    Hallo,

    ist ein Anlaufstrombegrenzer für eine Wärmepumpe notwendig? Welche Vorteile habe ich dadurch?

    Danke

    LordBauer
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Anlaufstrombegrenzer

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Westfalenland
    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    NRW
    Beruf
    Selbständig
    Beiträge
    578
    notwendig = meistens

    vorteile = kein Ärger mit dem EVU weil du ihm sonst das Netz leersaugst
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Meistens vom EVU vorgeschrieben.
    Oder du lässt dir einen Stromanschluss ein paar Nummern größer (teurer) in's Häuschen legen, dann darfst du auch hohe Ströme aus dem Netz ziehen.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Mich würde zuerst einmal interessieren wie groß die WP werden soll.

    Bei den kleinen WP kann man auf einen Anlaufstrombegrenzer verzichten. Bei den größeren ist der Begrenzer meist vom Hersteller schon eingebaut. Die typ. 8 o. 10kW WP die an 380/400V laufen kommen auch gut ohne Sanftanlauf klar. Wir reden da von Anlaufströmen deutlich < 50A.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beiträge
    717
    @Ralf

    Ochsner GMLW9
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von lordbauer Beitrag anzeigen
    @Ralf

    Ochsner GMLW9
    Da brauchst Du Dir wegen dem Anlaufstrom keine Sorgen machen.
    Der Hersteller empfiehlt als LS Typ C10A, max. Betriebsstrom irgendwo um 6A, bei W35 wird man kaum über 4A kommen.
    Einschaltspitzen (ms Bereich) werden deutlich unter 50A liegen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter
    Avatar von lordbauer
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    bietigheim
    Beruf
    softwareentwickler
    Beiträge
    717
    Na dann werde ich das von der Liste streichen.

    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Germany
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    265
    Ein wichtiger Aspekt wurde hier vergessen.

    Der Anlaufstrombegrenzer schont den Kompressor. Ich habe das Ding bei meiner GMLW14 nachgerüstet. Ich bin sicher, daß dadurch die Lebensdauer der WP gravierend erhöht wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von DK_Net Beitrag anzeigen
    Ein wichtiger Aspekt wurde hier vergessen.

    Der Anlaufstrombegrenzer schont den Kompressor. Ich habe das Ding bei meiner GMLW14 nachgerüstet. Ich bin sicher, daß dadurch die Lebensdauer der WP gravierend erhöht wird.
    Da stimme ich Dir zu, den Aspekt hätte man noch nennen sollen. Obwohl an eine "gravierende" Verlängerung der Lebensdauer des Kompressors glaube ich nicht. Wir reden hier von Kompressoren im Kleinleistungsbereich mit Drehstromanschluß, die können einiges ab. Die paar Ampère Anlaufstrom sind da nicht wirklich ein Problem.

    Gruß
    Ralf