    Hab ma eine frage zur abdichtung der Bodenplatte.

    Wandaufbau: 36,5 Porenbeton - 6cm Luft - 11,5 Klinker

    Das Stück UK Bodenplatte bis Z Folie soll ja abgedichtet werden.
    Kann ich da jede 2K Bitumendickbeschichtung nehmen oder auf was bestimmtes achten?

    Ich möchte desweiteren die Bodenplatte seitlich dämmen, im bereich der 6cm Luftschicht.
    Styrodur oder Styropor ???
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Je nach Geländehöhe und Art kann die Z- / L - Sperre auch nach ganz unten.

    Da unten gehört auch gar keine KMB hin da diese nicht zur Abdichtung unter Mauerwerk zulässig ist.
    Ebenso ist zu berücksichtigen das der Schalenzwischenraum der Verblendung von Verblendfuß bis Z / L Sperre auch entwässern müsste, wird leider meist nicht gemacht.

    Das Detail ist wie geschildert so und so falsch
     
  3. #3 triotec, 15.05.2009
    triotec

    triotec

    Dabei seit:
    02.01.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Rostock
    Die KMB soll ja nicht unter das Mauerwerk.

    Ich hab nochma ein Bild angehängt hoffe jetzt ist zu erkennen was ich meine

    [​IMG]
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wo ist denn die Geländeoberkante?
     
  5. #5 triotec, 17.05.2009
    triotec

    triotec

    Dabei seit:
    02.01.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Rostock
    "Wo ist denn die Geländeoberkante? "

    ca. auf höhe OK Bodenplatte.

    die z-Folie liegt natürlich einwenig höher als auf der zeichnung zusehen.
     
  6. #6 Carden. Mark, 17.05.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    So wie auf meiner Grafik könnte die Entwässerung aussehen.
    Wenn es aber ein Luftschichtmauerwerk ist, darf die Entwässung über der L-Folie erst 10 cm über GOK beginnen.
    Die Entwässerung ist auf jedem Fall sicher zu stellen. Am besten im Fußpunkt, bis zum 1. Luftschichtanker wasserabweisende Dämmungen (z.B. Perimeterdämmungen) verwenden.

    weiterführender Link:
    http://www.sv-carden.de/bt_mw_verbl_allgem.html
     
  7. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Wenn das Gebäude nicht unterkellert ist, die GOK ca. auf OK Bodenplatte liegt ist die Abdichtungsführung so sowieso ziemlich zu "Überdenken"
     
  8. #8 triotec, 17.05.2009
    triotec

    triotec

    Dabei seit:
    02.01.2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Rostock
    Danke Mark die Seite ist sehr gut.

    Ich hab mal ein Bild von der Seite kopiert ich hoffe das ist ok?
    So würde das bei mir dann auch aussehen.
    Hab mal was grün markiert ist dieser teil jetzt mit KMB abzudichten oder nicht???

    [​IMG]
     
Thema: Bodenplatte Sockel abdichten
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. boden und mauern abduchten

    ,
  2. sockelabdichtung haus ohne keller www.bauexpertenforum.de

    ,
  3. sockel bodenplatte abdichten

Die Seite wird geladen...

Bodenplatte Sockel abdichten - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Erdbereich / Sockel bei einer Bodenplatte

    Abdichtung Erdbereich / Sockel bei einer Bodenplatte: Hallo, wir haben ein Fertighaus ohne Keller (Holzständerbauweise) und die Perimeterdämmung wurde noch von dem Erdbauer angebracht. Verputzt wurde...
  2. Abdichtung Sockel/Bodenplatte

    Abdichtung Sockel/Bodenplatte: Hallo zusammen, auf dem folgenden Bild ist der Sockelbereich unseres Wohnhauses (Neubau) dargestellt. Vor Monaten habe ich den Arbeitsbereich...
  3. Bodenplatte/Sockel abdichten oder nicht

    Bodenplatte/Sockel abdichten oder nicht: Moin Moin Bin neu hier. Ich habe schon Google befragt aber nichts gefunden. Kurze Erklärung: Meine Frau und ich haben ein kfw40 haus gekauft...
  4. Sockel / Bodenplatten-abdichtung

    Sockel / Bodenplatten-abdichtung: Hallo zusammen, beim Lesen hier im Forum ist mir schon öfters das Thema Abdichtung im Sockelbereich entgegengekommen, aber leider konnte ich für...
  5. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz

    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...