Kurz nach Tanken fällt der Pegel enorm, warum?

Diskutiere Kurz nach Tanken fällt der Pegel enorm, warum? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe vor 5 Tagen meinen Tank (5 mal 2000l Kunstoff) aufgefüllt. Es müssten jetzt ca 8000l drin sein. Innerhalb der ersten 24...

  1. #1 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo

    Palmingo

    Dabei seit:
    04.02.2009
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Optiker
    Ort:
    Lübeck
    Hallo,
    ich habe vor 5 Tagen meinen Tank (5 mal 2000l Kunstoff) aufgefüllt. Es müssten jetzt ca 8000l drin sein.
    Innerhalb der ersten 24 Stunden fiel der Pegel um gute 5 cm, was wohl an der Tankausdehnung lag.
    Dass jedoch jetzt noch nach 5 Tagen von gestern auf heute auch noch 2 cm weniger im Tank sind, finde ich merkwürdig. Alle Tanks sind gleich voll, soweit ich das messen konnte.
    2 cm würden grob geschätzt ca 80 l /24h bedeuten.
    Der Durchsatz beträgt laut Wartung und laut Kenndaten 1,9l/h.
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, so verbrennt die Anlage, wenn sie an ist unter Vollast also 1,9l/h. Mal abgesehen davon, dass der Brenner ja nicht non stop powert, würde das in diesem Fall bedeuten, dass in 24 keine 50 l verbraucht werden könnten, selbst wenn der Brenner 24 h durchläuft.

    Sehe ich das richtig, oder unterliege ich da einem Fehler?

    Vielen Dank für Eure Hilfe

    Frank
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Welche Temperatur hatte das Öl bei der Anlieferung? Welche hat es jetzt?
     
  3. #3 wasweissich, 04.02.2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    war das die erstbefüllung ?
     
  4. #4 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo

    Palmingo

    Dabei seit:
    04.02.2009
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Optiker
    Ort:
    Lübeck
    Ja das habe ich auch schon bedacht.
    Das Öl sollte laut Tanwart 15 Grad gehabt haben (was ich kaum glauben kann).
    Laut Öllieferant soll jedoch die Temperatur auf die Ausdehnug nur einen kleinen Einfluss haben.

    Nein, es war nicht die Erstbefüllung.
    Bin 11/08 eingezogen, Haus ist BJ 74,
    Vorbesitzer hat im August 1000 l getankt, ich dann im November 5000l und letzte Woche noch mal 3800l.

    Gruß Frank
     
  5. #5 wasweissich, 04.02.2009
    wasweissich

    wasweissich Gast

    ich würde es auf die verformung der gefässe zurückführen.......

    j.p.
     
  6. #6 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo

    Palmingo

    Dabei seit:
    04.02.2009
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Optiker
    Ort:
    Lübeck
    habe übner den Ausdehnungskoeffizienten für Öl gegoogelt , aber nur unverständliches hochphysikalisches Geschwafel gelesen.
    Wir mir jedoch aus den ASrtkeln so scheint, erhält es sich beim Öl tanken so, dass auf der Rechnung zwar steht 3800 l bei 15 Grad Celsius, dies aber nicht bedeutet, dass das Öl zum Zeitpunkt der Betankung auch 15 Grad haben muss, sondern vielmehr die Menge abgegeben wurde, die dem Volumen bei 15 Grad entsprochen hätte.
    Das würde heißen: das Öl war vermutlich kälter (schließlich isses Winter) als 15 Grad und auch kälter, als es bei mir im Tank raum ist.
    Ich nehem mal an, dass sich das Öl ähnlich wie Gas verhält und sich damit eher bei Temperaturansteig ausdehnt.
    Was also hieße, das Ökl bei ir im Keller müsste eher an Volumen zunehmen, als abnehmen.

    Entschuldigt mein pseudoakademisches Geschwafel, aber folgt ihr mir da?


    Gruß Fritz, der sich freut, dass sich so schnell jemand gemeldet hat
     
  7. #7 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo

    Palmingo

    Dabei seit:
    04.02.2009
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Optiker
    Ort:
    Lübeck
    heißt enn jetzt 1,9kg/h wirklich, dass der Brenner wenn er läuft wirklich nicht mehr als diesen Wert verbrennt?

    würde mich schon sehr beruhigen
     
  8. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Sind das die typischen Batterietanks? nix Kugel, nix rund.

    Mess mal in 2 Tagen wieder, dann sollte der Pegelabfall nur noch ca. in Höhe des Verbrauchs sein.
     
  9. #9 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo

    Palmingo

    Dabei seit:
    04.02.2009
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Optiker
    Ort:
    Lübeck
    ja genau, nix Kugel, mit Stahlmanschetten drumherum. zwei von den Tanks sind etwas eingedellt. Noch Keine Elefantenfüsse
     
  10. #10 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo

    Palmingo

    Dabei seit:
    04.02.2009
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Optiker
    Ort:
    Lübeck
    vielen dank für die beruhigung. als schwabe im exil (gruß nach Kornwestheim, da warn wir früher öfter mal im autokino)aber kann mir den keiner die frage mit dem 1,9kg/h Durchsatz beantworten?

    gruß fraitz
     
  11. #11 Palmingo, 04.02.2009
    Palmingo

    Palmingo

    Dabei seit:
    04.02.2009
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Optiker
    Ort:
    Lübeck
    wollte sagen: als schwabe im exil gugt mr trotzdem no of da pfennig.
     
  12. #12 Isolierglas, 04.02.2009
    Isolierglas

    Isolierglas

    Dabei seit:
    04.10.2007
    Beiträge:
    1.452
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Consultant
    Ort:
    Darmstadt
    hochphysikalisches geschwafel? naja, der physiker wüsste sich jetzt zu helfen... an deiner stelle wäre ich froh, dass das öl mit angenommenen 15 grad berechnet wurde. diese temperatur wurde wohl eher unterschritten, somit hast du einen discount erhalten. wo ist eigentlich dein problem? wenn der verbrauch höher ist als erwartet: du kannst es nicht ändern. einzige relevante frage wäre: GIBT ES EIN LECK???
     
  13. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wenn die richtige Düse drin und er korrekt eingestellt ist - ja!
     
  14. #14 Schmitt, 05.02.2009
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Was ist richtig?

    mfg Schmitt
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Könntest Du diese Daten etwas genauer spezifizieren? Was wurde bei der Wartung notiert?

    Für eine überschlägige Schätzung benötigst Du die Düsengröße und den Pumpendruck. Dann kann man den Durchsatz berechnen oder (noch einfacher) in einer Tabelle nachschauen. Da in beiden Werten nicht unerhebliche Toleranzen enthalten sind, bräuchte man für genauere Ergebnisse einen Ölzähler.

    Auf dem Typenschild des Brenners ist üblicherweise ein Leistungsbereich angegeben innerhalb dessen man den Brenner einstellen kann. Das bedeutet aber noch lange nicht, daß der Brenner auch so eingestellt ist.

    Gruß
    Ralf
     
  16. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  17. THEO

    THEO

    Dabei seit:
    03.01.2008
    Beiträge:
    446
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Castrop-Rauxel
    Mein Tipp:
    Heute Abend (ca. 21:00Uhr) und evtl. morgen noch mal an der gleichen Stelle mit dem selben Messwerkeug nachmessen und dann entscheiden, wie es weitergehen soll.

    Vielleicht ist es wirklich nur auf die Ausdehnung der Tanks zurüch zu führen.

    btw.; mal nach "Lecks" gesucht?
     
  18. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    2 cm im oberen Bereich dieser Tanks. Mit welcher Formel wurde denn der "Verbrauch" ausgerechnet? :irre

    Gruß

    Bruno
     
  19. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    NIX Discount!

    Die Lieferungen werden auf einer Basistemperatur von 15°C abgerechnet. Wenn das Öl im Tankwagen kälter oder wärmer ist rechnet das geeichte Messwerk das um (so hats mir mein Ölhändler mal erklärt). Alles andere wäre auch kaum nachvollziehbar...
    gruss
     
  20. #20 Palmingo, 05.02.2009
    Palmingo

    Palmingo

    Dabei seit:
    04.02.2009
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Optiker
    Ort:
    Lübeck
    Hi Isolierglas: ob ich das ändern kann /muss oder will ist eben die Frage. Dazu möchte ich eben wissen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. #


    Hallo Ralf,
    hier mal die Daten von der Wartung vom 30.01.09

    Brenner:
    Buderus BE1.1-21 Bj 2002, 1,9kg/h

    Wäremerzeuger:
    Buderus G115 BJ 1999, 21 kw



    Öl
    Durchsatz: 1,9 kg/h
    Pumpendruck 17 bar
    Düse 0,45/80 ° HF

    Messungen
    Zug 0,25 mbar
    CO2 13,4 Vol %
    O2 2,8 Vol %
    CO 4ppm

    Lufttemperatur 14°

    Kannst Du mir da helfen Ralf?


    Viele Grüße und schon mal vielen Dank an alle Beteiligten.

    Euer Frank
     
Thema:

Kurz nach Tanken fällt der Pegel enorm, warum?

Die Seite wird geladen...

Kurz nach Tanken fällt der Pegel enorm, warum? - Ähnliche Themen

  1. Decke doppelt beplankt - Schrauben zu kurz?

    Decke doppelt beplankt - Schrauben zu kurz?: Hallo, wir haben in einem Raum die Decke doppelt beplant mit Knauf GKB Ausbauplatten 12,5 mm. Laut der Montageanleitung von Knauf muss die...
  2. Dampfsperre Folie zu kurz - wie retten?

    Dampfsperre Folie zu kurz - wie retten?: Beim fenstereinbau hat einer der Spezialisten die vorhandene Dampfbremse entweder abgerissen oder abgeschnitten. Sodass die Folie direkt unter dem...
  3. Balkon von Betonplatte kürzen

    Balkon von Betonplatte kürzen: Hallo, leider muss unser Balkon um ca. 1m gekürzt werden. Dazu wurde nun eine Firma beauftragt, welche diesen einfach absägt. Der Bauunternehmer...
  4. Kurze Frage zur Allgemeinen Verlegung der Kabel

    Kurze Frage zur Allgemeinen Verlegung der Kabel: Hallo Leute, bitte entschuldigt wenn das Topic nicht so gut gewählt ist, aber wusste ganz ehrlich gesagt nicht wie ich es sonst nennen soll....
  5. Anbieter schwebendes Schiebetor mit kurzem Ausleger gesucht

    Anbieter schwebendes Schiebetor mit kurzem Ausleger gesucht: Hallo zusammen, ich suche einen Anbieter für ein schwebendes Schiebetor mit besonders kurzem Ausleger, da die mögliche Laufstrecke von...