Wohndachfenster Eindeckrahmen nur Regensicher!

Diskutiere Wohndachfenster Eindeckrahmen nur Regensicher! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Kollegen ! Ich wurde im Abstand von 5 Jahren ,regelmäßig 1x im Jahr nach erfolgten Schlagregen zu einem Kunden gerufen,bei dem im oberen...

  1. #1 Faltenb, 20.01.2009
    Faltenb

    Faltenb

    Dabei seit:
    19.01.2009
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    Tirschenreuth
    Benutzertitelzusatz:
    öffendlich bestellter u.vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhanwerk
    Hallo Kollegen !

    Ich wurde im Abstand von 5 Jahren ,regelmäßig 1x im Jahr nach erfolgten Schlagregen zu
    einem Kunden gerufen,bei dem im oberen Bereich Tagwasser über den Fensterrahmen innen
    abtropfte.Es wurde jedesmal im Anschlußbereich die Dacheindeckung abgenommen,und siehe
    da da wars immer trocken.Bis ich dann die Alu-Blechverkleidung des WDF abgebaut habe.
    Diese Wohndachfenster hatten einen Alu Eindeckrahmen im Kehlbereich mit innen liegender Rinne ca.10 mm breit und 10 mm hoch, durch Prallblech mit ca. 10 mm einfach überlappt.
    Dachausbau von Innen noch nicht erfolgt.
    Bei Schlagregen steigt Wasserstand in der Rinne,
    und wenn der Wasserstand ca.10 mm erreicht,
    läuft das Tagwasser frei im waagerechten Fensterrahmenbereich nach innen ab.
    Durch Schmutzablagerung in dieser Rinne,wird das einlaufen des Tagwassers noch begünstigt.
    mfg.
    W.Faltenbacher
     
  2. #2 schwarzmeier, 21.01.2009
    schwarzmeier

    schwarzmeier

    Dabei seit:
    14.12.2008
    Beiträge:
    1.419
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    Ort:
    95652 waldsassen
    Benutzertitelzusatz:
    malermeister-sachverständiger
    Wohin läuft das Wasser und was bewirkt es im Gebäude ??:sleeping
     
  3. #3 Gast23627, 21.01.2009
    Gast23627

    Gast23627 Gast

    Tolle Frage

    Herr Schwarzmeier, ich weiß nicht ob ich über Ihre Frage lachen oder weinen soll...
    Freundliche Grüße
     
  4. mc3d

    mc3d

    Dabei seit:
    07.03.2008
    Beiträge:
    366
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF
    Ort:
    Berg. Gladbach
    Benutzertitelzusatz:
    .
    Da fehlt was.... die Schürze außen.

    Mal bei Velux nachfragen. Zu der Wasserablaufschiene oben, gehört eine Verkleidung.
    BDX2000 oder ähnlich...
     
  5. #5 schwarzmeier, 22.01.2009
    schwarzmeier

    schwarzmeier

    Dabei seit:
    14.12.2008
    Beiträge:
    1.419
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    Ort:
    95652 waldsassen
    Benutzertitelzusatz:
    malermeister-sachverständiger
    Nicht klugscheissen , sondern besser "ANTWORTEN"----:motz wenn möglich ! :wow
     
  6. #6 Faltenb, 22.01.2009
    Faltenb

    Faltenb

    Dabei seit:
    19.01.2009
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    Tirschenreuth
    Benutzertitelzusatz:
    öffendlich bestellter u.vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhanwerk
    Hallo Mc3d,

    Die Schürze -BDX ist bei Bild 1 abgebaut,
    Bei Bild 3 liegt sie im Kehlbereich lose oben auf!
    Die roten Pfeile zeigen wo das Wasser in der kleinen Kehlrinne ca 1 cm breit u.1 cm hoch
    übergelaufen ist,und auf bild 1 über den Fensterrahen nach innen läuft.
    Velux hat sich nicht dazu geäusert,den Ärge hatte ich....
    Gruß
    W.F.
     
  7. #7 schwarzmeier, 22.01.2009
    schwarzmeier

    schwarzmeier

    Dabei seit:
    14.12.2008
    Beiträge:
    1.419
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    Ort:
    95652 waldsassen
    Benutzertitelzusatz:
    malermeister-sachverständiger
    Hat VELUX keinen Kundendienst , der hier zu ordern ist ?:motz
     
  8. #8 Gast23627, 22.01.2009
    Gast23627

    Gast23627 Gast

    @schwarzmeier

    Hallo Herr Schwarzmeier,

    das

    "und wenn der Wasserstand ca.10 mm erreicht,
    läuft das Tagwasser frei im waagerechten Fensterrahmenbereich nach innen ab."

    hatten Sie offensichtlich übersehen.

    Und was glauben Sie was in das Gebäude laufende Wasser bewirkt: Es wird dort nass!
    Oder?
    Haben Sie nun meine Anmerkung Begriffen?

    Und über Ihren Satz:
    "Hat VELUX keinen Kundendienst , der hier zu ordern ist ?"
    wundere ich mich nur...
    Freundliche Grüße
     
  9. #9 Faltenb, 22.01.2009
    Zuletzt bearbeitet: 22.01.2009
    Faltenb

    Faltenb

    Dabei seit:
    19.01.2009
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    Tirschenreuth
    Benutzertitelzusatz:
    öffendlich bestellter u.vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhanwerk
    Herr Josef Schrage ,

    Sie haben vermutlich die Schwachstelle erkannt!

    Velux hat dies mit ein Schreiben an mich ausgeschlossen.
    Gruß
    W.F
     
  10. Dachi

    Dachi

    Dabei seit:
    24.07.2008
    Beiträge:
    1.093
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    63607 Wächtersbach
    Benutzertitelzusatz:
    Lernender
    Das hatte ich aber auch noch nicht! Verbaute die von Ve... eigentlich nur. Jetzt habe ich mich aber auch intensiver dem anderen grossen Hersteller (R..O) zugewandt.
     
  11. #11 schwarzmeier, 22.01.2009
    schwarzmeier

    schwarzmeier

    Dabei seit:
    14.12.2008
    Beiträge:
    1.419
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    Ort:
    95652 waldsassen
    Benutzertitelzusatz:
    malermeister-sachverständiger
    :) JSCH wundert sich nur !!??:motz Na da hat der Kollege Faltenb ja wohl alles dazu geschrieben . Wem glaub ich da wohl mehr ? :mauer
     
  12. #12 Faltenb, 22.01.2009
    Faltenb

    Faltenb

    Dabei seit:
    19.01.2009
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    Tirschenreuth
    Benutzertitelzusatz:
    öffendlich bestellter u.vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhanwerk
    an Dachi.

    Ich mußte auch 5 x ds Dach aufdecken ,und jedesmal war das
    Unterdach Trocken.
    Es gibt mit sicherheit mehr solche Schäden,die mann dann einfach
    mit Schwitzwasserbildung im Anschl.zum Wohndachfenster bezeichnet.
    Gruß
    W.F.
     
  13. Oleri

    Oleri

    Dabei seit:
    13.07.2007
    Beiträge:
    73
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    xxx
    Hallo zusammen,

    nun, da zum schluss gekommen ist, das das dachfenster nur "Regensicher" ist, was kann man zur abbhilfe tun?!
     
  14. Dachi

    Dachi

    Dabei seit:
    24.07.2008
    Beiträge:
    1.093
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    63607 Wächtersbach
    Benutzertitelzusatz:
    Lernender
    überlegenswert, ob dies vll. der Grund ist, warum die "älteren" Fenster meist in den oberen Ecken "faulen"???

    @Oleri: Regensicher sind die schon. SCHLAGREGENDICHT sinse anscheinend nicht. Hier müsste sich der Hersteller mit Gedanken machen. Kenne einen Aussendienstler sehr gut und habe Ihn heute bei ner Schulung mal drauf angesprochen: "Das Problem ist (seines Wissens) noch nie aufgetreten". Wie gesagt, ich kenne Ihn.
     
  15. #15 Helmut154, 24.01.2009
    Helmut154

    Helmut154

    Dabei seit:
    05.12.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arbeiter
    Ort:
    Hause
    Guten Tag,

    wir hatten es auch mal mit einem Velux - Fenster,

    schlussendlich haben wir, sollte nur zur Probe sein,
    einen Bleiwinkel auf das obere Abdeckblech bis zum
    Lager des Fensters mit Silicon angebracht,
    bis zur Seitlichen kleinen Rinne und somit oberhalb des
    Fensters die kleine Kehlrinne überdeckt.

    Bis jetzt keine Feuchtigkeit mehr an diesen Fenster.

    Können sie ja mal probieren, vielleicht hilft es.
    Winkel kann natürlich auch aus Aluminium in Farbe des
    Abdeckbleches gefertigt werden.



    Gruß
    Helmut
     
  16. #16 Faltenb, 24.01.2009
    Faltenb

    Faltenb

    Dabei seit:
    19.01.2009
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DDM
    Ort:
    Tirschenreuth
    Benutzertitelzusatz:
    öffendlich bestellter u.vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhanwerk
    Hallo Helmut 154,

    wenn man die kleine Rinne durch ein Blech überdeck, sodass diese nicht mit
    Tagwasser gefühlt werden kann, ist das problem eigentlich gelöst.
    Ob das im Sinne des Hersteller ist ,wenn verschiedenartige Überdeckbleche
    zusätzlich angebracht werden?

    das wäre so wie: die 50er Jahre lassen Grüßen.........
    Gruß
    W.F
     
  17. #17 Helmut154, 24.01.2009
    Helmut154

    Helmut154

    Dabei seit:
    05.12.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arbeiter
    Ort:
    Hause

    Ob es der Sinn des Herstellers ist ? mit sicherheit nicht.

    Aber es löst das Problem.

    Bei den Fenstern die auch als Austauschfenster zu haben sind ist es
    ein Schwachpunkt.

    Die Fenster wo das Abdeckblech über das Lager geht sind da besser konstruiert.


    Wen wir Zinarbeiten mit Aufkantungen oder Innenliegende Wasserläufe
    so fertigen würden, dann wird es kein Archi.. abnehmen.

    Na ja Velux braucht sich wohl nicht an den Fachregeln halten. :Baumurks

    Früher als es diese Eindeckrahmen noch nicht gab, hatten wir keine Probleme
    mit Undichtigkeit oder Windzug, es wurde eigebleit.

    Na ja, hoffe es ist die lösung.

    Gruß
    Helmut
     
  18. #18 schwarzmeier, 25.01.2009
    schwarzmeier

    schwarzmeier

    Dabei seit:
    14.12.2008
    Beiträge:
    1.419
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    Ort:
    95652 waldsassen
    Benutzertitelzusatz:
    malermeister-sachverständiger
    :think Verstehe ich das richtig , (bin Dachlaie), dass Die Produkte von " V." nicht den Fachregeln entsprechen , dennoch gilt "V" als einer der renomiertesten Hersteller von Dachflächenfenstern ?
    Wieso ordert das Fachhandwerk dann dennoch bei "V" ??:winken:)
     
  19. #19 Gast360547, 25.01.2009
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    nein

    Moin,

    weshalb bitte entsprechen V.....-Fenster nicht den Fachregeln?
    Einmal ist sicher das Problem der Überdeckungen der Eindeckrahmen (z. T. auch untereinander)
    Das Problem, welches W. Faltenbacher hier beschreibt, ist eine Verlagerung eines anderen Problems aus der Vorzeit.
    Damals wurde zunächst der vollständige Eindeckrahmen um den Rahmen eingebaut. Das letzte Element war der Markisenkasten, der über die Rückfalz der Kehle auf der einen und dem Flügel auf der anderen Seite gestülpt wurde. Bei langen Sparren oberhalb der Fenster kam es bei Sturzregen regelmäßig zu Wassereinbrüchen, weil die Leute die Kehlen nicht ausreichend gereinigt hatten und das Wasser in der Überdeckung nach oben schoss.
    Dem wollte man mit der Änderung entgegnen. Allerdings muss ich sagen, dass dieser Fall für mich der erste dieser Art ist, von dem ich Kenntnis erhalten habe.

    Es muss aber deutlich gemacht werden, dass jedes Dach und jedes Dachteil (Einbauteil) einer Pflege und Wartung bedarf. Nur wird das oftmals schlicht ignoriert. Nicht zuletzt deshalb, weil das Verständnis fehlt (Verstand leider gelegentlich auch).
    Eindeckrahmen können und brauchen bloß regensicher sein.

    @ Werner, welche DN steht an? Oder hab ich das überlesen?

    @ Schwarzmeier. Danke. Ich kenne ja auch nix von Malerarbeiten, deshalb halte ich mich in diesen Bereichen tunlichst zurück.

    Grüße

    stefan ibold
     
  20. #20 Helmut154, 26.01.2009
    Helmut154

    Helmut154

    Dabei seit:
    05.12.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arbeiter
    Ort:
    Hause
    @ stefan ibold

    wie ist es den mit der Aufkanthöhe des Bleches,

    in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sollte diese mind
    25 mm sein.

    Wen ich mir die Höhe der Aufkantung des Fensters anschaue ist sie
    gerade mal 15 mm.

    Oder ist es bei Dachfenstern anders ?

    Gruß
    Helmut
     
Thema: Wohndachfenster Eindeckrahmen nur Regensicher!
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. velux eindeckrahmen schaumstoff löst sich auf

    ,
  2. diagonalstreifen-schaumstoffkeil eindeckrahmen

Die Seite wird geladen...

Wohndachfenster Eindeckrahmen nur Regensicher! - Ähnliche Themen

  1. Welchen Eindeckrahmen bei Velux?

    Welchen Eindeckrahmen bei Velux?: Guten Tag liebe Community, wir sanieren ein Haus in Eigenleistung. Und wollen im Mai unser Dach selber neudecken. Wir werden Dachfenster von...
  2. Velux: Standard-Eindeckrahmen für Biberschwanz-Ziegel?

    Velux: Standard-Eindeckrahmen für Biberschwanz-Ziegel?: Bei den Velux-Fenstern gibt es den Standard-Eindeckrahmen (kann im Konfigurator ausgewählt werden). Für Biberschwanz-Ziegel gibt es einen...
  3. Passende Eindeckrahmen für Velux DFF verwendet?

    Passende Eindeckrahmen für Velux DFF verwendet?: Moin! Bei meinem Neubau gibt es Ärger mit der Dacheindeckung. Folgende Situation: Der Bauunternehmer hat den Dachstuhl gebaut und Velux-Fenster...
  4. Vertiefter Einbau Velux mit Flachziegel (EDJ Eindeckrahmen)

    Vertiefter Einbau Velux mit Flachziegel (EDJ Eindeckrahmen): Ich möchte aus optischen Gründen meine Dachfenster gerne vertieft einbauen, dafür bietet Velux einen speziellen Eindeckrahmen EDJ. Diesen gibt es...
  5. Wohndachfenster

    Wohndachfenster: Hallo, meine 4 Dachfenster von Blefa (erloschen) müssen ausgetauscht werden (1 blind, es zieht). Maßfenster von Roto einschl. Montage u. Rollos...