Heizung gibt sehr (zu) viel Wärme ab ?!

Diskutiere Heizung gibt sehr (zu) viel Wärme ab ?! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe eine Frage bezüglich meines Neubaus. Heizung ist auf dem Dachboden in einem extra gedämmten Raum. Typ: Buderus Logamax plus...

  1. jordy

    jordy

    Dabei seit:
    16.01.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Manager
    Ort:
    Rheine
    Hallo,

    ich habe eine Frage bezüglich meines Neubaus.

    Heizung ist auf dem Dachboden in einem extra gedämmten Raum.
    Typ: Buderus Logamax plus GB152-16/24/24k

    In dem Heizungsraum sind ständig mindestens 30 Grad, ich habe bereits einige Leitungen durch die heißes Wasser läuft gedämmt (Installateur vergessen?), danach war es etwas besser aber immer noch sehr warm.

    Mich verwundert diese Wärme, da meine Eltern eine neue Heizung haben, die kein bischen Hitze abgibt. In deren Heizungkeller ist es nun kühl.

    Habt Ihr eine Idee?
    Ist das normal?

    Danke !
     
  2. #2 Bauwahn, 16.01.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Nö, weder normal noch sinnvoll.
     
  3. #3 Bauwahn, 16.01.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Möglicherweise wurde die Kesseldämmung "vergessen"?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wie groß ist der gedämmte Raum in dem sich die GB befindet?

    Ansonsten hilft nur alles dämmen, denn die Wärme soll ja in´s Heizsystem und nicht in den Heizraum.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 aubauewill, 16.01.2009
    aubauewill

    aubauewill

    Dabei seit:
    01.02.2007
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Heilbronn
    Stell doch mal ein Bild rein, dann sehen die Experten möglicherweise gleich was ist.
    Bei uns war es anfangs auch etwas wärmer. Nach ich erfolgreich dem HB in den Ohren gelegen bin, kam er und Isolierte alle Leitungen.
    So ne art Schaumstoff mit alukaschierung und Aluklebeband.
    Seither ist es deutlich kühler geworden.
    Der Wassertank (nenn ich jetzt mal so) ist in einer Art Anzug eingepackt.
    Der hat auf dem Rücken einen Reissverschluß.

    Bin am überlegen ob ich den Wasserspeicher nicht nochmals besser eindämme.

    Elvis
     
  6. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Wenn die Dämmung aller Anlagenteile nach der EnEV durchgeführt wurde, dann sollte es eigentlich nicht "heiß" sein. Das wäre der vorgeschriebene Anlagenzustand. Evtl. ist es noch warm, aber das kann dann von einer schlechten Kessel- und Abgasrohrdämmung kommen. Das wäre eine besondere Leistung, die extra beauftragt werden muss.

    Was wurde beauftragt?

    Hier etwas über Rohrdämmung.

    Gruß

    Bruno
     
  7. #7 MacFrog, 16.01.2009
    MacFrog

    MacFrog

    Dabei seit:
    23.07.2006
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GWS Installateur
    Ort:
    Schüttorf
    leider strahlendie 152er alle viel wärme ab , das ding ist ja nicht gedämmt! Aber das ist jaleider das leid der meisten Brennwerter.
     
  8. jordy

    jordy

    Dabei seit:
    16.01.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Manager
    Ort:
    Rheine
    Hi,
    danke für Eure zahlreichen Antworten.

    Die seinerzeit noch ungedämmten Leitung habe ich mit so Styropor-Dingern überzogen und das hat definitiv schon mal was gebracht. Allerdings ist es noch immer gut war dort.

    Der extra gedämmte Raum (rest ist ungedämmt) auf dem Dachboden ist ca. 2 Meter lang bei einer Stehhöhe von mittig 1,90m.

    Was könnt ihr mir bezüglich der Temperaturwerteinstellungen für Tipps geben?

    Sollte das Warmwasser von morgens bis abends auf Temperatur gehalten werden oder besser nur auf Anforderung ?

    Mein HB sagte leider er kenne sich mit der Heizung auch nicht aus und ich solle mal in die Anleitung schauen, na toll!

    Danke Euch!

    Gruß
    Daniel
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was meinst Du mit "Anforderung"?

    Bei uns wird die Zirkulation seit vielen Jahren nur auf Anforderung tätig. Das Einsparpotenzial ist jedoch davon abhängig, wie gut die Leitungen gedämmt sind.

    Gruß
    Ralf
     
  10. #10 aubauewill, 23.01.2009
    aubauewill

    aubauewill

    Dabei seit:
    01.02.2007
    Beiträge:
    427
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Heilbronn
    Ralf,

    wieso hat dein HB dann genau diese "Heizung" verbaut? Aber echt....

    Du hast doch die möglichkeit Heizprogramme einzustellen.
    In der Zeit wo ein Heizprogramm aktiv ist, wird das Wasser auch auf Temp gehalten.
    Auch die WW Pumpe kannste (meist über Zeitschaltuhr) schalten.
    Wasser auf Temp. zu halten kostet nicht so viel wie man denkt, denn der Speicher ist ja sehr gut gedämmt.
    Zudem sollte das Thema Legionellen nicht vergessen werden.

    Frag doch auch mal im Haustechnik Forum. Da handeln die meisten Anfragen von Buderus und Viessmann Geräten.

    Bei uns hat der HB auch ein Gerät von Weishaupt verbaut, obwohl er nicht so fit damit ist. Hat er auch selbst vorgeschlagen. Nun frage ich ihn Löcher in den Bauch und er muss passen.
    Nun habe ich erreicht dass mich der Support des Herstellers am Montag anruft. Mit ihm gehe ich dann meine Sorgen durch. Habe mich aber recht tief in die materie des Modells hineingearbeitet.

    Gruß
    Elvis
     
  11. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Wenn es um Buderus geht, dann ist man hier am Besten aufgehoben :biggthumpup:

    Gruß

    Bruno
     
Thema: Heizung gibt sehr (zu) viel Wärme ab ?!
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizraum temperatur

    ,
  2. heizraum so warm normal

    ,
  3. temperatur heizungsraum

    ,
  4. welche Temperatur im heizraum,
  5. heizungsraum heiss,
  6. heizungsraum optimale temperatur,
  7. fernwärme heizungsraum sehr warm,
  8. thermegibt zuviel wärme ab,
  9. heizungsraum immer warm,
  10. heizraum extrem warm
Die Seite wird geladen...

Heizung gibt sehr (zu) viel Wärme ab ?! - Ähnliche Themen

  1. Fehlermeldung 8 Fröling Heizung

    Fehlermeldung 8 Fröling Heizung: Hallo Hatte schon mal jemand bei der Fröling Heizung die Fehlermeldung 8 Rost antrieb defekt? Kann ma das eventuell selber reparieren?
  2. Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?

    Hat diese Heizung einen Niedertemperaturkessel?: Hallo, Handelt es sich bei dieser Heizung um ein Niedertemperatur-Gerät beziehungsweise einen Niedertemperaturkessel oder einen...
  3. Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?

    Heizungspuffer + FriWa, oder getrennte Puffer Heizung/Brauchwasser - was ist besser?: Hey Leute! Ich habe mal eine Frage, die mal nicht die Vor- und Nachteile einzelner Installationsweisen behandeln soll (wie es hier mit Sicherheit...
  4. Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat)

    Heizung ist den ganzen Winter an (Thermostat): Bei unserer Heizung fällt mir auf, dass ich die Heizung am Thermostat immer wieder drehen muss. Die Heizung ist von Oktober bis März/April...
  5. Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.

    Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.: Hallo liebe Leute, wir haben ein freistehendes EFH gekauft aus Ende 50er Jahre, Anbau Ende 60er. Momentan ist eine Ölheizung aus 1991 verbaut....