Stahlträger in Betondecke mit Überstand nach oben

Diskutiere Stahlträger in Betondecke mit Überstand nach oben im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo guten Morgen zusammen, Ii unserem Neubau, EFH, hat der Statiker in der Decke über EG einen Stahlträger( Doppel-T ca. 180x200 mm)...

  1. #1 Mannelino, 30.03.2009
    Mannelino

    Mannelino

    Dabei seit:
    18.07.2008
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo guten Morgen zusammen,

    Ii unserem Neubau, EFH, hat der Statiker in der Decke über EG einen Stahlträger( Doppel-T ca. 180x200 mm) eingeplant. Dieser ragt oben 11 cm über die Betondecke, an der Unterseite soll er mit ca. 4 cm Rückstand in den Beton eigegossen werden.
    Wegen der Fussbodenheizung ist der Bodenaufbau bis OK Estrich ebenfalls 11 cm. Estrich und Stahlträger bilden somit eine Ebene für den Fussbodenbelag. Dafür ist verleimtes Parkett vorgesehen.
    Der Fussbodenleger sieht keine Probleme. Er will links und rechts vom Träger je eine Dehnfuge anbringen und am Stahlträger das Parkett direkt aufkleben.
    Für die Zuleitung der Fussbodenheizung sind im Stahlträger 2 Bohrungen vorgesehen.
    Da es sich um ein Kinderzimmer handelt, und die Dehnfugen ca. 20 cm vor einem Schrank sind, könnten wir damit leben, wenn keine weiteren Probleme zu erwarten sind.
    Bitte um Eure Meinung zu dieser doch etwas aussergewöhnlichen Planung.

    Vielen Dank für Eure Meinung und Tipps

    Mannelino
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 30.03.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    :mauer :mauer :mauer :mauer :mauer

    :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol:

    Ich hab ja schon viel gelesen, gehört und gesehen, aber das ist:


    Spiiiiiiiiiiitzzzzeeeeeeee
     
  3. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    wer plant so einen müll?
     
  4. #4 Mannelino, 30.03.2009
    Mannelino

    Mannelino

    Dabei seit:
    18.07.2008
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Anlass für diese ausgefallene Idee ist eine Schiebetüre zwischen Treppenhaus und Wohnzimmer.
    Die Laufschiene dafür will der Architekt in die Decke integrieren.
    Der Statiker hat sich dagegen gewehrt. Ich habe den Eindruck, er denkt wie Ihr, hält sich aber raus.
    Die Spiiiiiiiiiiiiiitzeeeeeeeee und den Mist sehe ich auch so. Könnt Ihr mir sagen, mit welchen Problemen zu rechnen ist.
    Ohne Argumente stehe ich als Vater des Bauherren auf verlorenem Posten, da
    der Architekt keinerlei Probleme sieht.

    Vielen Dank

    Mannelino
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 30.03.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Mögliche Probleme oben:
    Schallübertragung
    Höhenversatz der Parkettflächen
    Dauerhaftigkeit der Parkettverklebung

    Viel spannender finde ich aber das Thema Schiebetür + Decke.

    Decken DÜRFEN sich planmässig ein x-hundertstel ihrer Spannweite durchbiegen. Und das tun sie etappenweise. X-hundertstel klongt nicht viel, aber bei einer zulässigen Durchbiegung von l/300 und 6 m Spannweite sind das mal eben 2 cm. Und selbst bei l/500 kommen noch 1,2 cm zu Stande.

    Wenn jetzt die Schiene der Schiebetür eingebaut wird und sich die Decke danach noch durchbiegt, wird das schwierig mit der Bodenfreiheit und dem Gegengewicht (weil die Tür(en) ja der Durchbiegung folgend "bergab" rollen.
     
  6. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    wenn "der Architekt keinerlei Probleme sieht" ist doch alles gut? ;)
    den schwarzen peter bekommt sowieso der "statiker".
     
Thema: Stahlträger in Betondecke mit Überstand nach oben
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. filigrandecke stahlträger

    ,
  2. betondecke mit stahlträgern

    ,
  3. betondecke auf stahlträger

    ,
  4. überstehende stahlbetondecke,
  5. STAHLTRÄGER FÜR FILIGRAN BETONDECKE,
  6. stahlttäger in betondecke,
  7. stahlträger in decke betonieren,
  8. stahltröger für betondecke,
  9. betongdecke mit alten stalträgern,
  10. stahlträger für betondecke,
  11. Stahlunterzug in filigrandecke,
  12. stahlträger betondecke,
  13. stahlträger n16 schiene decke,
  14. stahlträger auf beton,
  15. stahlträger in betondecke,
  16. Fußbodenheizung Stahlträger Fußboden
Die Seite wird geladen...

Stahlträger in Betondecke mit Überstand nach oben - Ähnliche Themen

  1. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand

    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  2. Putz zwischen Stahlträger und Betondecke entfernen?

    Putz zwischen Stahlträger und Betondecke entfernen?: Hallo zusammen, wir sind gerade am Ausbau des Dachgeschosses und in diesem Zuge wollen wir eine Treppe vom 1. OG ins 2. OG bauen lassen. Diese...
  3. Estrichaufbau - Betondecke mit Stahlträgern (ähnlich Kappendecke)

    Estrichaufbau - Betondecke mit Stahlträgern (ähnlich Kappendecke): Hallo Zusammen, im Erdgeschoss meines Hauses (Baujahr 1905) soll Estrich gelegt werden im gesamten Erdgeschoss. Der Holzfußboden ist bereits...
  4. Betondecke mit I-Stahlträgern F30-tauglich machen

    Betondecke mit I-Stahlträgern F30-tauglich machen: Nabend. die Betondecke (baujahr 1930) befindet sich in einem Lager und soll f30 feuerhemmend sein. Alle 90 cm schaut der Flansch vom I-Träger...
  5. Vorschläge für maximalen Schallschutz bei Betondecke mit überstehenden Stahlträgern

    Vorschläge für maximalen Schallschutz bei Betondecke mit überstehenden Stahlträgern: Hallo zusammen, wir sanieren ein Reihenmittelhaus aus den 50ern und planen das 2.OG zu vermieten wobei zwangsläufig leider unsere Schlafzimmer im...