SAT Wandhalter "UNTER" WDVS befestigt

Diskutiere SAT Wandhalter "UNTER" WDVS befestigt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem die WDVS so ziemlich als letzte Sanierungsmassnahme anfallen wird, mache ich mir im Vorfeld gedanken, wie ich meine 85er...

  1. dam72

    dam72

    Dabei seit:
    09.03.2008
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    München-Nord
    Hallo,

    nachdem die WDVS so ziemlich als letzte Sanierungsmassnahme anfallen wird, mache ich mir im Vorfeld gedanken, wie ich meine 85er Gibertini sinnvoll an der Wand anbringe. Ich wollte den Wandhalter anbringen, bevor die WDVS an die Wand kommt, so dass die Wandhalterung später in die WDVS integriert wird. Was sagt ihr dazu?
    Monatge auf die WDVS mit dem Thermax zeugs halte ich nicht für wirklich stabil.
    LG
    dam72
     
  2. jman

    jman

    Dabei seit:
    09.07.2007
    Beiträge:
    285
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Webdesigner
    Ort:
    Berlin
    Damit bildet der Halter jedoch eine Wärmbrücke! Ich würde davon nix halten.
     
  3. #3 Hundertwasser, 09.03.2009
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Es gibt verschiedene Montagebefestigungen für jeden Verwendungszweck. Diese sind auch wärmebrückenfrei. Schau mal hier: klick
     
  4. #4 Herr Nilsson, 09.03.2009
    Herr Nilsson

    Herr Nilsson

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    1.177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Köln
    @Hundertwasser:
    WIE OFT haben wir diesen Link eigentlich schon gesetzt:)?
     
  5. #5 zwerg99, 09.03.2009
    zwerg99

    zwerg99

    Dabei seit:
    28.03.2008
    Beiträge:
    447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Ort:
    Dresden

    Ich wollt grad sagen, der Brillux-Link ist sicher einer der häufigst angegebenen Links...
     
  6. dam72

    dam72

    Dabei seit:
    09.03.2008
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    München-Nord
    Hallo, der Brilux und Thermax Link ist mir sehr wohl bekannt. Aber genau diese Lösungen sind mir nicht stabil genug! Daher die Frage nach alternativen Lösungen! Und die Wärmebrücke ist so gravierend, das man das so nicht machen solllte?
     
  7. #7 Herr Nilsson, 10.03.2009
    Herr Nilsson

    Herr Nilsson

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    1.177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Köln
    Wenn Dir das nicht stabil genug ist dann wäre ein zweischaliges MW mit Kerndämmung oder eine monolithische Bauweise das richtige für Dich. So ganz allgemein, dann versteh ich nämlich nicht warum Du überhaupt ein WDVS machst!?
    Oder nimm die Wärmebrücke in Kauf, stirbt keiner von.
     
  8. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Hier geht ME Funktion vor Wärmebrückenvermeidung.

    Ich bin der ganz unakademischen Meinung, daß dieses poplige Rohr in erster Näherung vernachlässigbar ist.

    Also montiere den Halter (aber auf ZUGELASSENE Dübel achten - die oft mitgelieferten Kunststoff-Spreizdübel sind dies NICHT!) und laß ihn überdämmen.

    Achtung:
    Je nach Ausrichtung der Wand gegenüber der Empfangsrichtung und je nach Dicke der Dämmung muß man Halter mit erhöhter Ausladung benutzen!

    Und prüfen, ob eine Blitzschutzerdung erforderlich ist!
     
  9. #9 Hundertwasser, 11.03.2009
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    An die Schwerlaskonsole von Brillux kannst du einen waagerechten Zug von 560 kg bringen. Die zulässige Querkraft (= Zugkraft nach unten) ist je nach Dämmstoffstärke zwischen 400 kg und 1000 kg. Bei 20 cm Dämstoffstärke ca. 700 kg.

    Dadurch hast du Funktion und Wärmebrückenvermeidung. Übrigens geht es hier nicht um den Energieverlust durch die Wärmebrücke sondern darum, das ich mit punktuell eine niedrige Innenwandtemperatur schaffe die zu Problemen führen kann (Verschmutzung, Schimmel).
     
  10. myscha

    myscha

    Dabei seit:
    06.09.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    im Westallgäu
    Wie kritisch ist das in der Realität, wenn hinter der Wand bspw. unbeheizter Dachboden ist? Hat jemand Erfahrungswerte dazu?
     
  11. #11 Hundertwasser, 09.09.2010
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Wenn der Raum dahinter unbeheizt ist spielt die Wärmebrücke hinsichtlich der Schimmelproblematik keine Rolle. In beheizten Räumen können dunkle Flecken (Schmutz) oder punktuell Schimmel entstehen.
     
  12. myscha

    myscha

    Dabei seit:
    06.09.2010
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    im Westallgäu
    Auch nicht wenn der Raum gedämmt (aber dennoch unbeheizt) ist?

    Danke für die super schnelle Antwort!
     
  13. #13 Hundertwasser, 10.09.2010
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Mal etwas vereinfacht gesagt:

    ja
     
Thema: SAT Wandhalter "UNTER" WDVS befestigt
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sat schuessel an gedaemmter fassade

    ,
  2. sat schüssel an außenisolierung montieren

    ,
  3. sat schüssel unter außenisolierung

    ,
  4. sat halterung einputzen,
  5. wandhalterung sat kältebrücke,
  6. sat Wandhalterung holzplatte wärmedämmung,
  7. wärmebrücke sat halter,
  8. konsole für wandhalter sat wärmeverbundsystem,
  9. sat schüssel montieren vollwärmeschutz,
  10. satanlage befestigung vollwärmeschutz,
  11. satellitenschüssel befestigung für wdvs
Die Seite wird geladen...

SAT Wandhalter "UNTER" WDVS befestigt - Ähnliche Themen

  1. Reihenfolge WDVS / Fensterbankdetail

    Reihenfolge WDVS / Fensterbankdetail: Hallo zusammen, Vielleicht findet sich hier ja ein Experte für Wdvs und die Montage einer Alu Fensterbank. Hintergrund: der Febsterbauer sagt...
  2. WDVS Mäuse

    WDVS Mäuse: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen. Ich bin ganz neu im Forum und bitte es gleich zu entschuldigen falls ich falsche begriffe nutze. Wir...
  3. Letzer wandhalter 3Meter auskragung

    Letzer wandhalter 3Meter auskragung: Ein Edelstahl Schornstein darf ab der letzten Wandhalterung 3meter frei ausgragen. Bringt es noch eine höhere Stabilität wenn man da z. B. Im...
  4. Dusch wandhalter defekt, Splittert ab

    Dusch wandhalter defekt, Splittert ab: Ich habe in der Wand so einen Seifenhalter Eingemauert (wüsste sonst nicht wie sich das nennt) Das teil war schon beim Einzug so etwas Kaputt, so...
  5. Faltwerktreppe (Stahl oder Beton) mit Podest ohne Wandhalter möglich?

    Faltwerktreppe (Stahl oder Beton) mit Podest ohne Wandhalter möglich?: hallo zusammen, die treppe unseres hauses soll demnächst ausgeschrieben/vergeben werden. da wir ein schnörkelloses haus in kubus bauweise mit...