge
    45
    Hallo Steffan

    Ich Persönlich würde es von Aussen machen wenn das Dach Schneefrei ist.

    Bei deinem wc ist doch bestimmt ein lüfterziegel angeschlossen und müsste demnach ja auch oberhalb von dieser ecke sein?

    Gruss BW
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Berngau
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    164
    Hai,

    der Lüfterauslass ist genau was wir vermuten/hoffen.

    Der ist irgendwo entlang dieser Wand jedenfalls.


    Tschau
    Stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Dachdeckermeister
    Beiträge
    13
    Ist bei euch momentan Schnee auf dem Dach?
    War vorher, totzt Regen, alles trocken?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    11.2004
    Ort
    Saarland
    Beruf
    architekt
    Beiträge
    4,217
    wo geht die entlüftung raus?
    ich sehe in der ecke keinen schacht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Gugsdu auf dem Rohbaubild oben. Da ist ne Nische gemauert. Das wird wohl ein Leitungsschacht sein.

    Ich würd dann aber eher auf schlechte Anbindung der DS an das Rohr tippen.

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2003
    Ort
    nicht mehr im forum
    Beruf
    dachdeckermeister
    Benutzertitelzusatz
    hab ich gelöscht
    Beiträge
    2,510

    nee, Ralf

    Moin,

    wenn Rohbaubild und fertiges Bild beide das Bad darstellen, dann ist Niesche = Fenster und im Boden ist keine Öffnung.

    Tippe zwar auch auf Dunstrohr, bei dem aber der Anschluss (Übergang Stutzen zum Rohr) falsch herum.
    Dann noch ein ungenügender Anschluss Rohr zur Unterdeckung.

    Alternativ könnte ich noch bieten: Raumweiser Anschluss der DS und aus "irgendeinem Grund" kommt aus dem - Rohrschacht - Feuchtigkeit durch das MW nach oben.

    Grüße

    stefan ibold
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Berngau
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    164
    Hai,

    also die Dampfsperre ist raumweise ausgeführt, soweit richtig.

    Die Entlüftung ist etwa da am Dach, wo auf dem Bild "15 tief" in rot auf die Wand gesprüht ist. Da ist jetzt das Waschbecken. Genau kann ich das nicht sagen.

    Bauträger war heute hier,
    wir gehen auf das Dach und gucken nach, sobald der Schnee runter ist.

    Tschau
    Stefan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    09.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    416

    Dach undicht?

    Um das ganze besser beurteilen zu können wären noch ein paar Infos interessant:

    - handelt es sich beim Dachaubau um eine Vollsparrendämmung?
    - oder ist zwischen Unterkante Dachschalung und Oberkante Dämmung noch hinterlüftet?
    - das Foto vor der Verkleidung im Bad ist u.U. ganz entscheidend!
    - in der abgebildeten Ecke liegt vermutlich die Abwasserleitung
    - wo ist die Abwasserleitung über Dach geführt?
    - entweder gleich im Kniestockbereich?
    - oder ist sie innerhalb der Dämmung weiter nach oben geführt?
    - lässt sich optisch von außen leicht feststellen, dort wo die Entlüftungsleitung über Dach geht
    - vermutlich kommen aus dem Steigschlitz auch noch die Versorgungsleitungen hoch?
    - wie wurde der Übergang von der Vormauerung zum Wandschlitz hin ausgeführt?
    - im Bereich des WC-Spülkastens könnte es evtl. ziehen, ist ganz leicht zu prüfen, Abdeckplatte runter

    Vermutliche Ursachen:
    - Abwasserleitung ist in der Dachschräge und innerhalb der Wärmedämmung
    weiter nach oben verzogen und dann erst über Dach geführt
    - Schwitzwasserbildung entlang dieser Leitung
    - Zugluft zwischen Vormauerung / Installationsschacht / Dämmebene
    - Erhöhter Feuchtigkeitseintrag innerhalb des Dämmaufbaus
    - Schwitzwasserbildung an der Unterseite der Dachschalung
    - inzwischen mehr oder weniger abgesoffenes Wärmedämmmaterial

    Es ist damit zu rechnen, dass das Dach nicht undicht ist – den Aufbau würde ich allenfalls zerstörungsfrei von außen einsehen, aber nicht alles aufreißen.

    Dabei ist auch die Schalungsbahn festzustellen, die normalerweise auf der Dachschalung liegt:
    irgend eine schwarze, dickere Folie/Schicht (keine Ahnung, was das ist)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Berngau
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    164
    Zitat Zitat von Wilhelm Wecker Beitrag anzeigen
    Um das ganze besser beurteilen zu können wären noch ein paar Infos interessant:

    - handelt es sich beim Dachaubau um eine Vollsparrendämmung?
    - oder ist zwischen Unterkante Dachschalung und Oberkante Dämmung noch hinterlüftet?
    - das Foto vor der Verkleidung im Bad ist u.U. ganz entscheidend!
    - in der abgebildeten Ecke liegt vermutlich die Abwasserleitung
    - wo ist die Abwasserleitung über Dach geführt?
    - entweder gleich im Kniestockbereich?
    - oder ist sie innerhalb der Dämmung weiter nach oben geführt?
    - lässt sich optisch von außen leicht feststellen, dort wo die Entlüftungsleitung über Dach geht
    - vermutlich kommen aus dem Steigschlitz auch noch die Versorgungsleitungen hoch?
    - wie wurde der Übergang von der Vormauerung zum Wandschlitz hin ausgeführt?
    - im Bereich des WC-Spülkastens könnte es evtl. ziehen, ist ganz leicht zu prüfen, Abdeckplatte runter

    Vermutliche Ursachen:
    - Abwasserleitung ist in der Dachschräge und innerhalb der Wärmedämmung
    weiter nach oben verzogen und dann erst über Dach geführt
    - Schwitzwasserbildung entlang dieser Leitung
    - Zugluft zwischen Vormauerung / Installationsschacht / Dämmebene
    - Erhöhter Feuchtigkeitseintrag innerhalb des Dämmaufbaus
    - Schwitzwasserbildung an der Unterseite der Dachschalung
    - inzwischen mehr oder weniger abgesoffenes Wärmedämmmaterial

    Es ist damit zu rechnen, dass das Dach nicht undicht ist – den Aufbau würde ich allenfalls zerstörungsfrei von außen einsehen, aber nicht alles aufreißen.

    Dabei ist auch die Schalungsbahn festzustellen, die normalerweise auf der Dachschalung liegt:
    Hai,

    scheint, als ob Du doch ein wenig ;-) mehr davon verstehst, als ich...

    So, wie ich das sehe, sollten in der bewussten Ecke dürften eigentlich nur die Abwasserrohre und Kaltwasser liegen.
    Warmwasser und Heizung gehen wo anders hoch. (warum auch immer das getrennt ist...)

    Ob zw. Dämmung und Dach noch Luft ist, weis ich nicht...

    Die Fotos, die wir vom Bad haben, zeigen auch nicht mehr...

    von der Lüftungsleitung im Dach habe ich kein Foto. ich habe mal einse vom Dach angehängt, der rote Kreis ist ungefär da, wo die Ecke, die feucht ist.

    Welche Variante diese Leitung zu führen wäre denn richtig? bzw. was bei welcher zu beachten?

    Leider haben wir auch keine Fotos davon, wie die Vormauerung in die Ecke übergeht.
    (Dachte immer wir haben schon zu viele Fotos gamcht... war wohl falsch )


    Wenn das Dach nun von oben nur "zerstörungsfrei" geöffnet wird, sieht man dann überhaupt das, worauf es ankommt?

    Wäre jetzt dieses Rohr innerhalb der Isolierung, wie würde man da vorgehen? Dach von innen öffnen? Müsste nach meinem Verständniss doch eigentlich mehr oder weniger egal sein, von welcher Seite man das angeht, oder?

    Ohne jedenfalls das Dach zu öffnen, wird man doch kaum sehen, wie dieses Rohr läuft.
    Wie sollte das denn "richtig" gemacht sein? (bitte ne Erklärung für Dummies :-) )

    TSchau
    Stefan