    Pufferspeicher, Einzelraumregelung, Wärmepumpe

    Hallo,

    Bei unserer ca. 200qm FBH Beheizter Fläche kann man auf Pufferspeicher verzichtet werden, aber wenn die ERR eingebaut sind u. d.d. Temp. drosseln dann ist es möglich das der min. Durchflüss nicht mehr gewährleistet wird u. die WP auf Störung geht. (in dem Fall Daikin Altherma 14kW, DG wird später auch geheizt)
    Damit das nicht passiert kommt der Puffer zur Hilfe?

    a) Die Altherma ist eine Inverter WP, soll sie mit d. Leistung nicht runterfahren wenn die ERR die Temp. runterdrosseln?
    b) Wenn ja dann benötigt man doch keinen Puffer?

    Hab in vielen Beiträgen gelesen das man auf die ERR ganz verzichtet werden kann.
    c) Bei uns sind die ERR vorgesehen, aber noch nicht eingebaut, kann man die nur in 3-4 Räumen einbauen und den Rest am Verteiler einstellen oder ganz weglassen?


    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Pufferspeicher, Einzelraumregelung, Wärmepumpe

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Du kannst die ERR nicht einfach weglassen, sondern dich von den Anforderungen der EnEV von der unteren Baubehörde befreien lassen.

    Es gibt sehr wohl die Möglichkeit eine Anlage so zu konzipieren, dass eine ERR schadlos möglich ist und trotzdem kein Pufferspeicher benötigt wird.
    Man muss eben etwas nachdenken und die Anlage auf die eingesetzen Geräte maßschneidern.

    Die Option DG *wird später geheizt* führt bis zu dem Zeitpunkt zu einem ungünstigen Laufzeitverhalten der WP.

    Wie wurde die WP dimensioniert ?
    [_] Pi x Daumen x Tagesform
    [_] Berechnet
    [_] Telefonische Beratung

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen

    Wie wurde die WP dimensioniert ?
    [_] Pi x Daumen x Tagesform
    [_] Berechnet
    [_] Telefonische Beratung
    [_] Beratung durch Forum

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Nürnberg
    Beruf
    T.Zeichner
    Beiträge
    146
    Der Heizerer will auf jeden Fall einen Puffer einbauen, aber da es eine geregelte Pumpe ist kann sie doch modulieren?
    Also wird der Puffer überflüssig. Ist das so richtig?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Dein Heizer möchte sich mit dem Puffer auf die sichere Seite legen, das ist irgendwie verständlich. Er muss auch an die Betriebssicherheit denken.

    Richtig geplant braucht es aber keinen Puffer an einer Inverter LWP. Man sollte jedoch die Grenzen kennen und beachten.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    planfix
    Gast
    Nach der EnEV kann man auch Zonen festlegen. Eine ERR in einem EFH mit FBH macht ja sowieso keinen Sinn.
    Werden diese Zonen sauber hydraulisch abgeglichen, zB. Keller auf niedrige Temp., Wohnräume auf den Bedarf hin im Durchfluß eingeregelt und mit einem Referenzraum gesteuert, macht das aus meiner Sicht immer noch mehr Sinn, als eine ERR, die bei der Trägheit der FBH und den geringen Temperaturdifferenzen, nahezu wirkungslos ist.

    Sicherlich kann es passieren, dass gerade bei Sonneneinstrahlung manche Räume etwas wärmer werden. Aber eine FBH, die sich nun normal ca. mit 25-35°C im Vorlauf einregelt, liefert aus solchen Räumen noch fast die gleiche Rücklauftemperatur, weil eina Abnahme ja nur bei einer Temperaturdifferenz erfolgt.

    Ein Puffer hingegen muß auf eine höhere Temp. gebracht werden, wodurch sich die Kosten immer erhöhen. Auch wenn man davon ausgeht, dass die Verluste aus dem Puffer dem Haus in irgend einem Raum zu ute kommen, besteht weiterhin die Mehrleistung, die die WP erarbeiten muß um die höhere Puffertemp. zu erarbeiten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    planfix
    Gast
    Mit Puffer ist die Anlagen einfach Idiotensicherer.

    Der WP Hersteller kann sagen: Der Puffer wird warm, die WP funzt.

    Alles was danach kommt, ist Anliegen des Installateurs.

    Der ist ohne Puffer mehr gefordert, muß er doch die Anlage hydraulich abgleichen und genauer auslegen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Nürnberg
    Beruf
    T.Zeichner
    Beiträge
    146
    Und wie kann ich den Heinzi das beibringen, der ist überzeugt das der Puffer rein soll.
    Angenommen es kommen keine oder nur 3-4 ERR, dann ist der Puffer völlig sinnlos?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    planfix
    Gast
    wenn er das nicht hinbekommt die anlage so auszulegen, dass sie ohne puffer funzt, dann soll er lieber die finger davon lassen, und du hättest die chance dir jemanden zu suchen, der sich damit wirklich auskennt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von samic Beitrag anzeigen
    Angenommen es kommen keine oder nur 3-4 ERR, dann ist der Puffer völlig sinnlos?
    Wir kennen doch Deine Hydraulik nicht. Was soll man also dazu sagen?

    Ich wiederhole mich:

    Zitat Zitat von R.B.
    Richtig geplant braucht es aber keinen Puffer an einer Inverter LWP.
    Ein Blick in die technischen Unterlagen zeigt auf wo die Grenzen sind. Jetzt muss man sicherstellen, daß die FBH Kreise unter allen Umständen für ausreichend Volumenstrom sorgen. Falls unbedingt ERR zum Einsatz kommen soll, dann muß man dafür sorgen, daß so viele Kreise offen bleiben daß der Mindestvolumenstrom nicht unterschritten wird. Das gilt bei jeder WP, wobei eine Inverter hier deutlich niedrigere Volmenströme zulässt.

    Wie Du das Deinem Heizer beibringst? Tja.....

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Nürnberg
    Beruf
    T.Zeichner
    Beiträge
    146
    Das ist schon der zweite Heinzi und bei dem wird es auch bleiben.
    Der erste ist abgesprungen, weil ich auf WP umgestiegen bin und der wollte Öl einbauen (Öl war von Anfang an geplant)
    Derzeitige Heinzi hat die Anlage ausgelegt und berechnet, eigentlich kennt der sich ganz gut aus nur mit WP nicht so, aber d. WP (Kälteseite)wird der Kältebetrieb einbauen.

    Werde bei Daikin nachfragen was für min.Volumenstrom die WP hat und wie weit kann die runterfahren.

    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von samic Beitrag anzeigen
    Werde bei Daikin nachfragen was für min.Volumenstrom die WP hat und wie weit kann die runterfahren.
    Dein Heizi sollte sich die Planungs-/Montageunterlagen, oder zumindest die technischen Datenblätter, genau anschauen. Braucht er für seine "Planung" sowieso.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    planfix
    Gast
    @R.B.
    vielleicht löst er die sache intuitiv, wäre nicht der erste seiner zunft
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von planfix Beitrag anzeigen
    ..
    vielleicht löst er die sache intuitiv, .....


    Das würde erklären, warum er den Notanker "Puffer" haben möchte. Wir haben des Rätsel´s Lösung.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    planfix
    Gast
    ich sehe wir verstehen uns, R.B.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen