Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
  1. #1

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    38

    HWR ohne Fenster ok ?

    hallo...

    unser geplanter grundriss für den neubau eines efh sieht einen hwr (7qm) ohne fenster vor.
    aufgrund der garagenlage lässt es sich nicht anders realisieren.

    stellt dies eigentlich ein problem in hinblick auf lüftung dar ? haben vor unsere waschmaschine, den trockner, (ggf. die kühltruhe) und wärempumpenhzg. dort aufzustellen.

    danke für eure hinweise...


    gruß
    peet
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. HWR ohne Fenster ok ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Mecklenburg Vorpommern
    Beruf
    Vermessungstechniker
    Beiträge
    177
    ES gäbe ansonsten ja Möglichkeiten ein Belüftungssystem einzubauen, aber mal ehrlich ein HWR wo auch Waschmaschiene und Co steht ohne Fenster? Schon bissel blöd, wenn man dann immer in die "Dunkelkammer" muß oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Buchhalter
    Beiträge
    228
    Hi,
    also meine Eltern haben ähnliche Dinge im HWR, und ich würde auf jeden Fall ein Fenster einbauen. Es riecht irgendwie in den Raum. Sie haben allerdings eine Fernwärme-Heizungsanlage, und das ganze Wassernaschlusszeug und Telekomzeug drin. Also etliche elektronische Geräte (splitter, server, router, etc.) die Abwärme produzieren.

    Außerdem, macht doch mal mit Eurer WM ein Kochwäsche Programm, und geht dann in den Raum. Weiß ja nicht was Ihr für eine WM habt, aber bei Kochwäsche riecht unser Bad auch irgendwie komisch. Kann natürlich auch an der WM liegen, glaub ich aber eher nicht...

    Grüße
    Florian
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    hildburghausen
    Beruf
    CNC-techniker
    Beiträge
    8
    hallo !!

    also ein HWR ohne Fenster ist etwas bescheiden. Allerdings kommt es darauf an, wo die Garage ist. Sollte sie am Haus angebunden sein, finde ich es nicht so gut. Ist die Garage seperat,also ein eigenständiges Gebäude dann auf jeden Fall ein HWR mit Fenster. Wir haben noch keine Garage an unserem EFH, da wir das Geld damals nicht hatten. Wenn später die Garage steht, haben wir zwar auch ein gebäude teilweise vor dem Fenster, doch ich glaube man kann das verschmerzen. Ein bischen Licht braucht man schon. So eine Dunkelkammer ist nicht gut. Allerdings sind 7 qm nicht viel, für das was drin steht oder rein kommen soll. Bei uns genau das gleiche !!!!
    Momantan wünschte ich mir, ich hätte den Raum 5-7 qm grösser bauen lassen. WENIG PLATZ !!
    Es kommt immer mehr mit rein, glaube mir. Meine Frau hatte da ganz tolle Ideen !!!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    12.2002
    Ort
    Bielefeld
    Beruf
    Holzhausunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Beiträge
    2,000
    1. Kein vernünftiger Mensch wäscht heute noch mit 95° C!
    2. Gerüche sind doch bei einer ordentlichen Entlüftung kein Problem.
    3. Wenn es nicht anders geht, geht es auch ohne Fenster. Es gibt elektrisches Licht.
    4. Wenn es anders geht, ist die Frage überflüssig.
    5. Wohin geht die Tür? Auch diese kann ein Fenster enthalten.
    6. Hilfreich wäre eine Skizze.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    12.2007
    Ort
    Erlangen
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    24

    Ähem

    Ich fasse zusammen:
    HWR: 7qm
    rein soll: Waschmaschine, Trockner, (ggf. Kühltruhe) und Wärempumpenhzg.

    Sollen die Geräte auch angeschlossen, oder nur reingestapelt werden?

    Meine WP hat da noch zwei Pufferspeicher rechts und links, sollen die auch noch rein?

    Ich denke das Fenster ist da das kleinste Problem...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ravensburg
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    16,081
    ...eben, es krankt doch schon an dem ausdruck
    HAUSWIRTSCHAFTSRAUM.

    7m² ist ein größerer abstellraum, nix anderes.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    04.2008
    Ort
    Im schönen Bayern
    Beruf
    IT
    Beiträge
    329
    Zitat Zitat von Lundell96 Beitrag anzeigen
    Ich fasse zusammen:
    HWR: 7qm
    rein soll: Waschmaschine, Trockner, (ggf. Kühltruhe) und Wärempumpenhzg.

    Sollen die Geräte auch angeschlossen, oder nur reingestapelt werden?

    Meine WP hat da noch zwei Pufferspeicher rechts und links, sollen die auch noch rein?

    Ich denke das Fenster ist da das kleinste Problem...
    Kommt auf den Schnitt des Raumes an - Waschmaschine, Trockner und Kühltruhe nehmen einen Platz von 2,40 x 0,6 m ein, das sind nicht mal 1,5 m².
    Wenn der Raum eine Größe von 2,5 x 3 m hat, dann passen die 3 Geräte locker rein und die Wärmepumpe noch dazu (von einem Pufferspeicher war nicht die Rede).
    (Mein Heizraum hat obige Außmaße, wenn man WP und 1000l-Puffer platzsparend positionieren würde, hätten da Waschmaschine und Trockner auch noch Platz ohne daß man sich nicht mehr umdrehen könnte.)

    Meine Waschküche hat eine Größe von 1,20 x 2,80 m - da passen Waschmaschine und Trockner genau rein und davor ist noch genügend Platz für die dreckige Wäche (gebügelt wird eh' im Wohnzimmer). Daß das keine Wohn-Waschküche ist, ist auch klar aber das weiß man ja vorher schon...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Arbeiter
    Beiträge
    829
    Trockner + Waschmaschine kann man stapeln. Das der Raum kein Fenster hat, ist nicht so wild, allerdings halte ich eine Gefriertruhe dadrin für sehr schlecht. Denn alle genannten Geräte geben Wärme (Trockner sogar reichlich) ab und auf dem kleinen Raum kann das mollig warm werden, was die Gefriertruhe nicht so toll findet. Wenn du eine KWL hast würde ich den Raum auf jeden Fall daran anschließen und ihn so behandeln wie eine Kücke/Bad.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Siegen
    Beruf
    Selbstständig
    Benutzertitelzusatz
    Baustatus: Längst fertig
    Beiträge
    2,078
    Unser HWR ist 14 qm groß, hat 2 bodentiefe, festverglaste Fenster und eine Nebeneingangstüre mit oberem Glassegment.

    Dummerweise haben wir es damals verpennt, dieses Glassegment in kippbarer Variante zu bestellen! Nachrüstung soll € 800,- kosten ! Daher (noch) nicht gemacht.

    In dem HWR stehen lediglich WM und WT. Wenn die beide laufen erzeugen die ruckzuck Raumtemperaturen von über 30°C. Also müssen wir dann immer mal über die Türe stoßlüften.

    @ Peet: Ich glaube du kriegst ne Sauna, wenn Du das alles darein stecken willst.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Macht wir schon gesagt nichts, denn Neubauten ohne Lüftungsanlage sind heute eh indiskutabel!
    Raum mit an Abluft anschließen und man kann mit dem Wasch- und Trockenstrom noch als Zweitnutzen heizen bzw. Warmwasser erzeugen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Siegen
    Beruf
    Selbstständig
    Benutzertitelzusatz
    Baustatus: Längst fertig
    Beiträge
    2,078
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    ..... denn Neubauten ohne Lüftungsanlage sind heute eh indiskutabel!......
    Ähm.... war das auch 2007 schon so? Falls ja, dann haben wir die doch glatt vergessen! Hat uns aber auch niemand gesagt daß das (inoffizieller) Standard ist!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Für mich war das sogar schon 2006 so!

    Aber von Standard kann man leider immer noch nicht sprechen.
    Nur von Sparen an völlig falscher Stelle...

    Es wird aber langsam.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    02.2006
    Ort
    Siegen
    Beruf
    Selbstständig
    Benutzertitelzusatz
    Baustatus: Längst fertig
    Beiträge
    2,078
    Also wenn Du von einer kontrollierten Lüftungsanlage sprichst dann kann das wirklich nur "langsam Standard" werden. Ich weiß zwar daß es diese gibt...... kenne persönlich aber keinen der wirklich eine verbaut hätte in den letzten 4-5 Jahren. Muß von daher also eher eine Glaubens- denn eine Vernunftfrage sein.

    Peet ist ja noch in der Planung und könnte diese Technik ja dann -gerade im Hinblick auf den HWR- einplanen. Dann hätten wir nicht nur das WT-Abluftproblem gelöst sondern gleichzeitig noch Warmwasser produziert
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von BauLilli
    Registriert seit
    10.2007
    Ort
    München
    Beruf
    Angestellte
    Beiträge
    125
    Ein Raum mit Trockner ohne Fenster...na viel Spaß. Wir hatten hier mal einen Thread wg. Feuchtigkeit die ein Kondenstrockner abgibt. Such mal danach.
    Feststeht, dass dieser Raum ordentlich belüftet sein muss.

    Und wohin kommen z. B. Wäschestücke, die nicht in den Trockner können? Wie weit müssen die zum Aufhängen getragen werden?

    Die Bemerkung bezüglich Belüftungsanlagen in Neubauten kannst du getrost streichen - das ist lediglich eine bornierte Ansicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen