Fussboden - Isolationsaufbau

Diskutiere Fussboden - Isolationsaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich muss euch auch noch was Fragen bezüglich Fussboden-Isolationsaufbau im EG und OG. habe letzte Woche das Angebot von...

  1. owania

    owania

    Dabei seit:
    15.02.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Technik
    Ort:
    NRW
    Hallo zusammen,

    ich muss euch auch noch was Fragen bezüglich Fussboden-Isolationsaufbau im EG und OG.
    habe letzte Woche das Angebot von meinem Heizungsmann bekommen, er schriebt so den Aufbau:
    Wichtig an dieser Stelle noch, das Haus ist ohne Keller!!!

    Nach seiner Aussage sollten wir es so Aufbauen:
    EG>>> Gesamthöhe 15cm = Bestehend aus Dämmung WLG035 (6cm) + Trägerplatte WLG045 incl. Rohr und Heizkreisverteiler (2,5cm)+ Schwimmender Estrich (6,5cm)

    OG>>> Gesamthöhe 12cm = Bestehend aus Dämmung WLG040 (3cm) + Trägerplatte WLG045 incl. Rohr und Heizkreisverteiler (2,5cm)+ Schwimmender Estrich (6,5cm)

    Bei der Dämmung EG steht noch ein Hinweis:
    R-Lambda-Wert(nur für die angebotene Dämmung) = 2,27m²K/W

    Bei der Dämmung EG steht noch ein Hinweis:
    R-Lambda-Wert(nur für die angebotene Dämmung) = 1,306m²K/W


    Frage 1: ist der Aufbau so ok?
    Frage2: Diese Dämmung im EG- WLG035 (6cm) und OG- WLG040 (3cm) ist das Styropor?
    Frage3: Brauche ich keine Trennfolie (0,2mm) im OG und EG?
    Frage4: was ist mit Trittschalldämmung im OG? (extra legen und wenn ja dann welche und wie dick???)

    Vielleicht kann mir mal einer was dazu Schreiben?

    Ich muss noch vielleicht erwähnen, dass sich im OG eine Einliegerwohnung befinden wird und somit die Trittschalldämmung sehr wichtiger Punkt ist!!??!!

    Danke & Gruss
    Jan
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was sagt der EnEV Nachweis?
    Der Bodenaufbau wurde doch sicher geplant und gerechnet.

    zu 1. für meinen Geschmack etwas zu wenig dämmen. Nachrechnen
    zu 2. Könnte EPS sein. Kann man aus den Angaben aber nicht erkennen
    zu 3. Ja. Hängt aber auch von der Trägerplatte ab.
    zu 4. Hängt von den Dämmplatten ab

    Ach ja, die Estrichüberdeckung mit 65mm ist für meinen Geschmack etwas hoch geraten.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Fussboden - Isolationsaufbau

Die Seite wird geladen...

Fussboden - Isolationsaufbau - Ähnliche Themen

  1. Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?

    Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?: Hallo und guten Abend, wir möchten eine Holzleiste auf dem Fußboden im Treppenhaus für ein Schutznetz befestigen. Was können wir am besten für...
  2. I. OG Fußboden als Außensims verbaut?

    I. OG Fußboden als Außensims verbaut?: Hallo Liebe Forum Teilnehmer. Ich stehe vor einer Außenwand am Haus, aus der von einem Beton Sonnenschutzsims schwarzer Schimmel sich...
  3. Dachbodenausbau Fußboden

    Dachbodenausbau Fußboden: Moin, nach der Suche in vielen ähnlichen Fragen hier im Forum, habe leider noch keine genauere Antwort auf meine Frage. Einige Dinge halfen zwar...
  4. Holzbalkendecke mit Fußboden dämmen

    Holzbalkendecke mit Fußboden dämmen: Moin ! Ich habe eine Grundfläche von 140 m2 Und möchte meinen Fußboden dämmen momentan ist dieser mit Alter Glaswolle ca.15 cm stark gedämmt !...
  5. Wärmebrücke Sandsteinmauer zu Fußboden

    Wärmebrücke Sandsteinmauer zu Fußboden: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus Bj. 1955 einen oberirdischen Keller, gemauert aus ca. 45-50cm Sand-Bruchstein. Die letzte Reihe dieser...