    WC Entfernung vom Fallrohr

    hallo zusammen,

    mal eine Frage bezüglich der Entfernung zwischen WC Anschluß und dem Fallrohr.

    OG:
    Da ist das Bad direkt am Fallrohr angeschlossen

    EG:
    Das Gäste WC ist 3m vom Fallrohr entfernt.
    Wäre es denn möglich bzw. zulässig ein 3m entferntes WC an das Fallrohr anzuschließen
    oder benötigt man hierfür ein eigenes Fallrohr?

    Danke

    Grüßle
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. WC Entfernung vom Fallrohr

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Wohin sollte das eigene Rohr denn so fallen???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Es ist möglich, sofern das korrekte Gefälle eingehalten wird.
    Auch noch größere Entfernungen sind machbar, aber dann kann es erforderlich werden, den abzweigenden Strang gesondert zu belüften.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Ansbach
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    69
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Es ist möglich, sofern das korrekte Gefälle eingehalten wird.
    Auch noch größere Entfernungen sind machbar, aber dann kann es erforderlich werden, den abzweigenden Strang gesondert zu belüften.

    Servus,

    ja genau das meinte ich eigentlich, hab da meine Frage evtl. etwas falsch gestellt.
    Also ich wollte eigentlich wissen ob diese 3m ohne Belüftung des Gäste WC machbar ist.
    Das Gefälle ist kein Problem, nur eben die Belüftung.

    Danke

    Grüßle
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Wenn, dann müßte nicht das WC (als Raum) belüftet werden, sondern natürlich das Abflußrohr.
    Aber bei einem liegenden 100er/110er von nur 3m sollte das gut ohne gehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Schwarzenbruck / Nürnberg
    Beruf
    Trockenbaumeister
    Beiträge
    7,841
    müßte nicht das WC (als Raum) belüftet werden,
    aber ratsam.....


    Gipser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Für die Funktionsfähigkeit des Abflusses ist das irrelevant!

    Für die Nasen der Benutzer schon eher (falls es sich um einen fensterlosen Raum handeln sollte, was wir nicht wissen)...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    berlin
    Beruf
    filmemacher
    Beiträge
    18
    hallo leute!

    ich versuch auch gerade eine muschel knappe 3 meter vom fallrohr zu verbauen.
    d.h. ich möchte sie versetzen. momentan ist die muschel direkt am fallrohr.
    meine frage wäre:
    1.) wie das gefälle denn sein soll? also wieviele cm wären das bei knapp 3 meter idealerweise?
    2.) hab wo gelesen, ich muss gleich nach der muschel ein stück mit stärkerem gefälle machen. stimmt das so? 45° und wie lang muss das stück sein?

    das ding ist halt, dass ich die muschel nicht all zu hoch machen möchte. momentan ist die sitzhöhe 42cm. wenn ich die muschel auf 20cm ytong ziegel stelle (podest), dann wäre ich bei 62cm sitzhöhe - das ist schon etwas hoch... wären weniger als 20cm auf knapp 3 m auch noch genug? ansonsten müsste ich die abzweigung vom fallrohr tiefer setzen, aber das würd ich sehr gern vermeiden (muss den estrich aufstemmen, dass ich dazu komm)

    3.) wäre es sehr blöd, wenn ich eine 90° biegung einbaue (mit etwas mehraufwand könnte ich das rohr auch direkt legen - also ohne knick).

    vielen herzlichen dank!

    (eine frage noch: bekomm ich eine benachrichtigung per mail, flass mir hier jemand antwortet, oder muss ich das forum immer checken? hab bisschen stress gerade...)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Auf die 3m reichen 10cm locker. Notfalls auch etwas weniger.
    Statt 87° bitte möglichst zwei hintereinandergesteckte 45°-Bögen verwenden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    norden
    Beruf
    Maler/Lackierer
    Beiträge
    344
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Auf die 3m reichen 10cm locker. Notfalls auch etwas weniger.
    Statt 87° bitte möglichst zwei hintereinandergesteckte 45°-Bögen verwenden.


    Sag mal woher hast du immer deine Weisheiten?Hast schon mal gehört
    "Scheiße soll schwimmen"!!!Gefälle ungefähr 1%.Wären bei 3 m 3cm Gefälle.

    gruss stoschi
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von stoschi Beitrag anzeigen
    http://www.smilies.4-user.de/ablage/53/5.png

    Sag mal woher hast du immer deine Weisheiten?Hast schon mal gehört
    "Scheiße soll schwimmen"!!!Gefälle ungefähr 1%.Wären bei 3 m 3cm Gefälle.

    gruss stoschi
    ...reicht es nicht wenn du deinen Garten mit Roundup verseuchst...?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    norden
    Beruf
    Maler/Lackierer
    Beiträge
    344
    Erstens ist das mein Garten und zweitens ist der nicht verseucht du Dödel.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    berlin
    Beruf
    filmemacher
    Beiträge
    18
    Zitat Zitat von stoschi Beitrag anzeigen
    http://www.smilies.4-user.de/ablage/53/5.png

    Sag mal woher hast du immer deine Weisheiten?Hast schon mal gehört
    "Scheiße soll schwimmen"!!!Gefälle ungefähr 1%.Wären bei 3 m 3cm Gefälle.

    gruss stoschi
    ich dachte, das wären 1-5°- also grad - und nicht % ?

    also wie viel cm gefälle wären denn jetzt ideal bei 3m rohr?

    und brauch ich nicht am anfang erst mal ein stück starkes gefälle?

    eine frage noch: kann ich denn in dieses rohr, das vom Klo kommt, etwas zuleiten - der ablauf der waschmaschine und die dusche wäre am weg. oder muss ich da ein eigenes rohr legen bis zum fallrohr? hab mal gelesen, man soll in flache rohre nichts zuleiten. könnte es sonst sein, dass beim klospülen die **** bei der dusche rauskommt??

    und wie wäre das mit spülbecken und badewanne und dusche - die kann ich schon nacheinander hängen oder? oder kommt sonst auch das wasser aus der dusche hoch, wenn ich die badewanne ablaufen lasse?


    vielen dank für eure hilfe!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  16. #14

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Mindestgefälle 1% ...3% ist ok
    Nach der Schüssel kurz nach unten und dann seitlich weg...funktioniert bei uns gut und ohne eigene Entlüftung bei ungefähr 2m zum Rohr und etwa 3% Gefälle....
    Dusche an WC Rohr (ohne Entlüftung) dürfte dazu führen dass es bei jedem Spülgang im Syphon gluckert, bzw dass sogar der Syphon leergesaugt wird...
    Ich kenn die Vorschriften nicht, aber Waschbecken , Dusche und Wanne dürfte in Ordnung sein...falls es eine Verstopfung vorm Fallrohr gibt,läufts natürlich an der tiefsten Stelle raus...
    gruss