Installationszone auf Decke - Handhabung

Diskutiere Installationszone auf Decke - Handhabung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser Elektriker will an 2 Stellen die Leitungen entlang der Wand auf dem Boden verlegen. Ich hab ihn explizit auf die Verlegezone (DIN...

  1. #1 FirstHouse, 18.02.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    Hallo,

    unser Elektriker will an 2 Stellen die Leitungen entlang der Wand auf dem Boden verlegen. Ich hab ihn explizit auf die Verlegezone (DIN 18015-3) mit 20cm Abstand parallel zur Wand hingewiesen, doch er meint, dies sei in unserem Fall nicht wichtig, weils nur einmal 1 und einmal 3 Leitungen wären. Er will unseren BL fragen, ob der was dagegen hat.
    Und nun?

    FH
     
  2. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Och, ich mach's bei Ampeln auch immer so.
    Wenn's nur eine oder zwei sind fahre ich immer bei rot, iss ja dann nicht so wichtig.

    Grüsse
    Jonny
     
  3. #3 FirstHouse, 18.02.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    Werde unseren BL impfen, dass dieser sein OK nicht gibt und auf die Einhaltung besteht. Mal schauen, was dabei rauskommt.
     
  4. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Abweichung von den Verlegezonen ist schon möglich, sollte aber ausreichende Gründe dafür geben. Ein 'I mog ned' sollte man nicht akzeptieren.

    Grüsse
    Jonny
     
  5. #5 FirstHouse, 18.02.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    Meines Erachtens spricht nix dagegen, die Verlegezonen einzuhalten.

    FH
     
  6. GuardX

    GuardX

    Dabei seit:
    01.08.2008
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Aurich
    Der Elektriker hat Recht. Bei der Verlegung der Leitungen in Fußböden oder Deckenflächen darf von den Installationszonen abgewichen werden. Ebenso wenn er z.B. Schutzrohre in den Wänden verwendet -> Mindestüberdeckung > 6 cm. Bei Fertigteilen darf man überall davon abweichen, vorausgesetzt die Beschädigung der Leitungen wird nahezu ausgeschlossen.
     
  7. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Iss aber schon klar das wir hier von Verlegung auf Rohdecke und den 'neuen' Installationszonen nach 18015 reden ????

    Grüsse
    Jonny
     
  8. #8 BuergerX, 19.02.2009
    BuergerX

    BuergerX

    Dabei seit:
    22.05.2008
    Beiträge:
    142
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektromeister
    Ort:
    im schönem osten
    Die Verlegung im Winkel zwischen wand und Boden ist meistens der wunsch von Bauhaupt oder HLS weil sie dann ihre Dämmung nicht schneiden müssen aber wie Jonny sagt Vorschrift ist Vorschrift und die Trefferquote bei einer Nachinstallation ist auch wesentlich geringer.....
     
  9. #9 FirstHouse, 19.02.2009
    FirstHouse

    FirstHouse

    Dabei seit:
    03.10.2007
    Beiträge:
    792
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    SW Entwickler
    Ort:
    Stuttgart
    Hab mit meinem Eli gesprochen - es wird so gemacht, wie die neue Version der DIN besagt.

    FH
     
  10. GuardX

    GuardX

    Dabei seit:
    01.08.2008
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Aurich
    Huch, da gibt es ja tatsächlich eine Änderung. Merkwürdig, dass das in den Fachbüchern noch nicht erwähnt wird, obwohl es schon länger der Fall ist.

    Da steht nur immer: Die DIN 18015 legt jetzt auch Installationszonen auf und unter Decken fest. Aber wie die sind wird nicht beschrieben.

    Was gilt denn für "in" Decken, gibt es da auch was Neues?
     
  11. #11 Bauwahn, 20.02.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Nein. Da bleibt alles wie gehabt, ohne Regeln.
     
  12. #12 Mann1979, 24.02.2009
    Mann1979

    Mann1979

    Dabei seit:
    23.02.2009
    Beiträge:
    206
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    Niederbayern
    Hallo.

    WELCHE Änderungen gibts denn da und für was bzw. WANN gelten die?
    Kann da jemand mal einen Auszug reinstellen oder mir sagen,wo ich das nachlesen kann?
    DANKE
    mfg
    stefan
     
Thema: Installationszone auf Decke - Handhabung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Installationszone decke

    ,
  2. installationszonen decke

Die Seite wird geladen...

Installationszone auf Decke - Handhabung - Ähnliche Themen

  1. Zementestrich: Ausnutzen der Installationszone (30cm) i.O.?

    Zementestrich: Ausnutzen der Installationszone (30cm) i.O.?: Hallo, in unserem Neubau werden in einigen Räumen die Installationszonen von 30 cm Breite ziemlich genau ausgenutzt. Auf einen Wandabstand von...
  2. SAT / LAN-Verkabelung Installationszone

    SAT / LAN-Verkabelung Installationszone: Hallo, mal wieder eine kurze Frage von mir: Die Elektro-Installation/Erneuerung in unserem Haus ist in vollem Gange. SAT- und Netzwerkkabel ziehe...
  3. Installationszonen nach DIN 18015-3

    Installationszonen nach DIN 18015-3: Hallo zusammen, bei unserem Neubau (DHH, Kauf vom BT inkl. Weiße Wanne [emoji6]) wurden jetzt die Elektro-Rohinstallation gemacht. Unser...
  4. Installation LED Deckenleuchte über Badewann

    Installation LED Deckenleuchte über Badewann: Kurze Frage. Ich würde gerne in meinem Bad Led Spots anbringen lassen. Die Decke ist abgehängt. Deckenhöhe ist fast 3 Meter. Ist es...
  5. Hauselektrik - Wände schlitze - abgehängte Decke - Installationszonen

    Hauselektrik - Wände schlitze - abgehängte Decke - Installationszonen: Hallo Leute, ich plane gerade die Elektrik meiner Wohnung neu, bin schon stundenlang am googeln und inzwischen am verzweifeln... Ich will die...