Dachdämmung feucht

Diskutiere Dachdämmung feucht im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo wie kritisch ist es denn zu sehen, wenn während der Bauarbeiten eine Mineralwolle-Dämmung (am Dach) feucht wird. Muss man sowas...

  1. #1 goetzschaefer, 16.03.2009
    goetzschaefer

    goetzschaefer

    Dabei seit:
    24.03.2008
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Eberstadt
    Hallo

    wie kritisch ist es denn zu sehen, wenn während der Bauarbeiten eine Mineralwolle-Dämmung (am Dach) feucht wird. Muss man sowas austauschen oder kann man das einfach trocken lassen und gut ist?

    Gruß
    Goetz
     
  2. KPS.EF

    KPS.EF

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    1.316
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Gebäudediagnostiker
    Austauschen!

    KPS.EF
     
  3. #3 goetzschaefer, 17.03.2009
    goetzschaefer

    goetzschaefer

    Dabei seit:
    24.03.2008
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Eberstadt
    Wie kritisch ist denn das? Sie ist ja nur an einigen Stellen feucht geworden.
     
  4. #4 Gast943916, 18.03.2009
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    ich sag´s mal Laienhaft: eine Mineralwolldämmmatte ist eine komplizierte Angelegenheit. Die Faserschichten sind berechnet und genau abgestimmt um den erforderl. Zweck zu erfüllen. Wird diese nun nass oder zusammengepresst eingebaut, funktioniert der Aufbau der Schichten nicht mehr und ist damit absolut unnütz.


    Gipser
     
  5. #5 goetzschaefer, 18.03.2009
    goetzschaefer

    goetzschaefer

    Dabei seit:
    24.03.2008
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Eberstadt
    puh, das hoert sich ja sehr kritisch an... d.h. auch wenn die Dämmung eingebaut wird, dann sollte das eher nicht wie "zugestopft" aussehen? (das wäre dann noch ein anderes Thema als das Thema Feuchtigkeit)
     
  6. #6 goetzschaefer, 18.03.2009
    goetzschaefer

    goetzschaefer

    Dabei seit:
    24.03.2008
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Eberstadt
    Würde dies als zusammengepress zählen, oder wäre das ok?
     
  7. #7 MoRüBe, 18.03.2009
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Na ja, habs schon schlechter gesehn...

    ... aber, wat issn das da für ne Folie?
     
  8. #8 goetzschaefer, 18.03.2009
    goetzschaefer

    goetzschaefer

    Dabei seit:
    24.03.2008
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Eberstadt
    Hi

    das soll die dampfbremse darstellen (ist an dieser stelle aufgeschnitten); müsste die dampfbremse anders aussehen?

    Gruß
    Götz
     
  9. #9 Gast943916, 19.03.2009
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    bei Betrachtung des Bildes, frage ich mich, warum kann man die Dämmung nicht passgenau schneiden, die rechte obere Ecke ist eine Resteverwertung die ich nicht akzeptieren würde. Ansonsten, wir MoRüBe: es gibt schlechteres.


    Gipser
     
  10. #10 goetzschaefer, 19.03.2009
    goetzschaefer

    goetzschaefer

    Dabei seit:
    24.03.2008
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Eberstadt
    Besten Dank; könnte ich denn berechtigterweise so eine Stückelung als Mangel reklamieren... oder wäre das "kleinlich"

    Beste Gruesse
    Götz
     
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 19.03.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Mein lieber Gipser - das ist Unsinn.
    Auch nasse Dämmung hat noch Dämmwirkung. Und wieder getrocknet ist nicht wirkungslos, sondern "nur" schlechter im Dämmwert.
    Also mw 045 statt 040.

    Wenn es nur eine partielle Feuchtigkeit war, ist das in der Regel hinnehmbar.
    Wenn die grossflächig pitschnass war - raus und neu.
     
  12. #12 Gast943916, 19.03.2009
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    Widerspruch,

    dieser Meinung war ich auch, habe mich aber vor nicht allzu langer Zeit, von einem Gutachter und einem Vertreter (nicht AD) des Herstellers überzeugen lassen, dass dem nicht so ist. Mein Glück war, dass ich nicht der Ausführende war, sondern der der den Mangel beheben sollte.


    Gipser
     
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 19.03.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Die Argumente hätte ich gerne -zum prüfen und lernen
     
  14. #14 Gast943916, 19.03.2009
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    ich habe sie leider nie schriftl. bekommen, da ich wie gesagt, nicht der Ausführende war, aber ich werde mich bemühen da was zu bekommen und stell sie dir dann gerne zur Verfügung.


    Gipser
     
  15. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    bitte für alle bereitstellen lieber gipser
     
  16. #16 Gast943916, 19.03.2009
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    sobald vorhanden, gerne


    Gipser
     
  17. #17 MoRüBe, 19.03.2009
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Die Stückelung...

    ... hm, na ja, hm: sein wir ehrlich: man macht es schon. Ist ja auch gar nichts los, wenns vernünftig ausgeführt wird. Das Problem bei kleinen Stückelungen ist, daß MiWo sich gerne wie ne Wurst zusammenrollt. Dadurch besteht natürlich immer die Gefahr von Ritzen bzw. zusammengepreßter MiWo und nem Stück Luft.

    Zur Folie: das das die Dampfsperre sein soll ist schon klar. Aber ist das auch eine so mit Stempel drauf und so? B2? Sieht ja schlimmer aus als ne Verpackungsfolie. Und das Klebeband, oder was ist das links?
     
  18. #18 Bauwahn, 19.03.2009
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Vielleicht sollte man erst mal nachfragen, wie feucht "feucht" tatsächlich ist.
    Gewisse Mengen perlen/trocknen ja relativ unschädlich ab.
    Erst, wenn die Wolle zusammensackt würde ich dauerhafte Schäden erwarten (bis zum Beweis des Gegenteils).

    Auf dem Bild sieht die Wolle zwar etwas "press" aus, das könnte hier aber auch bei trockener Wolle so passiert sein.
    Bei einem nassen Klumpen sähe die Dämmung jedenfalls anders aus.
     
Thema: Dachdämmung feucht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. feuchtigkeit dachbodendämmung

    ,
  2. Dachdämmung nass

    ,
  3. feuchte dachdämmung

    ,
  4. Dach Dämmung feucht,
  5. Feuchtigkeit dämmung dach,
  6. korkdämmung dach feucht mangel,
  7. dämmfolie nass,
  8. mineralwolle trocknen www.bauexpertenforum.de,
  9. dämmfolie feucht,
  10. dachdämmung feucht dach
Die Seite wird geladen...

Dachdämmung feucht - Ähnliche Themen

  1. Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?

    Dachdämmung und DIN 4108 bei Haus von 1990 noch aktuell?: Hallöchen, meine Frau und ich überlegen ein Fertighaus aus 1991 zu kaufen. Laut GEG §47 muss das Dach den "Anforderungen an den Mindestwärmeschutz...
  2. Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin

    Dachdämmung, Wärempumpen und Wasserführender Kamin: Grüße aus Ba-Wü, wir sind mitten bei der Kernsanierung eines Einfamilien-Hauses aus dem Bj.1980. Wir habe bis jetzt eine Fussbodenheizung verlegt...
  3. Dachdämmung Altbau 1920

    Dachdämmung Altbau 1920: Hallo. Ich würde gerne das Dach meines Elternhauses dämmen um die Dachgeschosswohnung auszubauen. Im folgenden ein paar Eckdaten. -Walmdach -Neue...
  4. Dachdämmung von außen

    Dachdämmung von außen: Hallo Experten, ich plane gerade das Satteldach meiner Doppelhaushälfte (Bj 1994) neu zu dämmen. Vorhanden ist eine Aufsparrendämmung...
  5. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?

    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...