    Rohrisolierung

    Hallo,
    folgender Fall.
    Neubau ohne Keller.
    Wie sind die Rohre (Warmwasser, tw. Wandheizung) auf dem Rohbetonboden im EG zu dämmen?
    Mit 100% oder reicht 50%?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß,
    Dieter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Rohrisolierung

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Im Fußbodenaufbau 6mm
    Auf dem Rohfußboden siehe hier

    http://www.missel.de/neu_index.php?c...bid=12&lang=de

    oder hier im Downloadbereich

    http://www.armaflex.de/

    Es gibt aber auch noch andere Hersteller. Die beiden oben genannten sollen nur als Beispiel dienen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Steht im EnEV Nachweis.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Karlsruhe
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    24
    Hallo,
    bin derzeit wegen der Frage mit meinem Heizi in Diskussion.
    Nach meiner Meinung liegen die Leitungen auf dem Rohboden quasi in der Aussenwand, da unten kein Keller, und deshalb ist eine 100% Dämmung nötig.
    Die Installation wurde bisher mit 13mm Dämmung gemacht.
    6mm erscheinen mir arg wenig.
    Habe bisher im Netz leider nichts gefunden, was mir die Frage eindeutig beantwortet.
    Danke.
    Dieter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Anlage5 zu §14Abs.5 EnEV ist eindeutig,
    bis 22 mm Rohr 20 mm WLG035, bis 35 mm Rohr 30 mm WLG035, darüber 100%.
    In Wand- und Deckendurchbrüchen etc. 50%.

    Ausnahmen sind nur "in beheizten Räumen oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen" zulässig, wenn weitere Bedingungen erfüllt sind.

    Btw. 6 mm ist nur zulässig für Leitungen im Fussbodenaufbau zwischen BEHEIZTEN Räumen verschiedener Nutzer.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Tja, die Dämmung der Rohrleitungen war seit Einführung der HeizAnlVO und dann der EnEV schon immer ein Streitthema. Eine fachgerechte Dämmung kann schon schnell einmal 10 bis 25 % der Auftragssummer einer Heizung betragen. Da wird dann eben gerne ein wenig "gespart". Hier steht alles über Rohrdämmungen.

    Übrigens, nur Stromer sagen "isolieren"

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Karlsruhe
    Beruf
    Beamter
    Beiträge
    24

    Rohrdämmung

    Hallo Bruno,
    Betreff verbessert
    Kenne Deine Seite ja schon seit einiger Zeit, leider habe ich sie aber in diesem Fall hier total vergessen
    Auf jeden Fall nochmals Danke für die Links. Diese sind sehr hilfreich.
    Gruß,
    Dieter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8
    peterbb
    Gast
    Zitat Zitat von Ausweia Beitrag anzeigen
    Neubau ohne Keller.
    Wie sind die Rohre (Warmwasser, tw. Wandheizung) auf dem Rohbetonboden im EG zu dämmen?
    Mit 100% oder reicht 50%?
    Ist hier ganz gut erklärt welche Rohrisolierung wofür geeigent ist.