    Hallo,
    wir beginnen gerade damit, ein 2-Familienhaus BJ 1958 auf PH-Niveau zu sanieren. Es handelt sich um eine relativ "radikale" Sanierung. An den Stellen, an denen sich nennenswerte Wärmebrückenprobleme auftun würden (Garage, Kellertreppe...), reißen wir einfach alles ab und bauen in Holz-Leichtbau neu auf. Im PHPP sieht alles ganz gut aus (13 KWh/m2a Verbrauch für die Heizung), aber: Die max. Heizlast pro qm Wfl. ist für eine Luftheizung grenzwertig. Bei einem Luftaustausch von 0,32 der KWL (Normallüftung) fehlen uns nach aktuellem Planungsstand runde 700 Watt, wenn ich die maximale Temperatur der geheizten Luft bei 50 Grad ansetze (Gesamt-Wfl ca. 315qm). Jetzt können wir natürlich so lange an der Planung rumfrickeln, bis wir die 700 Watt irgendwo reingeholt haben. In unserem Fall würde das wahrscheinlich heißen, dass wir die sehr üppige Dimensionierung der Südverglasung (90%) reduzieren müssen, denn alle anderen Teile der thermischen Hülle sind schon sehr gut (0,07 - 0,088). Aber letztlich wird das doch eine knappe Angelegenheit bleiben, vermute ich.
    Was sollen wir tun? Nach aktueller Planung soll die Energie der Luftheizung aus einer kleinen Sole-WP kommen, die dann auch für WW sorgt, in Verbindung mit Solarthermie (Deckungsgrad 60%). Einen Pelletofen hinstellen an Stelle der WP und Fußbodenheizung? Ich würde sowas ungern machen, denn eigentlich wollen wir auf einen Kamin verzichten. Hat jemand einen Tipp?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Restheizung im Passivhaus - Womit?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Pelletofen? Der liefert zuviel Leistung, die Räume würden überhitzen.

    Liefere uns mal noch ein paar Daten.

    Was meinst Du mit der Sole-WP?
    Wird die jetzt eingebaut oder nicht? Welche Leistung?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    wie wird bei nichtsonne warmwasser erzeugt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Wiesbaden
    Beruf
    IT-Analyst
    Beiträge
    133
    die derzeitige Planung: Das nicht von der Solarthermieanlage abgedeckte WW wird über eine WP mit Erdkollektor erzeugt. Das WW speist auch ein Heizregister für die Zuluft. Wir haben die WP noch nicht dimensioniert, weil ich mir nicht sicher bin, ob dies der richtige Weg ist. Die maximal erforderliche Heizleistung liegt rein rechnerisch bei 315qm x 11W, also ca. 3,5 KW. Verteilt auf 2 Wohneinheiten (EG + OG 220qm, DG 95qm).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    klingt so, als würdest du auf "interessante" schaltungen stehen

    davon hab ich keine ahnung, zudem mag ich funktionierende systeme

    um ausreichend energie zu erzeugen und zu verteilen, gibt´s bekannt brauchbare lösungen.

    ich vereinfach mal 2 davon ganz grob:

    a)
    lufhzg. mit geringer effizienter wp und eigentlich zu hoher VL-temp.
    ausr. hohe lwr, brauchwasser mit eben dieser wp

    b) flächenhzg., effiziente niedertemp.wp - und brauchwasser-wp

    die wesentl. unterschiede erklären sich selbst, die vorteile von b) auch.

    es gibt auch bekannt unbrauchbare lösungen: das sind die, bei denen
    die bude nicht warm wird. der glaube an die "15" hilft halt doch nicht immer.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von joerg109 Beitrag anzeigen
    bis wir die 700 Watt irgendwo reingeholt haben. In unserem Fall würde das wahrscheinlich heißen, dass wir die sehr üppige Dimensionierung der Südverglasung (90%) reduzieren müssen, denn alle anderen Teile der thermischen Hülle sind schon sehr gut (0,07 - 0,088). Aber letztlich wird das doch eine knappe Angelegenheit bleiben, vermute ich.
    .....Solarthermie (Deckungsgrad 60%). Einen Pelletofen hinstellen an Stelle der WP und Fußbodenheizung? Ich würde sowas ungern machen, denn eigentlich wollen wir auf einen Kamin verzichten. Hat jemand einen Tipp?
    ....mit einem wassergeführten Pelletofen (80/20)im Wohnzimmer, kwl+wrg, kann das ohne FBH sehr gut funktionieren....
    -
    Die üppige Südverglasung zu reduzieren ist möglicherweise eine gute Idee (alternativ eine wirklich gute Abschattung)
    gruss
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von alex2008
    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Südschwarzwald
    Beruf
    Maschinist
    Benutzertitelzusatz
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Beiträge
    3,251
    bei der niedrigen Heizlast genügen ja evtl. schon kleinere Flächen Wandheizung, Deckenheizung. Konvektoren oder eben großzügig dimensionierte Heizkörper. Das ganze evtl. mit einem Heizregister in der Zuluft welches dann eben auch nur mit Vl 35° max betrieben wird (ca. 5Watt/m²)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214

    Frage

    Könntest Du bitte so nett sein, etwas auszuführen, inwiefern sie sich geändert hat und warum?
    Danke!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    he, für kryptologie bin ich zuständig.
    aber du darfst auch .. franchising, sozusagen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von crax Beitrag anzeigen
    Demnächst denk ich dran!
    Mit Sicherheit! ...Spätestens wenn du von Markus die Franchise-Rechnung zugeschickt bekommst....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11
    Avatar von alex2008
    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Südschwarzwald
    Beruf
    Maschinist
    Benutzertitelzusatz
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Beiträge
    3,251
    er hält sich doch gar nicht vollumfänglich an die Lizenzbedingungen.
    Da ist doch bestimmt auch eine durchgängige Kleinschreibung vorgeschrieben

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #12
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    tzzzz ... 2 grossbuchstaben .. wenn i dich erwisch!