    Frage Kchenabfluss ohne Entlftung mglich?

    In meiner Kche(EG) ist keine Entlftung des Abwasserrohres vorgesehen.
    Das Abflussrohr wird fr Splbecken und Splmaschine benutzt.
    Der Heizung & Sanitr Fachmann will dort ein Abflussrohr DN100 installieren.
    Bei diesem DN muss in dem Fall nicht entlftet werden, so seine Aussage.

    Ist das so korrekt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kchenabfluss ohne Entlftung mglich?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beitrge
    23,214
    Wenn das nicht der einzige Fallrohrstrang des Gebudes wird, ist eine Entlftung weder technisch ntig noch vorgeschrieben.
    Hingegen kann eine Belftung sinnvoll, ntig und sogar vorgeschrieben sein.
    Dabei kommt es auf Lnge und Fhrung des Strangs an.
    Skizze?

    Geht es denn um einen Neubau?
    Und wieso DN 100?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    NRW
    Beruf
    IT
    Beitrge
    93
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Wenn das nicht der einzige Fallrohrstrang des Gebudes wird, ist eine Entlftung weder technisch ntig noch vorgeschrieben.
    Hingegen kann eine Belftung sinnvoll, ntig und sogar vorgeschrieben sein.
    Dabei kommt es auf Lnge und Fhrung des Strangs an.
    Skizze?

    Geht es denn um einen Neubau?
    Und wieso DN 100?
    Es ist nicht der einzige Fallrohrstrang. Es gibt zwei weitere, die auch Entlftet werden.
    Skizze habe ich momentan nicht parat.
    Es handelt sich um einen Neubau.

    Er meinte wenn man nicht entlftet sollte man DN70 besser DN100 nehmen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beitrge
    34,325
    Zitat Zitat von thburg Beitrag anzeigen
    Er meinte wenn man nicht entlftet sollte man DN70 besser DN100 nehmen.
    Bldsinn.
    Je grer der Rohrdurchmesser, desto kleiner der Pegelstand, desto leichter setzen sich Festteile ab und frdern Verstopfungen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westkste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beitrge
    3,521
    Richtig, es fehlt eben bei waagerechten Rohren die notwendige Schwimmtiefe

    Gru

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    09.2008
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Elektriker
    Beitrge
    682
    Wie jetzt? Fallrohr oder waagerechtes Abflussrohr?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beitrge
    4,821
    Beim Fallrohr hilft der grere Durchmesser schon, weil kein Luftabschluss erfolgt.
    Aber natrlich kann das Rohr nachher ja nicht dnner sein.
    Aber wenn es dirket nach drauen ginge, msste es eh mind. DN 100 sein.

    Ich wrde aber trotzdem lieber einen Belfter einsetzen.
    Wie gro wird die Fallhhe?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beitrge
    1,447
    Ich bin auch grade am planen des Hause und wei das ja Abwasserleitungen entlftet werden mssen. (Ent/Belftet was ist der Unterschied)
    Ich meine damit die Strangentlftung die nach oben z.b. bei den beiden WC gefhrt wird. Dies ist ja dafr das damit sich die Siphons ja nicht leersagen knnen und ich den tollen Geruch im Bad habe.

    EG WC/Dusche
    OG BAD

    liegen bereinander. Dort ist es einfach den Strang nach oben zu ziehen.

    Wie sieht es jetzt aber mit der Kche und dem Waschbecken und Ablauf aus.
    Dort wrde ja denke ich das Abwasser ja direkt unter der Bodenplatte rausgefhrt werden. Wie wird dort dann entlftet, mu dort auch nach oben zum Dach gefhrt werden ? Der Strang vom Bad ist 8m entfernt

    Gru
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beitrge
    23,214
    Entlftet mte dann der Kchenstrang gar nicht werden, aber belftet!
    Entweder auch durch Fhrung bers Dach oder durch Einbau eines automatischen Belftungsventils am Strangende (im Raum).

    Aber Du solltest das Planen solcher Einrichtungen Leuten berlassen, die etwas davon verstehen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Saarpfalz
    Beruf
    Konstrukteur
    Beitrge
    94
    Hallo,
    also bei uns ist es auch so das die Kche keine eigene Belftung des Abflusses hat.
    Auch hier hngt Sple und Splmaschine am Abfluss (Wandanschluss DN50, 2m Waagrecht ber Rohfuboden und dann bergang DN100 senkrecht 1m anschlieend waagrecht Richtung Hausabwasserabgang (trlich alles mit entsprechendem geflle ).
    Wir waren eigentlich davon ausgegeangen noch einen Belfter dazwischen hngen zu mssen haben es jedoch zuerst einmal ohne Probiert.
    Siehe da, funktioniert auch ohne, bisher ist das Siphon noch nicht leer gezogen worden

    gru
    Markus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Angestellter
    Beitrge
    456
    Wie macht man das bei einem Passivhaus? Da wird wohl kaum ein Entlfter ber Dach gefhrt werden? Wre ja eine groe Wrmebrcke.

    Fhrt man da ausserhalb des Hauses ein Rohr bis zum Dach hoch?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Teltow bei Berlin
    Beruf
    Techniker
    Beitrge
    1,447
    Schau mal hier nach es gibt noch andere Lftungssysteme,
    die sind aber nur zum belften.

    http://www.bosy-online.de/Belueftung...ngsleitung.htm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Angestellter
    Beitrge
    456
    Da war ich schon. Das hat mir aber nicht sonderlich weitergeholfen.


    Anscheinend wird es ja bei Passivhusern ohne Dachdurchfhrung gemacht. Aber wie das dann genau funktioniert bzw. was man da fr spezielle Entlfter bentigt, konnte ich noch nicht ausfindig machen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beitrge
    7,470
    Kurzform :
    Die (Fall-) Leitung in DN 100 ist Kappes und nicht normgerecht.

    Aus der aktuellen Normung :
    Unbelftete Einzelanschluleitungen : Mindestgeflle 1%, max. Lnge : 4 m, max. 3 90 Umlenkungen im Flieweg ohne Anschlubogen, max. 1 m Hhendifferenz ab Abzweig Fallleitung. (Fallleitung ---> ber Dach)

    Belftete Einzelanschluleitung : Mindesgeflle 0,5 cm/m, max. Lnge 10 m, Hhendifferenz darf 3 m nicht berschreiten.

    Im EFH ist das ab Abzweig in der belfteten Grundleitungsstrecke zu verstehen.

    Grundleitung min. DN 100, senkrechte Einzelanschluleitung nach Anschluobjekt ...

    Gru
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beitrge
    7,470
    Es interessiert die Abflutechnik nen feuchten Staub ob die Bude ein Passivhaus ist oder nicht !

    Es gelten dort genau die selben Anforderungen wie sonst.

    Alles Geeier was dort zur Wrmebrckenvermeidung wg. Dachdurchtritten bei Fallrohrentlftungspunkten angefhrt wird kann hinterm Spiegel stecken bleiben ... in der Regel ist die Argumentation nicht haltbar.

    Gru
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen