Fußbodenaufbau u. Tragfähigkeit für gemauerten Kaminofen

Diskutiere Fußbodenaufbau u. Tragfähigkeit für gemauerten Kaminofen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebe Leute ich bräuchte wieder mal dringend Hilfe und zwar bei Folgendem: Wir wollen einen Kaminofen aufmauern lassen von Tulikivi und der hat...

  1. ChrisM

    ChrisM

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verkäufer
    Ort:
    Wien
    Liebe Leute ich bräuchte wieder mal dringend Hilfe und zwar bei Folgendem:

    Wir wollen einen Kaminofen aufmauern lassen von Tulikivi und der hat bei einer Standfläche von 50 x 70 cm ein Gewicht von ca 900 kg.

    Unser Ofenbauer sagt, kein Problem den nach entfernen des Heizestrichs und dem ausbetonieren der Lücke aufzusetzen.

    Wir haben folgenden Fußbodenaufbau:

    1,5 cm Fertigparkett
    7 cm Heizestrich
    FBH + Baugitter 20x20 + Abdeckfolie verklebt
    1 cm Ethafoam
    4 cm Styroporbeton
    18 cm Rohdecke

    Geht das ?

    Alternativ wäre ein Schwedenofen mit ca 270 kg und derselben Fläche auf Glasboden (ohne irgendwelche Arbeiten am Bodenaufbau)

    Bitte um Rat und Hilfe,

    Danke ChrisM
     
  2. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    900kg auf weniger als einem halben qm ohne Kenntnisse der Deckenstatik abnicken?
    Das macht hier keiner (nehm ich mal an)
    gruss
     
  3. ChrisM

    ChrisM

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verkäufer
    Ort:
    Wien
    Danke für den Hinweis, Statik wird überprüft.

    Nur als Hinweis, wie hoch ist normalerweise die Tragfähigkeit einer 18 cm Betondecke und wie sieht das an den Wänden aus wenn auch darunter im Keller eine Mauer ist. -> dient nur dazu das Ergebnis des Statikers zu überprüfen (Daumen x pi)?
     
  4. Bambus

    Bambus

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zeichner
    Ort:
    Trier
    Hallo,
    habe selbiges mit 1,8 to Specksteinofen gemacht. Habe im Keller direkt unter dem Ofen 2 tragende Mauern eingezogen und daraus einen Wandschrank gemacht.
    Gruss
     
  5. ChrisM

    ChrisM

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verkäufer
    Ort:
    Wien
    @ Bambus, danke für die Antwort, wir haben darunter, nicht ganz aber ca. 35 cm vom Schwerpunkt des Ofens eine eine Ziegelmauer mit 25 cm Hohlwandziegel (Ofen steht auch noch in der Ecke, Vollbetonwand), also könnte es statisch in Ordnung sein.

    Der Architekt hat uns mal für die Decke 400kg/qm angegeben, der Statiker wird sich das bez. der Wand noch anschauen aber es sieht gut aus.

    @Bambus mir macht eher der 4 cm Styroporbeton sorgen, dass dieser unter der Last nachgibt und der Ofen reißt. Der Ofenbauer will den Heizestrich rausreißen und die Lücke mit Beton auffüllen, dann Specksteine als Bodenbelag im Bereich des Ofens und darauf will er den Ofen aufsetzen.

    Hast Du Erfahrung damit ?
     
  6. Bambus

    Bambus

    Dabei seit:
    12.01.2009
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zeichner
    Ort:
    Trier
    Ich habe mit Flex und Hilti den Estrich und die darunterliegende Dämmung entfernt, dann das ganze mit Beton zwischen Betondeckplatte und Fliesenoberkante verfüllt. Bei mir hat sich nichts gesetzt, alles prima gelaufen abgesehen vom Staub im Wohnzimmer.
     
  7. #7 Westfalenland, 23.03.2009
    Westfalenland

    Westfalenland

    Dabei seit:
    10.08.2007
    Beiträge:
    578
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    NRW
    andere Frage: was kostet euch der Tulikivi inkl. Aufbau? Danke :konfusius
     
  8. ChrisM

    ChrisM

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verkäufer
    Ort:
    Wien
    @ Bambus, herzlichen Dank für die Info, mittlerweile hat auch der Statiker ein OK gegeben, er muß jedoch nochmal genau drüber schauen aber das ist wohl kein Problem.

    @Westfalenland

    Boden ausbetonieren 400,-
    1 Ofen 1000 kg Speichergewicht für max 50 m2 Heizfläche + 3 Abdeckplatten + 16 Bodenplatten + Arbeit = 8500,-- abzgl. 1000,-- (Rabatt) . d.h. tutti kompletti 7900,--
    Eine Zusatzreihe Speckstein inkl Arbeit 400,--
     
  9. #9 Westfalenland, 28.03.2009
    Westfalenland

    Westfalenland

    Dabei seit:
    10.08.2007
    Beiträge:
    578
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    NRW
    DaNkE :konfusius

    Kurze Nachfrage zum Tulikivi: Welches Modell?
     
  10. ChrisM

    ChrisM

    Dabei seit:
    17.06.2008
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verkäufer
    Ort:
    Wien
    Mod.: TU1000/9
     
  11. #11 S.Oertel, 30.03.2009
    S.Oertel

    S.Oertel

    Dabei seit:
    11.05.2006
    Beiträge:
    701
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-ingenieur
    Ort:
    Meckl.-Vorp.
    Mal 'ne dumme Frage

    nebenbei: Was wollt Ihr denn mit der FBH an der Stelle machen?

    Gruss
    Sven
     
Thema: Fußbodenaufbau u. Tragfähigkeit für gemauerten Kaminofen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Kaminofen gewicht problem

    ,
  2. kaminofen gewicht statik

    ,
  3. schornstein tragkraft

    ,
  4. kamin statik,
  5. tragfähigkeit betondecke kAmin,
  6. kamin suf die rohdecke mauern?,
  7. kaminofen tragfähigkeit,
  8. kachelofen standflaeche m2,
  9. tragfähigkeit kaminofen,
  10. tragekraft boden kaminofen,
  11. grundofen stahlbetondecke,
  12. kachelofen auf 18 cm betondecke,
  13. kamin gewicht statik,
  14. betondeckefür ofen,
  15. traglast estrich im eck ofen
Die Seite wird geladen...

Fußbodenaufbau u. Tragfähigkeit für gemauerten Kaminofen - Ähnliche Themen

  1. Fußbodenaufbau Gartenhaus

    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  2. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung

    Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa...
  3. Fußbodenaufbau Partyraum

    Fußbodenaufbau Partyraum: Guten Morgen, ich saniere derzeit den Partyraum aus 1997. Der ist ebenerdig (ehemals Garage). Nun ist der Fußboden dran. Am Wochenende habe ich...
  4. Fussbodenaufbau

    Fussbodenaufbau: Hallo zusammen, ein Mehrfamilienhaus wird kernsaniert. Ich bin jetzt nun am Fußboden dran. Geplant ist hier eine Fußbodenheizung und...
  5. Fußbodenaufbau bei 4.5cm Platz

    Fußbodenaufbau bei 4.5cm Platz: Hallo, Ich bin grade dabei eine alte Waschküche in ein Esszimmer zu verwandeln. Das Haus ist Bj 1962 und ist nicht Unterkellert. Das EG ist ~50cm...