Tiefe Solebohrung + WP Wahl

Diskutiere Tiefe Solebohrung + WP Wahl im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, könnte mir jemand sagen ob die errechneten Bohrmeter so passen? Daten: Heizlastberechung DIN EN 12831 Norm Gebäudeheizlast: 7300Watt...

  1. #1 lordbauer, 08.05.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Hallo,

    könnte mir jemand sagen ob die errechneten Bohrmeter so passen?

    Daten:

    Heizlastberechung DIN EN 12831 Norm Gebäudeheizlast: 7300Watt
    Vorgeschalgene WP Nibe 1240 8,2 KW, Aufnahmeleistung* P[el] (B0/W35): 1660Watt.
    ==> Kälteleistung: 5640
    Für Warmwasser: ca 15% von Kälteleistung: 846
    Benötigte Leistung 6486

    Entzugsleistung ungefähr 50Watt pro Meter
    Bohrtiefe: 130m

    Passt die Bohrtiefe?
    Ist die Wahl der WP bezogen auf die Heizleistung (8,2KW) richtig dimensioniert oder wäre die nächst kleinere besser (6,43KW)?

    Gruß
     
  2. Terra

    Terra

    Dabei seit:
    18.09.2008
    Beiträge:
    566
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vermesser
    Ort:
    NRW
    130 m pro Bohrloch???

    Also ich habe 2 x 80 m für 10 kw!
     
  3. #3 lordbauer, 08.05.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Hallo,

    nein 2*65m.

    Gruß
     
  4. Terra

    Terra

    Dabei seit:
    18.09.2008
    Beiträge:
    566
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vermesser
    Ort:
    NRW
    Aha!

    Na, dann passt es doch!

    Zur WP Dimension bin ich aber überfragt. Kommt aber bestimmt von den Spezis hier!
     
  5. #5 planfix, 08.05.2009
    planfix

    planfix Gast

    sicher?:shades
     
  6. #6 lordbauer, 08.05.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Hallo,

    100% sicher kann man da natürlich nicht sein. Aber bei 4 anderen Bohrungen in dem Baugebiet wurde mir das bestätigt.

    Gruß
     
  7. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    Hallo,

    also ein paar Fehler sind schon drin....

    1.) 8.200W Heizleistung - 1.660W elekt. Leistung = 6.540W Kälteleistung (nicht 5.640)

    2.) die 15% für Warmwasser darfst Du da nciht dazu addieren! Die WP hat nur die 6.540W Kälteleistung, egal wieviel Warmwasser Du brauchst. Die 15% musst Du auf Deine 7.300W Aufschlagen = 8.395W (Falls es in der Heizlast nciht schon mit eingerechnet ist)

    Sofern die Angaben passen, sollte auch die WP passen. 6,4 kW würde vermutlich auch noch reichen, könnte in strengen Wintern aber schon mal knapp werden. Mit welcher Auslegungstemperatur ist die Heizlast berechnet? Wie kalt wird es bei euch im Winter wirklich? Könnt ihr 2-3 Tage auch mal mit nur 19° im Wohnzimmer leben?

    Zur Bohrtiefe:
    130*50=6.500: Ist nicht zu üppig, aber noch ok. Ein paar Meter mehr würden nciht schaden und verringern den Stromverbrauch, aber kosten natürlich auch Geld
     
  8. #8 Ingo Nielson, 11.05.2009
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    warum 2x 65m und nicht 1x 130m? das umsetzen des gerätes kostet geld...
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Vielleicht wegen dem Genehmigungsverfahren bei Bohrungen tiefer als 100m?

    Gruß
    Ralf
     
  10. #10 lordbauer, 11.05.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
  11. #11 Achim Kaiser, 11.05.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Welche Laufzeit liegt der Sondendimensionierung zu Grunde ?

    Zu dem Thema wurde auch schon genug geschrieben.

    Eine Sonde muss bei konstanter Jahresheizarbeit bei 6,43 kW Geräteleistung anders dimensioniert werden als bei 8,20 kW da das kleinere Gerät eine 27,5% längere Laufzeit aufweisen wird, die zur Regeneration des Sondenumfelds dann nicht zur Verfügung steht.

    WW-Bereitung bedeutet eine zusätzliche ganzjährige Entzugsleistung die natürlich ebenfalls bei der Sondenauslegung zu berücksichtigen ist.

    Wers genau wissen will guckt in die VDI 4640 dort sind auch die auftretenden Bodenarten spezifiziert.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  12. #12 lordbauer, 11.05.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    @Uwe!

    Auslegungstemperatur für die Heizlastberechnung war -16 Grad. In der Heizlastberechnung wurde Warmwasser nicht berücksichtigt. Bei uns ist auch der Winter recht mild, da der Neckar in der Nähre ist und wir nur 260m hoch liegen.

    Gruß
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und welche Raumtemperaturen wurden zugrunde gelegt?

    Evtl. die Quelle großzügiger dimensionieren und die WP eine Nummer kleiner. Das kann man aber erst entscheiden wenn bekannt ist, ob nicht schon in der Heizlastermittlung ausreichend Reserve steckt.

    Ansonsten gilt, eine geringfügige Überdimensionierung ist kein Beinbruch.

    Gruß
    Ralf
     
  14. #14 lordbauer, 11.05.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Hallo,

    Bäder, WCs mit 24 Grad der Rest (auch Flure, etc.) mit 20 Grad

    Gruß
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das klingt ganz ordentlich. RT 20°C ist sinnvoll, evtl. 21°C, aber das ist auch Geschmackssache. Manche fühlen sich bei 19°C wohl, andere brauchen 22°C.

    Gruß
    Ralf
     
  16. Terra

    Terra

    Dabei seit:
    18.09.2008
    Beiträge:
    566
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vermesser
    Ort:
    NRW
    Er soll doch nicht noch das 2. Staufen werden, wenn er auf Anhydrit stößt, oder?:yikes;)

    Bei 99m ist ohne Sondergenehmigung eh Schluß!
     
  17. #17 Ingo Nielson, 11.05.2009
    Ingo Nielson

    Ingo Nielson

    Dabei seit:
    26.09.2003
    Beiträge:
    2.580
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Benutzertitelzusatz:
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    das mit den 99m war einmal.
     
  18. Seev

    Seev

    Dabei seit:
    02.06.2007
    Beiträge:
    1.340
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    BaWü
    Und das in Bietigheim? Unser HB meint für uns gelte -12°, und wir sind ca. 20 km weg und wohl kaum wärmer als bei euch.

    -> Woher kommen denn die Auslegungstemperaturen für einen bestimmten Ort?

    Danke und Gruß
    Seev
     
  19. #19 lordbauer, 11.05.2009
    lordbauer

    lordbauer

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    717
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    softwareentwickler
    Ort:
    bietigheim
    Hallo Seev,

    also wenn dann ist es bei Euch kälter :e_smiley_brille02:.

    Ich habe die Werte nicht hinterfragt. Da mußt Du die Experten fragen.

    Bei mir gibts noch folgenden Wert:
    Jahresmittel Außentemperatur: 8 Grad.

    Gruß
     
  20. Seev

    Seev

    Dabei seit:
    02.06.2007
    Beiträge:
    1.340
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    BaWü
    Gibts da ne DIN o.ä., die die Auslegungstemperatur "amtlich" festlegt?
    Muß es eigentlich zur Heizlastberechnung geben, oder?

    4° Unterschied ist meinem Gefühl nach ein Haufen Holz. Und ich will meinem HB hier etwas auf die Finger schauen, nachdem was der mir schon alles erzählt hat.

    Gruß
    Seev
     
Thema: Tiefe Solebohrung + WP Wahl
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Ottwin loc:DE

Die Seite wird geladen...

Tiefe Solebohrung + WP Wahl - Ähnliche Themen

  1. Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?

    Sturz bei 40cm Verteilerkasten Tiefe 15cm notwendig?: Hallo! Wir wollen in einer 30 cm NF-Ziegelwand im ganz oberen Bereich (ca. 20 cm von Decke entfernt) einen Verteilerkasten in die Wand...
  2. Tiefen Schlitz in Wand schließen

    Tiefen Schlitz in Wand schließen: Hallo, nachdem bei uns eine alte Haustür ausgebaut wurde, ist jetzt ein tiefer Schlitz in der Wand zurückgeblieben - siehe Fotos. Die Breite...
  3. Neubau zu tief gesetzt und Wasserptoblematik

    Neubau zu tief gesetzt und Wasserptoblematik: Hallo, letztes Jahr haben wir unser Haus abgenommen. Der Bau wurde komplett durch unseren Bauträger abgewickelt. Komplettes Baumanagemant vom...
  4. Kellerboden tiefer legen

    Kellerboden tiefer legen: Hallo zusammen, Mein Haus ist aus dem Jahre 1950-60, daher ist die Deckenhöhe sehr gering. Ich hab den Boden abgestemmt (ca 10-13cm Betonplatte)...
  5. Berechnung Tiefe Solebohrung

    Berechnung Tiefe Solebohrung: Wann steht die angegebene Leistung der WP von 8 KW an ? Generell oder ist es Bedarfsabhängig meine Daten KFW 60 ausgewiesen Erd und...