Hallo zusammen, ich bräuchte mal kurz Euren fachmännischen Rat bzw. Meinung. Folgende Situation: - Wir würden bei unserem Neubau mit FBH in 2 Räumen gerne einen Ziegelboden verlegen lassen. Dabei werden "alte" Ziegel in der Mitte auseinandergeschnitten u. im Mörtelbett verlegt. Die Höhe von diesem Aufbau beträgt ca. 6cm (3cm Ziegel + 3cm Mörtelbett) - Ursprünglich hatten wir einen Fußbodenaufbau (OKFFB) von 15,5cm geplant. (7,5cm Isolierung, 6,5cm E-Strich, 1,5cm Belag) - Jetzt muß man kein Prophet sein, daß ich o.g. Belag-Aufbau nicht mehr auf den E-Strich oben drauf legen kann, da ich so eine Stufe erzeuge u. zusätzlich noch einen wärmetechnischen Supergau bastle. Meine Frage nun an Euch ist: - Ist es denkbar, daß ich in den besagten Räumen den E-Strich weg lasse u. den Belag-Aufbau direkt auf die Isolierung lege? In diesem Fall würden die Rohre der FBH im Mörtelbett liegen u. die Ziegel oben drauf! Hält das oder ist im Laufe der Jahre mit Setzungen u. Rissen zu rechnen? - Wie ist so ein Aufbau eigentlich generell im Zusammenhang mit einer FBH zu sehen? Ziegel ist doch eigentlich ein "guter" Wärmespeicher denke ich oder? - Was halten die "Profis" von derartigen Fußböden (Aufbau, Belag)? Würde mich freuen, wenn eine rege Diskussion über dieses Thema zustande kommen würde. In diesem Sinne schonmal recht herzlichen Dank. Schöne Grüße
Das ist mit Verlaub gesagt Pfusch hoch 10, lieber einen Heizestrich eibauen lassen (DIN EN 13813) und dann die durchgetrennten Ziegel im Mittelbettverfahren verlegen lassen. Ob Du aber mit den Höhen noch hinkommst, wage ich von hier aus nicht zu beurteilen. Vielleicht Dämmung etwas geringer. Die FBH wird träger, aber mehr nicht. Bitte auch Planer vorher konsultieren. Dickbettverfahren auf Dämmung kannste getrost vergessen. Grüße operis
@ Operis Wie unterscheiden sich "Dickbett-" u. "Mittelbettverfahren"? Die Dämmung habe ich schon verlegt ... eine Sch... arbeit ... ist es denkbar in den besagten Bereichen einen dünneren E-Strich zu verlegen ... z.B. anstelle von 6,5cm "nur" 4cm? Einen "Planer" habe ich nicht! @Berni Was heißt stören ... wir haben zwar vor "alte" Materialien zu verbauen u. dem Haus einen "alten" Touch zu verpassen aber Fakt ist ... es ist kein altes sondern ein neues Haus u. soll den Regeln der heutigen Baukunst ensprechen. Es wiederstrebt mir halt, bewußt eine "Bauruine" zu erzeugen!
Das lässt sich mit dem von Dir geplanten Aufbau aber nicht realisieren. Selbst bei einem Fliessestrich CAF-C-35-F5 fehlt Dir 1 cm an Estrichdicke über Heizrohr. Du bist auf dem besten Weg dahin. Es gibt bei den Bodenheizungen Sonderkonstruktionen, mit denen sich das realisieren lässt. Einfach mal googlen nach dünnen Bodenheizungen. Sie setzen aber in der Regel schon besondere Dämm-Systemplatten voraus. Ich halte nicht sehr viel von diesen Konstruktionen.
@Berni Ich bin NICHT auf dem besten Weg eine Bauruine zu erzeugen ... denn ... ich informiere mich ja bei euch FACHLEUTEN vorab Wir werden einen Zement E-Strich einsetzen ... wie hoch muss/soll der mind. über den Heizungsrohren sein? Mittlerweile hab ich einen anderen Ziegelboden entdeckt ... der trägt "nur" 1,5 bis 2,5 cm auf u. kann herkömlich verlegt werden ... das schau ich mir mal genauer an. Danke auf jeden Fall für alle Meinungen u. Tipps!
Estrichüberdeckung typ. 45mm, aber man kann unter Umständen auch eine geringere Überdeckung realisieren. Bei 45mm + 16mm Rohr landest Du bei 61mm Estrichaufbau. Bitte aber daran denken, daß hier etwas Toleranzen berücksichtigt werden müssen. Estrichleger sind keine Uhrmacher, und ein Millimeter mehr oder weniger sind in der Praxis..... Dünnere FBH Rohre würde ICH nicht unbedingt verwenden. Evtl. kann man die Dämmung etwas dünner wählen, oder die Estrichüberdeckung durch Beimischen von Fasern oder Einlegen eines Gitters reduzieren. Das kann Berni aber sicherlich besser beantworten. Gruß Ralf