Nasse Stellen in Höhe der Fußpfette

Diskutiere Nasse Stellen in Höhe der Fußpfette im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Experten, wir haben ein kleines Problem, wie wahrscheinlich viele hier ;-). Wir sind im April letzten Jahres in unser Haus...

  1. Jama

    Jama

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Eventmanager
    Ort:
    Kirkel
    Hallo liebe Experten,

    wir haben ein kleines Problem, wie wahrscheinlich viele hier ;-).

    Wir sind im April letzten Jahres in unser Haus eingezogen. Leider haben wir nun seit einiger Zeit an verschiedenen Stellen im DG feuchte Stellen, alle in Höhe der Fußpfetten - jedoch nur auf einer Seite des Hauses.
    Das Dach wurde von einer Firma aufgeschlagen, von unserer Seite kam dann die Dämmung (200mm Styropor), die Dampfbremse sowie die Rigips-Verkleidung - alles nach genauer Anleitung unserer Bauleiterin/Architektin bzw. der Handwerker. Vor die Fußpfette kam ebenfalls eine Dämmung, die dann zusammen mit der Außenwand verputzt wurde (von Fachhandwerkern).

    Unsere Architektion gab uns den Rat, zur Lüftung des Speichers erstmal die Folie am Dachfirst (unter der halbrunden Ziegeln) aufzuschneiden und die Zwischensparrendämmung soweit wie möglich zu entfernen. Diese Dämmung wurde dafür jetzt in die "Decke" gelegt. Leider war das aber wohl nur eine kurzfristige Lösung denn gestern habe ich einen neuen Wasserfleck entdeckt.

    Hat jemand eine Ahnung, woher das Wasser kommt, wer Schuld ist, was man dagegen machen kann?? Fragen über Fragen... Ich hoffe, jemand von Euch kann helfen.

    Vielen Dank schon mal!

    :winken
     
  2. #2 planfix, 17.02.2009
    planfix

    planfix Gast

    kondensat

    also ihr!

    dicht machen, event. vorher einen test mit nebel oder so. lies mal hier
     
  3. Jama

    Jama

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Eventmanager
    Ort:
    Kirkel
    Hallo planfix,

    schon mal danke hierfür.

    Aber können Sie mir sagen, wieso es nicht dicht ist? Denn das Dach wurde ja von den Dachdeckern gedeckt und die Architektin meinte ja sogar, wir sollten die Folie wieder aufschneiden...

    Von daher sollte es doch eigentlich dicht gewesen sein, oder??
     
  4. #4 planfix, 17.02.2009
    planfix

    planfix Gast

    holz arbeitet, dichtungen, im nicht poetischem sinne, sind eine defizile sache. es gelten material, verarbeitung aber auch hirnschmalz in der planungsphase.
    deine beheizte hülle muß komplett (zu 100%) gedämmt sein. kleine fehlstellen wirken sich extrem aus. davor gehört innenseitig die dampfsperre. und die MUSS 100% dicht sein!
    vllt. wurde sie nachträglich beschädigt?
    vllt. liegt der fehler schon ganz wo anders, da ihr ja schon was ändern musstet.
    eine fehleranalyse lässt sicht nicht virtuell machen, die geht nur vor ort.
    ein blower door test und ein nebeltest können wichtige hinweise geben.
     
  5. BJ67

    BJ67

    Dabei seit:
    17.04.2006
    Beiträge:
    1.058
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Immobiliendienstleister
    Ort:
    Nicht mehr hier
    Beschreib noch mal wie das an der Fusspfette gemacht wurde :

    Auch hier muss raumseitig eine Folie davor !
     
  6. Jama

    Jama

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Eventmanager
    Ort:
    Kirkel
    Die Folie ist hier auch raumseitig davor und mit dem "Extra-Dampfbremse-Kleber" ans Mauerwerk geklebt worden.

    Aufbau an der Fußpfette von außen nach innen:
    Fußpfette
    Dämmung (quasi-Platzhalter - um auf die Stärke der Wand zu kommen)
    Folie von der Schräge kommend und am Mauerwerk verklebt.

    Frage ist halt, wo das Kondenswasser her kommt bzw. warum sich das nur auf der einen Seite niederschlägt...
     
  7. #7 sentina, 17.02.2009
    sentina

    sentina

    Dabei seit:
    30.01.2009
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Norderney
    wenns überhaupt Kondenswasser ist ... vielleicht auch mal AUF dem Dach nachsehen, vielleicht gibts da nen Problem .... wenns regnet sucht sich Wasser seinen weg ....

    Entlüfter prüfen, evtl. nicht richtig angeschlossen und es zieht warme Luft in die Dämmebene , dann wieder Kondenswasserproblem ...
     
  8. #8 sentina, 17.02.2009
    sentina

    sentina

    Dabei seit:
    30.01.2009
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Norderney
    Und wenn Ihr an der Fußpfette nasse Stellen habt und im Bereich der Firstpfette offen, dann muss, wenn es Kondenswasser sein soll, auch oben die Öffnung feucht sein. Einfach mal mit den Fingern reingehen ... Wenns trocken ist, ist Kondenswasser nicht die Ursache.

    Ich würde mir auch mal nen Dachfenster (Anschlüsse) ansehen, wenn vorhanden.
     
  9. #9 Anfauglir, 20.02.2009
    Anfauglir

    Anfauglir

    Dabei seit:
    18.02.2009
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Physikstudent
    Ort:
    Ruppendorf
    Ferndiagnosen sind ja immer so eine Sache, aber überprüft mal die Variante: Die Dampfbremse funktioniert, aber die Dämmung ist fehlerhaft. Die Dampfbremse kühlt aus, an der Rauminnenseite bildet sich Kondensat, läuft ab und bildet nasse Flecken. Wenn es so sein sollte seht ihr bei entsprechenden klimatischen Bedingungen das Wasser an der Folie.
    Wenn die nasse Seite der Hauptwetterrichtung entspricht solltet ihr mal die Regeldachneigung für eure Dacheindeckung prüfen.
     
  10. #10 pauline10, 21.02.2009
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Da fehlt eine Schnittzeichnung oder ein Foto.

    Am besten beides einstellen.

    pauline
     
Thema:

Nasse Stellen in Höhe der Fußpfette

Die Seite wird geladen...

Nasse Stellen in Höhe der Fußpfette - Ähnliche Themen

  1. Nasse stellen Innen/Außenputz

    Nasse stellen Innen/Außenputz: Abend, bei uns war der Innenputz gerade mal eine Woche drin dann wurde der Außenputz aufgezogen... Der Estrich wurde vor einem Monat gelegt....
  2. Fenster nasse stelle

    Fenster nasse stelle: Hallo, wir haben die Fenster seit Dezember eingebaut , bis jetzt hat alles gepasst. Bei uns hat es heute stark geregnet & es ist auch extrem...
  3. Nasse Stelle im Keller

    Nasse Stelle im Keller: Ich habe vor ein paar Monaten eine feuchte Stelle im Keller entdeckt. Von aussen ist diese Stelle knapp Bodenniveau. Habe trotzdem mal...
  4. Lücken in Außenwänden und nasse Stelle am Fenster

    Lücken in Außenwänden und nasse Stelle am Fenster: Hallo zusammen, wollte mal nachfragen, ob solche Lücken im Mauerwerk normal sind? Dies sind 36,5 cm starke Ytong-Plansteine. Solche Lücken haben...
  5. Nasse Stelle an Kellerwand

    Nasse Stelle an Kellerwand: Hallo Leute, habe das Thema versehentlich schonmal unter Neubau gepostet. Jetzt nochmal im korrekten Bereich. Ich plane ein Haus mit Baujahr 62...