    Seltsame Gaubenkonstruktion?

    Hallo zusammen,

    mein neues Haus (Fertighaus) steht kurz vor der Übergabe. Bislang war der Bauablauf ganz o.k., nur die beiden Gauben machen mir noch Kopfzerbrechen. Die Ausführung der Wandanschlüsse (Übergang Gaubenwand - Dach) ist in einer Art und Weise ausgeführt worden, die ich so noch nie gesehen habe - vielleicht o.k., aber mein Baulaienverstand sagt mir, dass das evtl. doch nicht so ganz der Stand der Technik ist.

    1. Wärmedämmung

    Für eine Menge Extrageld haben wir eine besonders hochwertige Wärmedämmung vertraglich vereinbart, u.a. auch 10cm (statt 6cm) Außendämmung (Styropor). Bei den Gauben wurde diese 10cm Dämmung nun auf die Außenwände angebracht - an den Seiten endet die Dämmung aber ca. 5cm oberhalb der Dachsteine. So entsteht eine 10cm breite und 5cm hohe Lücke, die sich auf die volle Schleppgaubenlänge erstreckt. Meiner Meinung nach entsteht hier eine Wärmebrücke.

    2. Wandabschluss

    Der Wandabschluss / Schutz gegen eindringendes Wasser wurde einfach mittels Mageflex Aufklebfolie realisiert. Wie lange hält sowas, vor allem auch im Vergleich zu üblichen Blechanschlüssen?

    Meiner Meinung nach müsste die 10cm-Dämmung bis auf die Dachsparren heruntergeführt werden.
    Was sagen die Experten dazu? Ich bin zwar Ingenieur, aber leider im Bau völlig fachfremd. Den Bauleiter kann ich dazu nicht befragen, der kommt von der Fertighausfirma...







    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Seltsame Gaubenkonstruktion?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    südpfalz
    Beruf
    Zimmerermeister
    Beiträge
    374
    typischer fall von mangelnder kommunikation.
    da wusste der dachdecker nicht dass die gauben noch so stark gedämmt werden und hat seinen anschluss bis zur konstruktion geführt anstelle die 10 cm dämmung gleich zu berücksichtigen.
    ich würde das so nicht haben wollen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2009
    Ort
    Freiburg
    Beruf
    Dipl.-Ing. Nichtbau
    Beiträge
    14
    Hallo carpe,

    die Konstruktion von Dach und Gaube stammen aus einer Hand (der Fertighaushersteller) - ebenso wie die Baudurchführung von Dach, Gaube und Wärmedämmung. Das war also kein Kommunikationsproblem.
    Neben der für mich wichtigsten Frage der Wärmebrücke ist so eine lange Lücke in der Gebäudehülle auch ein genialer Nistplatz für nestbauende Tierchen aller Art (gefiedert, 6-Beiner mit und ohne Stachel usw.).
    Die Kernfrage: Kann ich auf Nachbesserung - also Ausführung der Dämmung bis auf Sparrenhöhe - bestehen? Schließlich haben sowohl die Extra-Gauben wie auch die Extra-Wärmedämmung satt Geld verschlungen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    Ja...nüüüün...fachgerecht würde ich mal sagen ist dies nicht gerade. Wobei es aber keine "Gauben"-Norm gibt, die beschreibt wie eine Gaube auszusehen hat bzw. wie die Datails aufzusehen haben.

    Als in der Tat problematisch würde ich den "Tunnel" ansehen. Der Rücksprung der Dämmung setllt sicher eine Verschlechterung der Wärmedämmung an dieser Stelle dar, vielmehr aber würde mich die Problematik im dauernden Betrieb interessieren. Wie schon richtig angemerkt wurde: ein netter Nistplatz, aber auch ein Bereich, an dem sich schnell mal etwas verhaken kann (Ästchen, Herbstlaub) und dann irgendwann hier den fachgerechten Ablauf von Dachwasser hemmt.

    Zudem bleibt zu befürchten, daß bei einer Dachsanierung (die hoffentlich erst in 30 o. 40 jahren notwendig sein wird) die Gaubenanschlüsse ebenfalls komplett neu ausgeführt werden müssen. Auch bei kleineren Reparaturen braucht der Ausführende schlanke Hände.

    Gruß

    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Göttingen
    Beruf
    Zimmerer & Holzingenieur
    Beiträge
    1,206
    Schön ist das nicht.
    Ein "Mindestsockelhöhe" gibt es bei Gauben m.W. auch nicht (konstruktiv empfohlen ~10cm).
    Das irgendetwas hängen bleibt und den Abfluss stört glaube ich bei der Neigung auch nicht unbedingt.
    Bleibt die Wärmebrücke.
    Schau mal in den EnEV Nachweis wie die Wärmebrücken (garnicht/pauschal/detailliert) berücksichtigt wurden. Wenn pauschal (wie fast immer und überall) dann lass dir die Übereinstimmung mit DIN 4108Bbl2 nachwiesen bzw. den Nachweis erbringen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Also - im Prinzip ist so eine "Taillie" für den Dachanschluß sogar besser als das draufbappen.
    Aber
    1) Nicht 10 cm (wenn nicht ausdrücklich im EnEV-Nachweis so enthalten)
    2) nur mit einer Lagesicherung des Anschlusses - egal aus was der ist
    3) Dann bitte auch an dem vorderen Anschluß - auch wenn der nur 2 - 5 cm lang ist.

    2 cm weniger Dämmstärke hätten völlig ausgereicht, dann eine Pressleiste mit Schrauben in Dämmstoffdübeln befestigt als Lagesicherung.
    Hätte aber 1) Planung und 2) Denken bei den Ausführenden erfordert.
    Das war wohl mal wieder nicht im Preis enthalten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    @Ralf: Wenn Du mit der Taille 1 - 2 cm meinst, gebe ich Dir recht.

    Nun...was soll man dem Besitzer dieses Kunstwerkes empfehlen????

    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Alles neu macht der Mai
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    Alles neu macht der Mai
    Ob das der FH-Hersteller auch so sehen wird....?

    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Berg. Gladbach
    Beruf
    GF
    Benutzertitelzusatz
    .
    Beiträge
    366
    Wenn er etwas Ehre im Leib hätte, wüßte er was zu tun ist... aber mir fehlt allein der Glaube.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    Wenn er etwas Ehre im Leib hätte, wüßte er was zu tun ist
    ..und wenn er in sein Portemonnaie schaut, weiß er auch was zu tun ist.....

    Mit "Ehre" hat das nichts zu tun!

    Gruß

    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    390

    Typischer Fall

    ... da scheint mir noch mehr im Argen zu liegen, das kommt mir soooooooo bekannt vor...

    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=14851
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    390

    @Ralf

    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    2 cm weniger Dämmstärke hätten völlig ausgereicht, dann eine Pressleiste mit Schrauben in Dämmstoffdübeln befestigt als Lagesicherung.
    Hätte aber 1) Planung und 2) Denken bei den Ausführenden erfordert.
    Das war wohl mal wieder nicht im Preis enthalten
    Nee, bei 2 cm geht das nicht... denn unterhalb des WDVS ist das Wakaflex mit der Sockelschiene im Werk bereits festgeklemmt...

    Wetten, wenn der Fragesteller nachschaut, hat er auch 8 mm Konterlattenstreifen im Sichtschalungsbereich...

    Ich würde mal mit dem "zwischen Daumen und Zeigefinger" vorsichtig sein und nicht meinen letzten Trumpf rausgeben und mir ganz sicher vorher im EnEV-Nachweis den Gefachanteil nachweisen lassen..., nicht, dass der im Nachweis bei 83% liegt und tatsächlich viel niedriger...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Sorry, Kollege. Mir doch sch.....egal, was die im Werk machen/können/wollen/dürfen.
    Die sollen das gefälligst fachgerecht machen, sonst muss einer auf der Baustelle nachbasteln.

    Sowas ist für mich nicht mal ein Denkansatz (auch wenn ich weiß, dass genau solche Sprüche kommen werden).
    Dann muss das gesamte Werk eben mal zur Nachschulung "Detailplanung Gaubenanschluß"
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    390

    @Ralf

    Das war provokativ... sorry, hatte den Ironie on/off-Modus nicht eingeschaltet...

    Bin ganz Deiner Meinung!!! Sowas gehört in die Tonne!

    Aber wenn der BH bezahlt hat (4. Aufbautag ist auch teilweiser Zahltag), wird keiner mehr was ändern - ihm fehlt die Argumentation auf Augenhöhe... = eigener/gekaufter Sachverstand.

    Meine Liste an Punkten zu diesem Thema wäre (fast) unendlich lang...